Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Zdjęcia oraz filmy artystyczne, ku przestrodze oraz zwykłe poglądowe, ale zawsze z branży. Aby oglądać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy być zalogowanym
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
iinstalatorstwo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:22
Lokalizacja: Pruszków

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: iinstalatorstwo »

Nigdy nie wolno było stosować szeregowych połączeń w uziemianiu instalacji elektrycznych tak obecnie jak również "dawniej lata 60/70".
Podstawą otok i dołączanie do niego urządzeń chronionych, a więc i „bolcy” gniazd 230V i 400V.
RCD jest środkiem ochrony dodatkowej - podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
Pamiętajmy, iż w protokołach z pomiarów muszą się znaleźć wartości dopuszczalne i pomierzone.
Zbyszek

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: elmontjs »

iinstalatorstwo pisze:RCD jest środkiem ochrony dodatkowej - podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Podstawowa ochrona to izolacja; ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) to samoczynne wyłączenie zasilani, a rcd to ochrona uzupełniająca.
Człowiek uczy się całe życie i ...
iinstalatorstwo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:22
Lokalizacja: Pruszków

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: iinstalatorstwo »

Podstawowa ochrona to izolacja; ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) to samoczynne wyłączenie zasilani, a rcd to ochrona uzupełniająca.[/quote]

Proszę wyjaśnij różnice między: dodatkową a uzupełniającą ?
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: Simcode »

iinstalatorstwo pisze:Proszę wyjaśnij różnice między: dodatkową a uzupełniającą ?
Jak to czym się różni, tym ze dodatkowa ochrona nie istnieje . Więc nie ma tematu .Polecam PN-HD 60364 -4-41 dobra lektura .
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: elmontjs »

iinstalatorstwo pisze: ... podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
W kontekście szkoły najczęściej tak jest, ale ogólne to też kolego jesteś w błędzie. Jest kilka środków ochrony "przy uszkodzeniu" i wystarczy, że będzie zastosowany jeden z nich.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: elmontjs »

Był kran! - jakiś błąd elektryka z zamierzchłych czasów, ale poniżej przykład aktualnego wykonania "kawałka" instalacji gniazd 230V (ok. 5 lat temu). Układ TT, jest nawet RCD, a przewód PE dorobionego obwodu podłączony tylko do ... no właśnie :D , sami zobaczcie. Jako ciekawostkę dodam, że to ta sama miejscowość , tylko inna szkoła. Jak się dowiedziałem, okresowy, 5-letni przegląd i badanie instalacji elektrycznej budynek pozytywnie przeszedł w 2014 r !
Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
Załączniki
uziemienie.jpg
uziemienie.jpg (869.95 KiB) Przejrzano 3216 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: Simcode »

elmontjs pisze:Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
Kolego uprawnienia nic do tego nie mają - kasa i tylko kasa się liczy . Temat wałkowany na różnych forach pokazuje patologię tego zjawiska w skali kraju i nic nie zmieni nawet posiadanie E+D + UB .
Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 701
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: disaster »

Niedawno miałem w ręku protokół z pomiarów w wieżowcu.
Albo napisany zupełnie z powietrza, albo kompilacja ostatnich protokołów.
Pomiarowiec nawet nie pofatygował się do poszczególnych lokali.

Pod protokołem E+D+UB.
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 455
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

0
Post autor: paul0 »

Obecne sieci wodne nawet te stare nie nadają się na uziom naturalny.
Wystarczy że w trakcie usuwania awarii na przyłączu wodnym pracownicy wodociągów zamontują np. łącznik pokazany na zdjęciu, który nie tworzy elektrycznego połączenia rur
unicoup.jpg
unicoup.jpg (10.21 KiB) Przejrzano 2999 razy
i uziemienia nie ma...
Zanim ktoś to zauważy to może już ktoś inny "zostać wysłany do aniołków"
Pracownicy wodociągów często nie mają bladego pojęcia o elektryce i po zamontowaniu takiego łącznika nie wykonają obejścia elektrycznego, nawet jak kiedyś zgodę na wykorzystanie przyłącza jako uziomu wydano.