Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
-
- Rozmówca
- Posty: 23
- Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:22
- Lokalizacja: Pruszków
Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
0
Post
autor: iinstalatorstwo »
Nigdy nie wolno było stosować szeregowych połączeń w uziemianiu instalacji elektrycznych tak obecnie jak również "dawniej lata 60/70".
Podstawą otok i dołączanie do niego urządzeń chronionych, a więc i „bolcy” gniazd 230V i 400V.
RCD jest środkiem ochrony dodatkowej - podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
Pamiętajmy, iż w protokołach z pomiarów muszą się znaleźć wartości dopuszczalne i pomierzone.
Zbyszek
Podstawą otok i dołączanie do niego urządzeń chronionych, a więc i „bolcy” gniazd 230V i 400V.
RCD jest środkiem ochrony dodatkowej - podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
Pamiętajmy, iż w protokołach z pomiarów muszą się znaleźć wartości dopuszczalne i pomierzone.
Zbyszek
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 23
- Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:22
- Lokalizacja: Pruszków
Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
0
Post
autor: iinstalatorstwo »
Podstawowa ochrona to izolacja; ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) to samoczynne wyłączenie zasilani, a rcd to ochrona uzupełniająca.[/quote]
Proszę wyjaśnij różnice między: dodatkową a uzupełniającą ?
Proszę wyjaśnij różnice między: dodatkową a uzupełniającą ?
Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
0
Post
autor: elmontjs »
W kontekście szkoły najczęściej tak jest, ale ogólne to też kolego jesteś w błędzie. Jest kilka środków ochrony "przy uszkodzeniu" i wystarczy, że będzie zastosowany jeden z nich.iinstalatorstwo pisze: ... podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
0
Post
autor: elmontjs »
Był kran! - jakiś błąd elektryka z zamierzchłych czasów, ale poniżej przykład aktualnego wykonania "kawałka" instalacji gniazd 230V (ok. 5 lat temu). Układ TT, jest nawet RCD, a przewód PE dorobionego obwodu podłączony tylko do ... no właśnie , sami zobaczcie. Jako ciekawostkę dodam, że to ta sama miejscowość , tylko inna szkoła. Jak się dowiedziałem, okresowy, 5-letni przegląd i badanie instalacji elektrycznej budynek pozytywnie przeszedł w 2014 r !
Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
- Załączniki
-
- uziemienie.jpg (869.95 KiB) Przejrzano 3216 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
0
Post
autor: Simcode »
Kolego uprawnienia nic do tego nie mają - kasa i tylko kasa się liczy . Temat wałkowany na różnych forach pokazuje patologię tego zjawiska w skali kraju i nic nie zmieni nawet posiadanie E+D + UB .elmontjs pisze:Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu
0
Post
autor: paul0 »
Obecne sieci wodne nawet te stare nie nadają się na uziom naturalny.
Wystarczy że w trakcie usuwania awarii na przyłączu wodnym pracownicy wodociągów zamontują np. łącznik pokazany na zdjęciu, który nie tworzy elektrycznego połączenia rur i uziemienia nie ma...
Zanim ktoś to zauważy to może już ktoś inny "zostać wysłany do aniołków"
Pracownicy wodociągów często nie mają bladego pojęcia o elektryce i po zamontowaniu takiego łącznika nie wykonają obejścia elektrycznego, nawet jak kiedyś zgodę na wykorzystanie przyłącza jako uziomu wydano.
Wystarczy że w trakcie usuwania awarii na przyłączu wodnym pracownicy wodociągów zamontują np. łącznik pokazany na zdjęciu, który nie tworzy elektrycznego połączenia rur i uziemienia nie ma...
Zanim ktoś to zauważy to może już ktoś inny "zostać wysłany do aniołków"
Pracownicy wodociągów często nie mają bladego pojęcia o elektryce i po zamontowaniu takiego łącznika nie wykonają obejścia elektrycznego, nawet jak kiedyś zgodę na wykorzystanie przyłącza jako uziomu wydano.