Włączniki schodowe
0
Post
autor: matigol523 »
Mam pytanie odnośnie wyłączników schodowych. Wiem, że schemat poniżej jest prawidłowy:
Mianowicie chodzi mi o to czy podobny schemat przy wyłącznikach schodowych, ale dojściem fazowym do wyłącznika i również wyjściem fazowym do światła, czy wtaki sposób można te wyłączniki schodowe połączyć aby poprawnie działały?
Oto schemat drugi:
Pytam bo majstry mi robili poddasze, włącznie z wyprowadzeniem przewodów eklektrycznych i z tego co widzę w poszukach przewody sąporozciągane tak jak na drugim schemacie.
Że do 1 włącznika jest doprowadzony przewód zasilający jak również przewód od światła też jest doprowadzony do 1 włącznika a do drugiego to już wiadomo 3x1.5mm w celu połączenia schodowych.
Moje pytanie:
Czy w taki sposób można podłączyć te schodowe? Chodzi mi o schemat 2.
Mianowicie chodzi mi o to czy podobny schemat przy wyłącznikach schodowych, ale dojściem fazowym do wyłącznika i również wyjściem fazowym do światła, czy wtaki sposób można te wyłączniki schodowe połączyć aby poprawnie działały?
Oto schemat drugi:
Pytam bo majstry mi robili poddasze, włącznie z wyprowadzeniem przewodów eklektrycznych i z tego co widzę w poszukach przewody sąporozciągane tak jak na drugim schemacie.
Że do 1 włącznika jest doprowadzony przewód zasilający jak również przewód od światła też jest doprowadzony do 1 włącznika a do drugiego to już wiadomo 3x1.5mm w celu połączenia schodowych.
Moje pytanie:
Czy w taki sposób można podłączyć te schodowe? Chodzi mi o schemat 2.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 145
- Rejestracja: ndz sie 24, 2014 19:44
- Lokalizacja: Tychy
Re: Włączniki schodowe
0
Post
autor: Alberciczek »
Przy podłączeniu wg drugiego rysunku lampa będzie ci świeciła cały czas...Prawidłowe podłaczenie schodowego to rys. 1.