Tylko , że nie może on całkowicie mijać różnicówki , bo spełni się obawa o której napisał kol. elpapiotr , a TEST to też istotna sprawa !
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
0
Post
autor: elpapiotr »
Witam.
Jedyną kwestią jest tutaj sprawa działania przycisku TEST, który obligatoryjnie należy okresowo sprawdzać.
Ale z drugie strony ani PEN przez RCD przepuścić nie można, ani tym bardziej PE.elmontjs pisze:Tylko , że nie może on całkowicie mijać różnicówki , bo spełni się obawa o której napisał kol. elpapiotr , a TEST to też istotna sprawa !
Jedyną kwestią jest tutaj sprawa działania przycisku TEST, który obligatoryjnie należy okresowo sprawdzać.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
Paweł Piotr.
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
0
Post
autor: elmontjs »
PEN należy rozdzielić na N i PE tuż przed RCD . Na styku odpływowym RCD zostaje nie podpięty N. A żyłę ż/z (PE) w kablu zasilającym silnik połączyć z przewodem PEN kabla zasilającego i jest to poprawne rozwiązanie - silnik zasilony w układzie TN-C-S, różnicówka chroni obwód i TEST działa poprawnie
Człowiek uczy się całe życie i ...
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
0
Post
autor: dawidgta »
Zgadza się zapomniałem o przycisku "Test" a w układzie TN-C-S właśnie tak jest . Ale nie w każdym przypadku da się rozdzielić bo jeśli przekrój będzie mniejszy niż 10mm² to już nie rozdzieli. Mimo że przewodem PEN nazywamy przewód o przekroju minimum 10mm2 to w instalacjach dwu przewodowych o przekroju 2.5mm2 ten przewód pełni rolę przewodu ochronno/neutralnego.elmontjs pisze: ↑śr lut 05, 2020 18:35 PEN należy rozdzielić na N i PE tuż przed RCD . Na styku odpływowym RCD zostaje nie podpięty N. A żyłę ż/z (PE) w kablu zasilającym silnik połączyć z przewodem PEN kabla zasilającego i jest to poprawne rozwiązanie - silnik zasilony w układzie TN-C-S, różnicówka chroni obwód i TEST działa poprawnie
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
0
Post
autor: elmontjs »
To, że aktualnie nie ma mowy o PENie <10mm2 to naturalny skutek zmiany przepisów - nie instalujemy TN-C w nowych instalacjach odbiorczych, ale zakładam , że autor mówi o "stanie zastanym" skoro pisze że ma instalacje TN-C
dlatego najpierw (po jego wątpliwym wpisie) poprosiłem autora, żeby przemyślał jak to zrobić a ostatecznie dostał rozwiązanie na tacy.
PEN jest zawsze przewodem ochronno-neutralnym niezależnie od przekroju. Jeżeli w tym wypadku PEN jest 4-tą żyłą przewodu, to powyższe rozwiązanie jest dopuszczalne ... mylę się ?
To, że aktualnie nie ma mowy o PENie <10mm2 to naturalny skutek zmiany przepisów - nie instalujemy TN-C w nowych instalacjach odbiorczych, ale zakładam , że autor mówi o "stanie zastanym" skoro pisze że ma instalacje TN-C
Człowiek uczy się całe życie i ...
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
Modernizacja elektrycznych instalacji mieszkaniowych cz.I
0
Post
autor: Simcode »
I jeszcze jedna uwaga jeśli przewód służy tylko ochronie to to już nie jest PEN tylko PE i bez znaczenia czy czy stan zastany czy nowy. A to że się wywodzi z sieci TN-C nie ma to znaczenia bo z przewodu PEN możesz wyprowadzić wielość przewodów PE.
Tylko kto tu jest autorem bo temat założył moderator.
I jeszcze jedna uwaga jeśli przewód służy tylko ochronie to to już nie jest PEN tylko PE i bez znaczenia czy czy stan zastany czy nowy. A to że się wywodzi z sieci TN-C nie ma to znaczenia bo z przewodu PEN możesz wyprowadzić wielość przewodów PE.