Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: domsat »

Kamery CCTV można zasilać m.in. napięciem 230V AC. Doprowadzenie 230V do kamery można zrealizować przewodem np. YDY 3x1.Ważne, by była żyła PE, bo kamery na to napięcie mają wyprowadzony krótki przewód OMY 3x0,75 zwykle zakończony wtyczką Uni-Schuko. Prowadzenie 2 przewodów czyli w/w i sygnałowego coax jest mało wygodne, więc producenci oferują specjalny coax z 2 żyłami na 230V. Tak - właśnie z dwiemażyłami: brązową L i niebieską N. Żyły PE brak ! Tym samym kamery 230V zwykle umieszczone w obudowach z grzałką są pozbawione ochrony p/porażeniowej. Swego czasu na pewnym seminarium zapytałem o ten problem przedstawiciela dużego krajowego producenta. Nie za bardzo potrafił mi odpowiedzieć. Dziś akurat ten producent tego przewodu nie ma już w swojej ofercie.
Poniżej info o zasilaniu kamer napięciem 230V ze strony pewnego dystrybutora oferującego w/w coax+2 żyły:
"Wszystkie bezpieczne urządzenia - kamery i obudowy z grzałkami- zasilane napięciem zmiennym 230V są oznaczone symbolem CE.
Wszystkie zagadnienia pracy z napięciem zmiennym 230V zostały zawarte w odpowiednich przepisach i normach."
Czyli znaczek CE zapewnia ochronę p/porażeniową :-(
Uwaga - nie poruszam kwestii jakości obrazu z przyłączonym lub nie przewodem PE.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: elmontjs »

domsat pisze: ... Tak - właśnie z dwiemażyłami: brązową L i niebieską N. Żyły PE brak ! Tym samym kamery 230V zwykle umieszczone w obudowach z grzałką są pozbawione ochrony p/porażeniowej.
Ale na kablach o których piszesz , jak i w ich dokumentacji nie znajdziesz wzmianki o napięciu znamionowym ich izolacji, a zwłaszcza nie widnieje tam napięcie wyższe/równe 230V, więc nie można ich stosować do zasilania kamer 230V. Kolory izolacji brązowy i niebieski nie oznaczają napięcia znamionowego. Przykładem zastosowania dla w/w przewodów mogą być kamery zasilane napięciem przemiennym 24V (większość "obrotówek")
Człowiek uczy się całe życie i ...
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: domsat »

Oczywiście kolory żył brązowa i niebieska nie są równoznaczne z nap. 230V, ale proszę - tu wyraźnie podano napięcie pracy, niestety brak żyły PE:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Firma Dipol także oferuje przewód coax z żyłami na 230V:
http://www.dipol.com.pl/przewod_cctv_ca ... 5_100.htm . Tutaj PE też nie ma, a kolory żył jak dla DC.
Mnie ten problem nie dotyczy. Przy instalacji CCTV i zasilaniu 230V stosuję np. zasilacze II kl. ochronności 230V/12V DC zamontowane poza obudową kamery
oczywiście 12-sto woltowej.
Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 701
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: disaster »

Trochę OT, ale mamy 21 wiek i kamery IP zasilane poprzez PoE (IEEE 802.3af).
Jeden kabel UTP używany jest zarówno do zasilania urządzeń (nie tylko kamer, ale i switchy, acess pointów i innych takich) jak i do przesyłu danych.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: elmontjs »

domsat pisze: tu wyraźnie podano napięcie pracy, niestety brak żyły PE: ...
1. kabel Bitnera (polski produkt) pisze : o napięciu pracy żył sterowniczych - nie mylić ich z zasilającymi
2. Przewód oferowany przez Dipol to typowy "Chińczyk" z wątpliwym certyfikatem (którego nawet nie opublikowano) oraz mizernie sformułowanym przesłaniem rzekomo dopuszczającym do do zastosowania w celach zasilania urządzeń napięciem 230V:
"Możliwość przesyłu wysokiego napięcia przez żyły zasilające potwierdzona jest certyfikatem wydanym przez słowackie Laboratorium EVPU"

Dla tego Panowie od CCTV - troszkę rozwagi przy stosowaniu tych przewodów.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Hinuk
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pt mar 06, 2015 16:07

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: Hinuk »

Widziałem parę razy ten przewód, ale nigdy w instalacjach profesjonalnych. Dla celów "śmieszno-naukowych" puściłem nawet po tym sygnał i 230V(na końcu zasilacz 12v+kamerka), 35mb odcinek.
Obraz jest ok, ale złącza BNC od strony rejestratora jak i kamerki nie polecam dotykać przy włączonym zasilaniu.

Kolega wyżej napisał o napięciu żył sterowniczych w papierach Bitnera, może do tego miał służyć: BNC + RS485.
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: domsat »

Nazwa "sterownicze" nie oznacza napięcia np. 24V. Proszę zwrócić uwagę na napięcie pracy tego przewodu = 300/500V czyli można puścić nim 230V !
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: elmontjs »

domsat pisze:Nazwa "sterownicze" nie oznacza napięcia np. 24V. Proszę zwrócić uwagę na napięcie pracy tego przewodu = 300/500V czyli można puścić nim 230V !
Jasne że nie definiuje napięcia sterowania, przecież ono może też mieć wartość 230V
domsat pisze:Proszę zwrócić uwagę na napięcie pracy tego przewodu = 300/500V czyli można puścić nim 230V !
Napięcie izolacji nie oznacza jeszcze że ten przewód może nadawać się do celów zasilania. Jedyne rozwiązanie jakie tutaj widzę aby zasilić nim kamerę, to podłączenie do sieci separowanej (i może być nawet 500V)
Człowiek uczy się całe życie i ...
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: domsat »

Nap.300/500V jest to napięcie pracy - proszę dokładnie czytać dane techniczne - i oznacza (wg producenta) możliwość użycia tych żył da zasilania nap. 230V kamery.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przewód do zasilania kamer 230V

0
Post autor: elmontjs »

domsat pisze:Nap.300/500V jest to napięcie pracy - proszę dokładnie czytać dane techniczne - i oznacza (wg producenta) możliwość użycia tych żył da zasilania nap. 230V kamery.
Un.JPG
Co mi umknęło ? ... Mowa oczywiście o przewodzie Bitnera, o "Chińczyku" nawet nie dyskutuję, bo są zdolni napisać że przystosowany jest do pracy pod napięciem 110kV.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...