autor: Yeti55 »
Ostatnio podczas kontroli oświetlenia awaryjnego spotkałem się kilka razy, że po skończeniu badania lampa nie wchodziła w normalny tryb pracy, a moduł awaryjny zaczynał "klikać" - ciągłe przełączanie przekaźnika w module . Moje pytanie co jest tego powodem? Czy moduł już jest do wymiany? Czasami pomaga wypięcie akumulatora, ale wówczas nie działa tryb oświetlenia awaryjnego.
pozdrawiam Paweł
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Moduł oświetlenia awaryjnego "klika"
0
Post
autor: Torkam »
Zależy ...
Wymieniłem ponad 30-40 różnych modeli w ostatnim czasie (ponad 1000kpl).
Najczęściej powodem był pusty/rozładowany/uszkodzony akumulatorek Ni-Cd.
Choć spotkałem się w 3 modelach gdzie elektronika "dziwnym trafem" przestała działać.
Dotyczyło to głównie modeli z uP w środku.
Pozdrawiam
Wymieniłem ponad 30-40 różnych modeli w ostatnim czasie (ponad 1000kpl).
Najczęściej powodem był pusty/rozładowany/uszkodzony akumulatorek Ni-Cd.
Choć spotkałem się w 3 modelach gdzie elektronika "dziwnym trafem" przestała działać.
Dotyczyło to głównie modeli z uP w środku.
Pozdrawiam
Kłótnia z debilem jest jak zapasy ze świnią w błocie!
Po jakimś czasie dostrzegasz, że świni się to podoba ....
Po jakimś czasie dostrzegasz, że świni się to podoba ....