Pomiary instalacji po przebudowie WLZ
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Re: Pomiary instalacji po przebudowie WLZ
0
Post
autor: electrics »
Ja również podzielam zdanie Kolegi 1370, z tym zastrzeżeniem, że prawdopodobnie dał wam na odczepnego protokoły, bez wykonania pomiarów, więc de facto, tak naprawdę oprócz bicia piany, nic nie zyskaliście, jednocześnie utrudniając człowiekowi robotę. Ja bym was już dopisał po czymś takim, do swojej czarnej listy, na której jest już kilkanaście pozycji, z czego, z kilkoma mogę pracować tylko i wyłącznie w systemie ,,pre paid", natomiast z wieloma dalsza współpraca już nie jest możliwa. Wy bylibyście u mnie w tej drugiej
grupie. Fama o tym fakcie w środowisku si3 rozniesie i będziecie mieli problem ze znalezieniem wykonawcy na inne prace w najbliższym czasie.
grupie. Fama o tym fakcie w środowisku si3 rozniesie i będziecie mieli problem ze znalezieniem wykonawcy na inne prace w najbliższym czasie.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 642
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Re: Pomiary instalacji po przebudowie WLZ
0
Post
autor: bezpiecznik123 »
Koledzy "1370" i "electrics" ujęli wszystko co trzeba, a ja powracam do tematu schematu rozdzielni elektryczni która nie spełnia przepisów ? Co z tym ? Czy tak to zostało ?zygfryd23 pisze:Długo nic tutaj nie pisałem, ponieważ chciałem, żeby inwestycja dobiegła końca,
bezpiecznik123 pisze:. Tak wykonana rozdzielnia w instalacji dwu żyłowej to niezła bomba, a i dla 3-żyłowej nie spełnia normy z grupy 700.
Pomiary instalacji po przebudowie WLZ
0
Post
autor: STANCA »
Warto poczytac rozsądne głosy zapisane wcześniej w tym temacie.
Zadzwonił kolega mieszkaniec; w jego klatce mieszkaniowej zmieniono WLZ i rozdzielnice mieszkaniowe. Sąsiadka powiedziała jemu, że wycierając gniazdko z kurzu poraził ja prąd, stwierdzil faza na bolcu.
Do mieszkan doprowadzono 5x6 mm kw. Od rozdziału na piętrze.
Mial do mnie pytanie czy wykonawca nie powinien zrobić pomiarów w lokalach, podałem jemu ten temat i zawarte przepisy.
Po interwencji we wspólnocie mieszkaniowej wykonawca zrobił nieodpłatnie pomiary w lokalach.
Takie jest prawo, po robocie sprawdź. Łaski nie robisz, wykonując robotę musisz udowodnic że instalacja jest sprawna i dopuścic do eksploatacji, to wynika z norm, które często są zapisane w materiałach do przetargu.
STANCA
Zadzwonił kolega mieszkaniec; w jego klatce mieszkaniowej zmieniono WLZ i rozdzielnice mieszkaniowe. Sąsiadka powiedziała jemu, że wycierając gniazdko z kurzu poraził ja prąd, stwierdzil faza na bolcu.
Do mieszkan doprowadzono 5x6 mm kw. Od rozdziału na piętrze.
Mial do mnie pytanie czy wykonawca nie powinien zrobić pomiarów w lokalach, podałem jemu ten temat i zawarte przepisy.
Po interwencji we wspólnocie mieszkaniowej wykonawca zrobił nieodpłatnie pomiary w lokalach.
Takie jest prawo, po robocie sprawdź. Łaski nie robisz, wykonując robotę musisz udowodnic że instalacja jest sprawna i dopuścic do eksploatacji, to wynika z norm, które często są zapisane w materiałach do przetargu.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe