Ochronnik przepięciowy T1+T2 , 3- czy 4-polowy?

0
Post autor: puharzet »

Witam kolegów,
mam nietypowe pytanie dotyczące ochronników przepięć.
Normą jest stosowanie ograniczników przepięć 3- polowych w sieciach TN-C i 4-polowych w sieci TN-S . Jednak kiedy w rozdzielnicy głównej w budynku przechodzimy z TN-C na TN-C-S to rozłącznik montujemy 3p czy 4p? Ja prawie zawsze instaluje 3p rozłącznik skoro jest on umiejscowiony kilka centymetrów od rozdziału pen na pe i n. Muszę teraz zamontować ogranicznik 4 polowy w takiej rozdzielnicy bo w sumie jest już kupiony i zastanawiam się czy jest tu koniecznie wymagane podłączenie do ochronnika przewodu N skoro jest on dopiero co wydzielony z PEN a PE jest już podłączony . Proszę o sugestie bardziej doświadczonych kolegów.

Proszę poprawić temat. Nie ma czegoś takiego jak B+C.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2016 19:47 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
puharzet
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 15
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 3:38

Re: Ochronnik przepięciowy T1+T2, 3- czy 4-polowy?

0
Post autor: puharzet »

Nie bardzo potrafię zmienić ten temat.
chodzi mi o zabezpieczenie T1+T2 czyli popularnie zwane B+C.
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Ochronnik przepięciowy T1+T2 , 3- czy 4-polowy?

0
Post autor: domsat »

Niedawno miałem taki przypadek, więc odpowiem na to stare pytanie. W rozdzielnicy z układem TN-C montujemy ogranicznik 3-bieg. i nie zmienia tego fakt rozdziału PEN-a w tej rozdzielnicy. 4 bieguny byłyby konieczne w przypadku rozdziału min 5m wcześniej.
Awatar użytkownika
dper20
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: sob kwie 30, 2016 19:15

Re: Ochronnik przepięciowy T1+T2 , 3- czy 4-polowy?

0
Post autor: dper20 »

Podepnę się do tematu.
A jeśli podział PEN mam ok 10 m od przepieciówki to normalnie podłączam N i PE ?