Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: STANCA »

Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

Sygnalizuję ten problem i polecam zapoznanie się z tym opracowaniem, z którym wielu zaczyna się już spotykać, musimy być przygotowani do tej lekcji. Różnie reagują poszczególne odbiorniki na zniekształcone napięcie - harmoniczne. Wszystko zależy ile i jakie to są harmoniczne. Ważne by mieć czym pomierzyć i wiedzieć jak zaradzić by urządzenia odbiorcze pracowały prawidłowo, bez zakłóceń i nie ulegały wcześniejszemu zużyciu a nawet awarii.

Tu pokazuję punkty, których rozwinięcie znajdziecie w linku;
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] ... ilania.pdf..

„Jakość energii elektrycznej jest złożoną dziedziną, obejmującą kilkanaście obszarów problemowych, dla których istnieje jeszcze większa liczba rozwiązań.”

Roszczenia zakładów energetycznych z powodu oddziaływania harmonicznych
na sieć zasilającą.

„Niewiele zakładów energetycznych (jak na razie) nakłada opłaty za generowanie harmonicznych, tak jak obecnie za moc bierną, jednakże mogą zacząć tak postępować w przyszłości, gdyż harmoniczne prowadzą również do suboptymalnej eksploatacji sieci rozdzielczych.”

Zawieszanie się komputerów
Migotanie ekranów monitorów
Migotanie światła
Przegrzewanie się transformatorów przy niepełnym obciążeniu
Silniki indukcyjne
Przegrzewanie się przewodów spowodowane zjawiskiem naskórkowości
Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń sterujących procesami technologicznymi
Przeciążenie sieci danych
Problemy z urządzeniami do poprawy współczynnika mocy
Problemy z długimi liniami lub łączeniem dużych obciążeń
Przeciążenie przewodów neutralnych
Niepożądane działanie zabezpieczeń

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 418
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: Rosol44 »

Bardzo enigmatyczny artykuł. Wiele pojęć nie trafnie użytych. Tytuł też nie trafiony, jakość energii to nie tylko zawartość harmonicznych. To jest jeden z pięciu składników jakość ee. Problem owszem jest ale sama treść nie wiele wniosła. Temat jest o wiele bardziej skomplikowany. Sam trafo czy silnik indukcyjny są odbiorami nie liniowymi powodujące powstawanie harmonicznych to raz a dwa harmoniczne nieparzyste potrzebne są do prawidłowej pracy, w szczególność trafo. Ze tego co pamiętam to 2 harmo. jest odpowiedzialna za większe prądy wirowe i w konsekwencji podniesienie temp. ( mogę się mylić pisze z głowy). Przy trafo istotna jest grupa połączeń. Linia długa w Polsce? na jakim napięciu? Najdłuższe linie to 400kV gdzie śmieci jest najmniej, nn? mają po 500m jaka częstotliwość musiałaby być aby tak owa powstała. Taka linia występuje może w Rosji, Chinach, USA, Brazylia.
JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 312
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: JacekH07 »

Ciekawa rzecz. Może przydać się do diagnostyki problemów z silnikami i podejmowania stosownych decyzji odnośnie poprawy wydajności pracy maszyn a także opracowywania planów mających na celu zapobieganie awariom w przyszłości
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką
Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 418
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: Rosol44 »

A gdzie w tym artykule są takie informacje ?
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: STANCA »

Rosol44 pisze:A gdzie w tym artykule są takie informacje ?
Kolego, zacznij w końcu czytać ten link z uwagą.

Silniki indukcyjne

Harmoniczne napięcia powodują dodatkowe straty w silnikach indukcyjnych przyłączonych bezpośrednio do sieci. Piąta harmoniczna wytwarza przeciwbieżne pole wirujące, podczas gdy siódma harmoniczna -pole wirujące o prędkości przekraczającej prędkość synchroniczną silnika. Wypadkowy pulsujący moment powoduje zużycie sprzęgieł i łożysk.

więcej po otworzeniu tego linku, ale to wymaga poczytania


STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 418
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: Rosol44 »

:???: to tego Panowie nie przerabiali na studiach ? stąd ta fascynacja :D tak więc jeszcze raz, artykuł jest dla laików tak jak widać. Nie wnosi nic odkrywczego. Ogólnie opisuje to co zostało już opisane. Tematy harmonicznych jest mi dość bliski w kontekście maszyn elektrycznych bo za czasów studenckich troszkę posiedziałem nad studium problemu.
Czyli na postawie tego tekstu jesteś wstanie stwierdzić, że za zużycie się łożysk odpowiedzialne są harmoniczne? bo ja nie i każdy kto chwile pomyśli też nie, łożyska są częścią mechaniczną która się zużywa, co za nowość ? Może gdyby napisał szybsza, bliżej prawdy. To ja pytam o ile szybsza w stosunku do normalnego zużycia? Czy zużycie te charakteryzuje się cechami szczególnymi? O ile wzrasta temp. przy normalnej pracy silnika od 5-tej harmonicznej? jakie będą skutki tej temp. ? itp. szereg pytań, a autor pisze jak będzie źle to będzie nie dobrze. Troszkę profesjonalizmu, ja wiem że to trochę bardziej skomplikowane niż instalacje elektryczne ale to jest życie.
minu
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: ndz mar 02, 2014 12:45

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: minu »

Eh... i pozwolę sobie zacytować pewnego wybitnego fizjologa: "i co? zatkało kakało"...
Zgadzam się w pełni z kolegą Rosol44. Tekst nie wart większej uwagi. Dla ludzi o dostatecznej wiedzy na temat jee tekst jest poniżej krytyki, a ludzie z małą wiedzą na jego podstawie będą niestety próbowały oceniać jakość energii elektrycznej... Proponuję usunąć wątek, żeby nieszczęścia nie było...
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

0
Post autor: STANCA »

Jest to opracowanie napisane przed laty, ale dalej aktualne, na które chciałem zwrócić uwagę.
Nie możemy zajmować się jedynie tematem jak podłączyć gniazdko. Jakość energii to temat, który stanie się wkrótce dyżurnym, jak stwierdził przed laty kol. TEODOR.

Tu na tym forum są ludzie o różnym poziomie wykształcenia i każdy znajduje to, o czym nie wiedział, by szukać dalszej wiedzy.

Czekam na Twój art. na temat jakości zasilania/harmonicznych itp, masz kolego swój poziom wykształcenia, pewnie sporo literek przed nazwiskiem, więc zapraszam. Warto jeszcze podeprzeć swoimi doświadczeniami zawodowymi w tym temacie. Chętnie wezmę kolejną lekcję, tu wszyscy jesteście moimi nauczycielami.

pozdrawiam
STANCA