Pomóżcie proszę w stosunkowo prostym problemie.
Potrzebuję dobrać współczynnik jednoczesności dla:
- - WLZ 1
- Ilość lokali: 21
- moc per lokal: 5kW
- - WLZ 2
- Ilość lokali: 16
- moc per lokal: 5kW
Jest to kamienica w której należy wymienić WLZy pionowe; w pierwszej klatce na przekrój 35mm2; w drugiej na 25 mm2.
Ja to traktuje jako "Modernizacja instalacji", natomiast zastanawiam się również czy może być to rozumiane jako nowa instalacja, ponieważ w zasadzie robię on nowa obliczenia i zmieniamy przekrój WLZów na większe...
W lokalach jest gaz.
Dlaczego poruszam ten problem?
Ponieważ norma, którą się sugeruje N SEP-E-002 zawiera w sobie tabelkę z doborem współczynnika jednoczesności, jednakże nie bezpośrednio dla 21 lokali; w tej tabelce jest wartość dla 20 lokali i dla 25 lokali - niema dla 21 lokali;
Pomóżcie proszę i powiedzcie w jaki sposób rozwiązać ten problem:
Dobór współczynnika jednoczesności wobec WLZów, które zasilają nie bezpośrednio tą liczbę lokali jak w tabelce z normy.
Ja przyjąłem takie wartości:
WLZ A
Mieszkań: 21
Moc per lokal: 5000 W
Współczynnik jednoczesności:
Traktujemy tą instalację jako nową, gdzie lokale są zagazowane
Kj = 0,229
WLZ B
Mieszkań: 16
Moc per lokal: 5000 W
Współczynnik jednoczesności:
Traktujemy tą instalację jako nową, gdzie lokale są zagazowane
Kj = 0,256
Czy one są poprawne ?