Ocena schematu zasilania

0
Post autor: Kael »

Dzień dobry, dostałem od inwestora projekt branży elektrycznej i przy pobieżnym przeglądaniu zwróciłem uwagę na schemat zasilania rozdzielnic w budynku. Mam mianowicie kilka uwag i prośbę o opinie innych osób.

1. Zastosowane są dwa rozłączniki mocy, LN-2 do rozdzielnicy licznikowej mieszkań oraz LN-1 do rozdzielnicy administracyjnej. Moją uwagę zwróciło rozwiązanie dotyczące przycisku p-poż wyzwalającego otwarcie wyżej wymienionych rozłączników. Jeden przycisk obsługuję oba rozłączniki i jest zasilony przez przełącznik faz z rozdzielnicy administracyjnej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? W przypadku gdy nastąpiłoby wyłączenie zasilania rozdzielnicy administracyjnej zadziałanie przycisku p-poż nie spowoduje otwarcia rozłącznika rozdzielnicy licznikowej mieszkań.

2. Jako miejsce rozdziału PEN przyjęto złącze, przez co do budynku prowadzony jest kabel YAKXS 5x120. Czy nie można rozdzielić PEN w rozdzielnicy głównej zamiast w złączu?

3. Czy ZE w Warszawie dopuszczają instalowanie ograniczników przepięć przed układem pomiarowym?
Załączniki
001.jpg
001.jpg (762.26 KiB) Przejrzano 4646 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
mhelektro
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pn sie 02, 2010 20:52

Re: Ocena schematu zasilania

0
Post autor: mhelektro »

Projekt zasilania energetycznego zatwierdzony i zgodny z warunkami dostawcy energii,
Wykonawca powinien zapytać projektanta jeśli ma jakieś watpliwości
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Ocena schematu zasilania

0
Post autor: Simcode »

Ja bym zadał pytanie 4 po co do mieszkań idzie 4x i to LY .
Kael pisze:2. Jako miejsce rozdziału PEN przyjęto złącze, przez co do budynku prowadzony jest kabel YAKXS 5x120. Czy nie można rozdzielić PEN w rozdzielnicy głównej zamiast w złączu?
Można, ale jak tak przewiduje projekt " nie kop się z koniem"
Kael pisze:3. Czy ZE w Warszawie dopuszczają instalowanie ograniczników przepięć przed układem pomiarowym?
Załączniki
Zapytaj u źródła.
Kael pisze: W przypadku gdy nastąpiłoby wyłączenie zasilania rozdzielnicy administracyjnej zadziałanie przycisku p-poż nie spowoduje otwarcia rozłącznika rozdzielnicy licznikowej mieszkań.
Nie możemy gdybać , i dlaczego by została wyłączona. Takie sprawy podlegają uzgodnieniom z inspektorem pożarnictwa. Jeśli projekt ma uzgodnienia to nic tu po domysłach.