DECYZJA DNR-2/335/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Znowu ktoś kupił trefny towar od Chińczyka i liczył na dobrą przebitkę
Ogranicznik przepięć LCTEC-B+C/ 30B+C-4-230/400/ CT-B+C kupiony od SHANGHAICET ELECTRIC CO., LTD CHINA,
Okazał nie tym co powinien sobą przedstawiać.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
"Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Badawczym Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biura Badawczego ds. Jakości w Warszawie (sprawozdanie z badań nr LA-17.034/1 z dnia 16 maja 2017 r.)
wykazały,że ogranicznik przepięć LCTEC-B+C/ 30B+C-4-230/400/ CT-B+C nie spełnia wymagań normy PN-EN 61643-11:2013-06
pkt 7.1.1 –brak na wyrobie: maksymalnego napięcia pracy trwałej Uc, rodzaju prądu –a.c. lub „~” i/lub częstotliwość, parametrów wyładowczych z wyszczególnieniem dla poszczególnych trybów ochrony T1 i T2 i
niezgodne oznakowanie B+C,
pkt 8.3.3.1 –napięcie obniżone zawierające się w przedziale 2,24 kV...2,91 kV przekracza deklarowany w oznakowaniu wyrobu poziom ochrony UP: 1,5 kV,
pkt 8.3.4.3
–mechaniczne uszkodzenie wyrobu (nastąpiła eksplozja, dymienie, zapalenie się próbki) przy deklarowanej w oznakowaniu wyrobu wartości prądu znamionowego 8/20, tj. 30kA –powstało zagrożenie dla personelu.Laboratorium BBJ w Warszawie w wydanej opinii stwierdziło, że na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że w przypadku pojawienia się udaru prądowego wskutek wyładowań atmosferycznych
badane urządzenie stanowi zagrożenie dla użytkownika ze względu na reakcję –ogranicznik uległ rozerwaniu przy deklarowanej wartości prądu znamionowego 8/20 tj. 30 kA "
Smutne, że praca włożona przez Inspektorów zakończyła się odstąpieniem od kary, bo przejmujący wszelkie prawa na rynku unijnym "producent" wycofał trefny towar z rynku. Ot prezes UOKiK nakiwał firmie sprzedającej palcem w bucie zgodnie z prawem.
Edytuję 13 04
Załamać się idzie jak się czyta ilu chętnych było na ten wyrób ochronnikopodobny.
i cytuję dalej:
"Ponadto pismem z dnia 31 października 2017 r. (do UOKiK wpłynęło w dniu 6 listopada 2017 r.) s
trona postępowania wskazała, że w okresie listopad 2012 r. -wrzesień 2017 r. zakupiła 12834 sztuki wyrobów, sprzedała 12133 sztuki wyrobów, reklamacje stanowiły 119 sztuk wyrobów, wydane gratisy i promocje –79 sztuk, a obecnie na stanie magazynowym (po uwzględnieniu korekt) posiada 729 sztuk wyrobów. Strona postępowania oświadczyła ponadto, że wycofane z obrotu ograniczniki przepięć nie będą udostępniane oraz ponownie wprowadzane do obrotu. "
Ktoś to kupuje, koledzy miejcie swój rozum.
Nie ma , tanie i dobre.
Tak jak koledzy czekam na prawdziwe działania UOKiK. To ten urząd powinien nas ostrzegać w miarę szybko i wycofywać z rynku tanie podróbki, które niczego nie chronią.
Pamiętaj:
JAKOŚĆ SIĘ PAMIĘTA LEPIEJ JAK CENĘ.
Ty masz zadbać o jakość, cena to temat dla klienta.
European Commission
Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products RAPEX
The Rapid Alert System for Non-Food Products
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rapex
Rapid Alert System
Rapid Alert System dla niebezpiecznych produktów niespożywczych to wspólnotowy system wczesnego ostrzegania, który ułatwia szybką wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.