Dzień dobry, dostałem od inwestora projekt branży elektrycznej i przy pobieżnym przeglądaniu zwróciłem uwagę na schemat zasilania rozdzielnic w budynku. Mam mianowicie kilka uwag i prośbę o opinie innych osób.
1. Zastosowane są dwa rozłączniki mocy, LN-2 do rozdzielnicy licznikowej mieszkań oraz LN-1 do rozdzielnicy administracyjnej. Moją uwagę zwróciło rozwiązanie dotyczące przycisku p-poż wyzwalającego otwarcie wyżej wymienionych rozłączników. Jeden przycisk obsługuję oba rozłączniki i jest zasilony przez przełącznik faz z rozdzielnicy administracyjnej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? W przypadku gdy nastąpiłoby wyłączenie zasilania rozdzielnicy administracyjnej zadziałanie przycisku p-poż nie spowoduje otwarcia rozłącznika rozdzielnicy licznikowej mieszkań.
2. Jako miejsce rozdziału PEN przyjęto złącze, przez co do budynku prowadzony jest kabel YAKXS 5x120. Czy nie można rozdzielić PEN w rozdzielnicy głównej zamiast w złączu?
3. Czy ZE w Warszawie dopuszczają instalowanie ograniczników przepięć przed układem pomiarowym?
Ocena schematu zasilania
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Ocena schematu zasilania
0
Post
autor: Simcode »
Ja bym zadał pytanie 4 po co do mieszkań idzie 4x i to LY .
Można, ale jak tak przewiduje projekt " nie kop się z koniem"Kael pisze:2. Jako miejsce rozdziału PEN przyjęto złącze, przez co do budynku prowadzony jest kabel YAKXS 5x120. Czy nie można rozdzielić PEN w rozdzielnicy głównej zamiast w złączu?
Zapytaj u źródła.Kael pisze:3. Czy ZE w Warszawie dopuszczają instalowanie ograniczników przepięć przed układem pomiarowym?
Załączniki
Nie możemy gdybać , i dlaczego by została wyłączona. Takie sprawy podlegają uzgodnieniom z inspektorem pożarnictwa. Jeśli projekt ma uzgodnienia to nic tu po domysłach.Kael pisze: W przypadku gdy nastąpiłoby wyłączenie zasilania rozdzielnicy administracyjnej zadziałanie przycisku p-poż nie spowoduje otwarcia rozłącznika rozdzielnicy licznikowej mieszkań.