Połączenie odgromówki, uzimu i PE w instalacji TNS
0
Post
autor: puharzet »
Witam wszystkich na forum,
chciałbym prosić o opinie na temat sposobu połączenia odgromówki, uziomu sztucznego i przewodu pe w instalacji domu jednorodzinnego. poniżej zamieszczam ideologiczny rysunek tejże instalacji.
niestety nie mogłem nigdzie na tym ani innym forum znaleźć jednoznacznej opini na ten temat.
Z góry powiem że chodzi mi tylko o poprawność połączeń a nie odległości , głębokości pomiary bo to wszystko mam opanowane. Myślę że wyjaśnienie tego tematu będzie pomocne innym użytkownikom tego forum. Jesli potrzeba jakieś dodatkowe dane to wszystkie podam. linia niebieska to bednarki. linia czerwona to zasilanie 5x10 mm2. Tak mam w warunkach przyłączenia i proszę o nierozwijanie tematu w zakresie rozdziału PEN w przyłączu czy w domu.
Z góry dziękuje za opinie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
chciałbym prosić o opinie na temat sposobu połączenia odgromówki, uziomu sztucznego i przewodu pe w instalacji domu jednorodzinnego. poniżej zamieszczam ideologiczny rysunek tejże instalacji.
niestety nie mogłem nigdzie na tym ani innym forum znaleźć jednoznacznej opini na ten temat.
Z góry powiem że chodzi mi tylko o poprawność połączeń a nie odległości , głębokości pomiary bo to wszystko mam opanowane. Myślę że wyjaśnienie tego tematu będzie pomocne innym użytkownikom tego forum. Jesli potrzeba jakieś dodatkowe dane to wszystkie podam. linia niebieska to bednarki. linia czerwona to zasilanie 5x10 mm2. Tak mam w warunkach przyłączenia i proszę o nierozwijanie tematu w zakresie rozdziału PEN w przyłączu czy w domu.
Z góry dziękuje za opinie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 642
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Re: Połączenie odgromówki, uzimu i PE w instalacji TNS
0
Post
autor: bezpiecznik123 »
Kolego nie wiem po co bednarka ze złącza do GSU ?
Kolejna sprawa to co to za połączenie do piorunochrona ?
Zwody na dachu łączy się poprzez przewody odprowadzające które masz po rogach.
Dom jest nowy czy stary ? Bo jak nowy to trochę mnie dziwi uziom otokowy.
Kolejna sprawa to co to za połączenie do piorunochrona ?
Zwody na dachu łączy się poprzez przewody odprowadzające które masz po rogach.
Dom jest nowy czy stary ? Bo jak nowy to trochę mnie dziwi uziom otokowy.
Re: Połączenie odgromówki, uzimu i PE w instalacji TNS
0
Post
autor: puharzet »
No niestety dom jest nowy ale ekipa budowlana robiła po staremu. dodam że to kanadyjczyk.
Za późno się zorientowałem że nie zrobili uziomu fundamentowego. Oczywiście że piorunochron schodzi do fundamentu otokowego i to w więcej niż 4 miejscach ( błąd w rysunku) . Dodatkowo powbijane są 3 metrowe szpilki na rogach (4szt). Po przeczytaniu kilkuset postów nie wiem już czy dawać tą bednarkę od złącza do GSU czy od złącza do uziomu otokowego , czy może wogóle zrezygnować z tej bednarki? Uziom przed zasypaniem miał około 14
Za późno się zorientowałem że nie zrobili uziomu fundamentowego. Oczywiście że piorunochron schodzi do fundamentu otokowego i to w więcej niż 4 miejscach ( błąd w rysunku) . Dodatkowo powbijane są 3 metrowe szpilki na rogach (4szt). Po przeczytaniu kilkuset postów nie wiem już czy dawać tą bednarkę od złącza do GSU czy od złącza do uziomu otokowego , czy może wogóle zrezygnować z tej bednarki? Uziom przed zasypaniem miał około 14
Re: Połączenie odgromówki, uzimu i PE w instalacji TNS
0
Post
autor: puharzet »
No właśnie bednarkę i tak już mam więc nie wiem. Dzisiejsi projektanci kopiują projekt za projektem. Zauwazyłem że nie tylko w tej sprawie projektant sobie olał. Na wszelki wypadek położę tą bednarkę i jak ZE będzie mi podłączał zasilanie zobaczę co oni powiedzą. w warunkach przyłącza nie ma dokładnie sprecyzowanego systemu połączenia z odbiorcą. jest tylko typ sieci.
Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym związane?
Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym związane?