UPS i Bateria Zewnętrzna
Witam
Mam pytanie czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego przy stosowaniu zewnętrznych baterii (200Ah) do upsów(200kVA), zaleca się stosować 4-biegunowe wyłączniki bateryjne.
Mam pytanie czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego przy stosowaniu zewnętrznych baterii (200Ah) do upsów(200kVA), zaleca się stosować 4-biegunowe wyłączniki bateryjne.
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: UPS i Bateria Zewnętrzna
Akumulatory to napięcie stałe, więc należy zapewnić możliwość pewnego odłączenia
Kto zaleca 4 biegunowe wyłączniki?
W jakim układzie są połączone akumulatory, czy jest podział łańcucha na pół?

Kto zaleca 4 biegunowe wyłączniki?
W jakim układzie są połączone akumulatory, czy jest podział łańcucha na pół?
Pozdrawiam
UPS
UPS
Re: UPS i Bateria Zewnętrzna
Zaleca 4-biegunowe producent upsa DPH 200, poniżej gragment z dterki, ale zamykam temat dzięki za zainteresowanie
"Rozłącznik musi być urządzeniem 4-biegunowym przeznaczonym dla prądu stałego DC
o charakterystyce 1. biegun: 250 V DC, 2. biegun: 500 V DC, 3. biegun 750 V DC oraz
zdolności wyłączania 35 kA (lub wyższej). Sposób instalacji 4-biegunowego rozłącznika
oraz bezpieczników szybkich pomiędzy zasilaczem UPS i szafą/stojakiem z bateriami
znajduje się"
"Rozłącznik musi być urządzeniem 4-biegunowym przeznaczonym dla prądu stałego DC
o charakterystyce 1. biegun: 250 V DC, 2. biegun: 500 V DC, 3. biegun 750 V DC oraz
zdolności wyłączania 35 kA (lub wyższej). Sposób instalacji 4-biegunowego rozłącznika
oraz bezpieczników szybkich pomiędzy zasilaczem UPS i szafą/stojakiem z bateriami
znajduje się"