Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: STANCA »
Koledzy
Zaczyna się kontrola wyrobów;
PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DECYZJA DNR-2/ 289/2015
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
nakazuje PRO-TEC Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu:
a)wycofanie z obrotu nw. niskonapięciowych ograniczników przepięcia:
a były takie tanie
STANCA
Zaczyna się kontrola wyrobów;
PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DECYZJA DNR-2/ 289/2015
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
nakazuje PRO-TEC Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu:
a)wycofanie z obrotu nw. niskonapięciowych ograniczników przepięcia:
a były takie tanie
STANCA
Ostatnio zmieniony pt gru 16, 2016 9:17 przez EnergoTools, łącznie zmieniany 1 raz.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: STANCA »
Te właśnie były tanie
Nie ma tanie i dobre. Jakość musi iść z ceną.
Jak masz wstawić tanio dwa stopnie na warystorach to lepiej tej roboty nie bierz.
STANCA
Jakość się pamięta dłużej jak cenę!!!luka2nd pisze:Dobrze, że wreszcie zaczęto weryfikować to, co deklarują producenci. Nie każdego stać na sprzęt Dehna, a warto wiedzieć komu można jeszcze zaufać
Te właśnie były tanie
Nie ma tanie i dobre. Jakość musi iść z ceną.
Jak masz wstawić tanio dwa stopnie na warystorach to lepiej tej roboty nie bierz.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: luka2nd »
Wychodzę z tego samego założenia, nie popieram montażu "po kosztach". Niemniej jednak, to nie jest tak że tylko aparaty dehna zabezpieczają od przepięć, zaś cała reszta tylko czyha by spalić komuś domSTANCA pisze:Jakość się pamięta dłużej jak cenę!!!luka2nd pisze:Dobrze, że wreszcie zaczęto weryfikować to, co deklarują producenci. Nie każdego stać na sprzęt Dehna, a warto wiedzieć komu można jeszcze zaufać
Te właśnie były tanie
Nie ma tanie i dobre. Jakość musi iść z ceną.
Jak masz wstawić tanio dwa stopnie na warystorach to lepiej tej roboty nie bierz.
STANCA
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: STANCA »
wielu z nas zdawało sobie sprawę co jest na rynku, dobrze że powołane instytucje zaczynają działać. Szkoda że trwało to tak długo.
Spokojnie, są też inne wiarygodne firmy, ale wiele chce zrobić szybką kasę i elektrycy nie powinni im w tym pomagać, sami narażając się w przypadku szkód na kłopoty.
W wielu firmach uczestniczyłem na spotkaniach/szkoleniach, zawsze proponowałem-zaproście mnie do laboratorium na badania i co ............... NIC.
Te czerwone widziałem na produkcji i w "akcji" po przyłożeniu prądu udarowego większego jak deklarowany, nie trzeba ich było zamiatać z podłogi, opisywałem to w zeszłym roku. Inne połowy udaru nie wytrzymywały.
STANCA
Koledzyluka2nd pisze: (...)
Wychodzę z tego samego założenia, nie popieram montażu "po kosztach". Niemniej jednak, to nie jest tak że tylko aparaty dehna zabezpieczają od przepięć, zaś cała reszta tylko czyha by spalić komuś dom
wielu z nas zdawało sobie sprawę co jest na rynku, dobrze że powołane instytucje zaczynają działać. Szkoda że trwało to tak długo.
Spokojnie, są też inne wiarygodne firmy, ale wiele chce zrobić szybką kasę i elektrycy nie powinni im w tym pomagać, sami narażając się w przypadku szkód na kłopoty.
W wielu firmach uczestniczyłem na spotkaniach/szkoleniach, zawsze proponowałem-zaproście mnie do laboratorium na badania i co ............... NIC.
Te czerwone widziałem na produkcji i w "akcji" po przyłożeniu prądu udarowego większego jak deklarowany, nie trzeba ich było zamiatać z podłogi, opisywałem to w zeszłym roku. Inne połowy udaru nie wytrzymywały.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: JacekH07 »
W tym roku przerabiałem instalację po innych elektrykach i do mnie przyszedł drugi elektryk. Zaproponowałem wykonanie ochrony przepięciowej. Powiedziałem jakie są koszta to drugi elektryk mówi że za 400zł można kupić ogranicznik przepięć on taki ma i wszyscy tak robią. Powiedziałem że wszyscy elektrycy to nie ja i że taki ogranicznik (na warystorach) może zostać zamontowany ale w podrozdzielnicy na piętrze. Klient miał jak się okazało kolegę w hurtowni elektrycznej i ten powiedział mu że za 400zł można kupić ogranicznik przepięć. Oczywiście wszyscy na mnie że ja w błąd wprowadzam bo wszyscy tak robią tylko ja mam inne zdanie i każda współpraca z elektrykami we wsi się kończyła równie szybko jak walki bokserskie Tysona (właśnie temu sam musiałem nauczyć się jak wykonywać instalacje elektryczne, pomiary itp.). Powiedziałem że albo robię tak jak ma być albo zostawiam rezerwę w rozdzielnicach na ograniczniki przepięć. Od tego czasu przyjąłem zasadę: albo jest zrobione tak jak ma być albo nie biorę roboty.
Przynajmniej nie muszę się martwić że ktoś będzie do mnie miał pretensje a jak ktoś wzywa to wie po co i liczy się z tym.
Przynajmniej nie muszę się martwić że ktoś będzie do mnie miał pretensje a jak ktoś wzywa to wie po co i liczy się z tym.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: opornik »
Pretensje? Obyś tylko takie miał problemy. Gorzej jak do Twojego tyłka dobierze się ubezpieczyciel poprzez swojego rzeczoznawcę. Radzę się porządnie ubezpieczyć albo wystawić swój majątek na odszkodowanie za szkodę.JacekH07 pisze:Od tego czasu przyjąłem zasadę: albo jest zrobione tak jak ma być albo nie biorę roboty. Przynajmniej nie muszę się martwić że ktoś będzie do mnie miał pretensje a jak ktoś wzywa to wie po co i liczy się z tym.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Nie każdy ochronnik chroni
0
Post
autor: Torkam »
Z jakiegoś powodu inni stają się mądrzejsi i dobierają się Nam elektrykom do ... kieszeni.
Ostatnio w rejonie usłyszałem .. że gość miał wyładowanie w pobliską konstrukcję oświetlającą place rozładunkowe ... wyładowanie przeniosło się na osiedle domków. Jak to w nowych domkach ponad 40 wartościowych urządzeń elektrycznych. Z ubezpieczalniom im się nie udało to pociągnęli elektryka z umowy do odpowiedzialności, że źle wykonał SPD ... powołali biegłego, a ten sobie popatrzył i stwierdził że od SPD do PE jest ponad 50cm co spowodowało nadmierny ładunek w instalacji.
Elektryk się odwoływał, to przyczepili się do uziomu domu .... generalnie chłopaka zniszczyli.
Odnośnie czerwonych ... jak pisze Kol. Stanca ... to chyba widzieliśmy to samo szkolenie w Neumarkt które faktycznie jest imponujące. Fakt faktem ... firma mnie kupiła i staram się stosować aparaturę czerwoną ... a jak ktoś niema kasy to B+C z dawnego M obecnego E. Dlaczego, dlatego że instaluję w każdej rozdzielni i póki co mam spokój ... ograniczam się do wymiany wkładki, a urządzenia żyją.
Jednak wierzyć w ochronniki jako cudowny lek na wszystko, to jak z aparaturą RCD .... za duże zaufanie zabija.
Niestety ... troszkę przeraża, ale taka jest prawda.opornik pisze:Pretensje? Obyś tylko takie miał problemy. Gorzej jak do Twojego tyłka dobierze się ubezpieczyciel poprzez swojego rzeczoznawcę. Radzę się porządnie ubezpieczyć albo wystawić swój majątek na odszkodowanie za szkodę.JacekH07 pisze:Od tego czasu przyjąłem zasadę: albo jest zrobione tak jak ma być albo nie biorę roboty. Przynajmniej nie muszę się martwić że ktoś będzie do mnie miał pretensje a jak ktoś wzywa to wie po co i liczy się z tym.
Z jakiegoś powodu inni stają się mądrzejsi i dobierają się Nam elektrykom do ... kieszeni.
Ostatnio w rejonie usłyszałem .. że gość miał wyładowanie w pobliską konstrukcję oświetlającą place rozładunkowe ... wyładowanie przeniosło się na osiedle domków. Jak to w nowych domkach ponad 40 wartościowych urządzeń elektrycznych. Z ubezpieczalniom im się nie udało to pociągnęli elektryka z umowy do odpowiedzialności, że źle wykonał SPD ... powołali biegłego, a ten sobie popatrzył i stwierdził że od SPD do PE jest ponad 50cm co spowodowało nadmierny ładunek w instalacji.
Elektryk się odwoływał, to przyczepili się do uziomu domu .... generalnie chłopaka zniszczyli.
Odnośnie czerwonych ... jak pisze Kol. Stanca ... to chyba widzieliśmy to samo szkolenie w Neumarkt które faktycznie jest imponujące. Fakt faktem ... firma mnie kupiła i staram się stosować aparaturę czerwoną ... a jak ktoś niema kasy to B+C z dawnego M obecnego E. Dlaczego, dlatego że instaluję w każdej rozdzielni i póki co mam spokój ... ograniczam się do wymiany wkładki, a urządzenia żyją.
Jednak wierzyć w ochronniki jako cudowny lek na wszystko, to jak z aparaturą RCD .... za duże zaufanie zabija.
Kłótnia z debilem jest jak zapasy ze świnią w błocie!
Po jakimś czasie dostrzegasz, że świni się to podoba ....
Po jakimś czasie dostrzegasz, że świni się to podoba ....