Stare instalacje w blokach/kamienicach najczęściej spotykane :
Zabezpieczenie przedlicznikowe C25A 1f
Przypadek 1
Zabezpieczenie obwodów nr 1 w mieszkaniu B20 przewód 2x2,5mm miedz
Zabezpieczenie obwodów nr 2 w mieszkaniu B16 przewód 2x1,5mm miedz
Przewody ułożone podtynkowo
TN-C
Przypadek 2
Zabezpieczenie obwodów nr 1 w mieszkaniu B20 przewód 2x2,5mm aluminium
Zabezpieczenie obwodów nr 2 w mieszkaniu B16 przewód 2x1,5mm aluminium
Przewody ułożone podtynkowo
TN-C
Moim zdaniem przypadek 1 to wyżyłowanie na granicy, 2 sytuacja to już tragedia. Czy aktualne przepisy/normy takie coś dopuszczają ?
Stara instalacja - zabezpieczenia
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Stara instalacja- zabezpieczenia
0
Post
autor: disaster »
No tyle, że wyzwalacz termiczny eski przy 1,13In nie zadziała przez ponad godzinę
Jak się dobiera przewody to oprócz In i długości trzeba jeszcze kilka innych czynników uwzględnić.
Dlatego, żeby sobie liczeniem głowy nie zawracać przyjmuje się 10A dla 1,5 i 16A dla 2,5.
A więcej jak 16 i tak nie bardzo jest jak dać do "cywilnego" osprzętu, bo ten z kolei certyfikowany jest na 16A.
Jak się dobiera przewody to oprócz In i długości trzeba jeszcze kilka innych czynników uwzględnić.
Dlatego, żeby sobie liczeniem głowy nie zawracać przyjmuje się 10A dla 1,5 i 16A dla 2,5.
A więcej jak 16 i tak nie bardzo jest jak dać do "cywilnego" osprzętu, bo ten z kolei certyfikowany jest na 16A.