Nie każdy ochronnik chroni

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"

Czym się kierujesz przy doborze ochronników przeciwprzepięciowych?

Producentem
23
17%
Ceną
8
6%
Koordynacją pomiędzy poszczególnymi stopniami
17
12%
Parametrami
31
23%
Projektem
10
7%
Normami
18
13%
Opiniami kolegów, artykułami lub reklamą
5
4%
Analizą zagrożeń i programem doboru
7
5%
Wiedzą zdobytą na szkoleniach/sympozjach.
11
8%
Dostępnością w hurtowni od ręki
7
5%
 
Liczba głosów: 137

Awatar użytkownika
CYRUS
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 1138
Rejestracja: pt maja 14, 2004 0:57
Lokalizacja: Warszawa

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: CYRUS »

STANCA pisze: pn sty 14, 2019 22:58Czekam jak i koledzy na oficjalne decyzje prezesa UOKiK o jakości ochronników.
To się kolega nie doczeka.
UOKiK nie zajmuje się pomiarami i badaniem ochronników.
[Ale jest organem opiniotwórczym i ma za zadanie ochronę konsumentów][elpapiotr]
Jedyne co może zarzucić to są wymogi formalne- że coś nie jest podane w parametrach.
[Proszę nie pisać treści nieprawdziwych i wprowadzających w błąd użytkowników][elpapiotr]
STANCA pisze: pn sty 14, 2019 22:58Tym, którzy myślą wstawię najlepszy ochronnik na rynku i mam załatwiony temat przypomnę, ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych, to zespół środków, który musi być spełniony. Nie wspomnę o prawidłowym montażu,
Tutaj się z kolegą w pełni zgadzam.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Niczypuruk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn gru 31, 2018 14:29

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: Niczypuruk »

Panowie!
Temat dotyczy Nie każdy ochronnik chroni i przy tym pozostańmy.
W tym temacie jest wiele linków do decyzji prezesa UOKiK dotyczących ochronników.

(...) Link niezwiązany z tematem uleciał. /STANCA/

W ochronnikach to UOKIK pewnie przyczepi się że źle w instrukcji jest przecinek postawiony w piątym zdaniu na 4 stronie...
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: STANCA »

Niczypuruk pisze: pt lut 01, 2019 22:25
W ochronnikach to UOKIK pewnie przyczepi się że źle w instrukcji jest przecinek postawiony w piątym zdaniu na 4 stronie...
Przykre, ale tak było, nie mieli dostatecznych środków w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na badania pod napięciem.

Przykład czego czepiali się przy sprawdzaniu ochronników, strona 2:

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]


Niestety czytając do końca tę decyzję prezesa UOKiK (DECYZJA DNR-2/121/2016 ) nie znalazłem informacji, że ktoś to badał w laboratorium wys. nap.

Jest zapowiedź, że to się zmieni, ale ......... to już za długo trwa.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: STANCA »

STANCA pisze: pt paź 26, 2018 21:02 Znowu prezes UOKiK miał jakiś problem z ochronnikami.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ

Warszawa, 4 sierpnia 2017 r.

DECYZJA DNR-2/203/2017

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Warto poczytać, chwilę to zajmie
STANCA
To tego się czepiał prezes, który miał wiele zastrzeżeń. Po tym wycofano z rynku. Ale, co zrobisz jak znajdziesz w rozdzielnicy ten typ?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2717
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: elpapiotr »

Witam.

Pomijając sprawę typu tego ochronnika, dlaczego jest on cały czas pod napięciem ?
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: STANCA »

elpapiotr pisze: ndz mar 10, 2019 13:02 Witam.

Pomijając sprawę typu tego ochronnika, dlaczego jest on cały czas pod napięciem ?
Ja tylko fotografowałem, taki mój udział w tym dziele.

Dodatkowo zrobili jeden pełny zwój/ceweczkę na odejściu!
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: luka2nd »

elpapiotr pisze: ndz mar 10, 2019 13:02 Witam.

Pomijając sprawę typu tego ochronnika, dlaczego jest on cały czas pod napięciem ?
Niedawno dostałem do wyceny projekt, w którym na schemacie RG też narysowano ochronnik przed wyłącznikiem głównym. Pomijam fakt, że kabel zasilający obiekt to 4x120, a zaciski ochronnika są na max 50mm^2. Wydaje mi się, że coś takiego (w sensie, że ochronnik przed wyłącznikiem głównym) jest raczej niezgodne ze sztuką, ale to projektant ma uprawnienia budowlane, a nie ja, więc nie wnikam :)
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: opornik »

W marcowym numerze Inżyniera budownictwa pojawił się ciekawy artykuł Krzysztofa Wincencika i Jarosława Wiatera pt. Skuteczna ochrona ograniczników przepięć. Polecam.


[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: STANCA »

DECYZJA DNR-2/335/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Znowu ktoś kupił trefny towar od Chińczyka i liczył na dobrą przebitkę

Ogranicznik przepięć LCTEC-B+C/ 30B+C-4-230/400/ CT-B+C kupiony od SHANGHAICET ELECTRIC CO., LTD CHINA,

Okazał nie tym co powinien sobą przedstawiać.

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]


"Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Badawczym Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biura Badawczego ds. Jakości w Warszawie (sprawozdanie z badań nr LA-17.034/1 z dnia 16 maja 2017 r.) wykazały,że ogranicznik przepięć LCTEC-B+C/ 30B+C-4-230/400/ CT-B+C nie spełnia wymagań normy PN-EN 61643-11:2013-06

pkt 7.1.1 –brak na wyrobie: maksymalnego napięcia pracy trwałej Uc, rodzaju prądu –a.c. lub „~” i/lub częstotliwość, parametrów wyładowczych z wyszczególnieniem dla poszczególnych trybów ochrony T1 i T2 i niezgodne oznakowanie B+C,

pkt 8.3.3.1 –napięcie obniżone zawierające się w przedziale 2,24 kV...2,91 kV przekracza deklarowany w oznakowaniu wyrobu poziom ochrony UP: 1,5 kV,

pkt 8.3.4.3 –mechaniczne uszkodzenie wyrobu (nastąpiła eksplozja, dymienie, zapalenie się próbki) przy deklarowanej w oznakowaniu wyrobu wartości prądu znamionowego 8/20, tj. 30kA –powstało zagrożenie dla personelu.Laboratorium BBJ w Warszawie w wydanej opinii stwierdziło, że na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że w przypadku pojawienia się udaru prądowego wskutek wyładowań atmosferycznych badane urządzenie stanowi zagrożenie dla użytkownika ze względu na reakcję –ogranicznik uległ rozerwaniu przy deklarowanej wartości prądu znamionowego 8/20 tj. 30 kA "

Smutne, że praca włożona przez Inspektorów zakończyła się odstąpieniem od kary, bo przejmujący wszelkie prawa na rynku unijnym "producent" wycofał trefny towar z rynku. Ot prezes UOKiK nakiwał firmie sprzedającej palcem w bucie zgodnie z prawem.

Edytuję 13 04
Załamać się idzie jak się czyta ilu chętnych było na ten wyrób ochronnikopodobny.

i cytuję dalej:
"Ponadto pismem z dnia 31 października 2017 r. (do UOKiK wpłynęło w dniu 6 listopada 2017 r.) strona postępowania wskazała, że w okresie listopad 2012 r. -wrzesień 2017 r. zakupiła 12834 sztuki wyrobów, sprzedała 12133 sztuki wyrobów, reklamacje stanowiły 119 sztuk wyrobów, wydane gratisy i promocje –79 sztuk, a obecnie na stanie magazynowym (po uwzględnieniu korekt) posiada 729 sztuk wyrobów. Strona postępowania oświadczyła ponadto, że wycofane z obrotu ograniczniki przepięć nie będą udostępniane oraz ponownie wprowadzane do obrotu. "

Ktoś to kupuje, koledzy miejcie swój rozum.
Nie ma , tanie i dobre.

Tak jak koledzy czekam na prawdziwe działania UOKiK. To ten urząd powinien nas ostrzegać w miarę szybko i wycofywać z rynku tanie podróbki, które niczego nie chronią.

Pamiętaj:
JAKOŚĆ SIĘ PAMIĘTA LEPIEJ JAK CENĘ.

Ty masz zadbać o jakość, cena to temat dla klienta.



European Commission
Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products
RAPEX

The Rapid Alert System for Non-Food Products

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Rapex

Rapid Alert System

Rapid Alert System dla niebezpiecznych produktów niespożywczych to wspólnotowy system wczesnego ostrzegania, który ułatwia szybką wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]


STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 312
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Nie każdy ochronnik chroni

0
Post autor: JacekH07 »

Katastrofa. Pozostaje liczyć że świadomość społeczeństwa wzrośnie na tyle, że takie rzeczy nie będą mieć miejsca. Różnice w cenie swoje robią a mimo takich samych parametrów ludzie mają problem dostrzec o co biega.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką
ODPOWIEDZ