Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: opornik »

Żeby na takiej odległości przyłączyć instalację temat należy poważnie przeanalizować i przemyśleć.
Po pierwsze, chronimy potem zasilamy. Po drugie, nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca. W TT sytuacja będzie inaczej wyglądała niż w TN w zakresie ochrony od porażeń co jest najważniejszym argumentem.
Potem można przejść do spadków napięć co też jest ważne dla autora.
Przykro mi ale na podstawie szczątkowych informacji, bez inwentaryzacji stanu istniejącego nie można udzielić Ci Kolego fachowej porady.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Ramzes2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 214
Rejestracja: wt gru 27, 2016 23:25
Lokalizacja: Kraków

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: Ramzes2 »

mprzedpe pisze:A co do nieprzyjemnych sytuacji z agregatami - np. spaliły nam się już 3 pompki do pieca.
Zapewne jakieś najtańsze z internetu. Chytry traci dwa razy. Ile razy widziałem pracujące agregat(y) to nigdy nikt nie miał z nimi żadnych problemów.
mprzedpe pisze:A dodatkowo koszt paliwa (patrząc przyszłościowo na kilka miesięcy) jest znacznie wyższy niż kupienie kabla.
Mało wydajny agregat oraz kolega zapewne liczy sobie kabelek 4mm2 albo "cieńszy" - prowadzenie takiego i tym bardziej na takiej odległości jest wysoce niebezpieczne, nie wspominając o znacznym naruszeniu przepisów, za które idzie się siedzieć.

Autor zapewne kombinuje jak to zrobić samemu, albo kupić "kabelek" ogrodowy i zatrudnić jakiegoś partacza. W najlepszym przypadku autor posta będzie miał migające światło zależnie od obciążenia.
marcin225 pisze:Piszesz takie bzdury czasami, że powinieneś mieć zakaz doradzania komukolwiek.
Żeby tylko on jeden. Bywało że mi próbowali doradzać kompletni laicy podczas pracy pod napięciem. Nawet nie zacytuję moich myśli wtedy, bo by mnie chyba zamknęli.
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: STANCA »

Ramzes2 pisze:
mprzedpe pisze:A co do nieprzyjemnych sytuacji z agregatami - np. spaliły nam się już 3 pompki do pieca.
Zapewne jakieś najtańsze z internetu. Chytry traci dwa razy. Ile razy widziałem pracujące agregat(y) to nigdy nikt nie miał z nimi żadnych problemów.
(...)
Koledzy, agregaty często dają napięcie o dziwnych kształtach, a silniki chciałyby sinusoidę.
To jest często głównym problemem palenia się uzwojeń.

Jakość energii się kłania.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
mprzedpe
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: pn maja 08, 2017 3:53

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: mprzedpe »

ani pompki ani agregaty nie były "najtańsze z internetu". Pompki grundfos, agregat honda.

Kabel jest położony - 16mm. I działa zarówno oswietlenie, jak i piec i lodówka. Wszystko zrobione przez elektryka. Prą "normalny" będziemy mieć dopiero na koniec roku, więc musieliśmy się jakoś ratować na ten okres.

Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: opornik »

mprzedpe pisze:Kabel jest położony - 16mm
To pochwal się jeszcze jaka wyszła mu przy pomiarach impedancja pętli zwarcia dla twoich obwodów odbiorczych. Ten parametr jest najważniejszy przy ochronie od porażeń. Ciekawy jestem czy warunek SWZ jest spełniony. Jeżeli nie to twoja instalacja nie nadaje się do eksploatacji i co najgorsze, grozi porażeniem lub nawet śmiercią. I wcale nie żartuję.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: Simcode »

mprzedpe pisze:ani pompki ani agregaty nie były "najtańsze z internetu". Pompki grundfos, agregat honda.
Tak jak nie ma dymu bez ognia tak nie ma uszkodzeń sprzętu bez przyczyny . Tylko ty nie potrafisz ich zlokalizować i się temu nie dziwię, bo to zajęcie dla fachowca elektryka.
Awatar użytkownika
Ramzes2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 214
Rejestracja: wt gru 27, 2016 23:25
Lokalizacja: Kraków

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: Ramzes2 »

opornik pisze:Ten parametr jest najważniejszy przy ochronie od porażeń.
Nie wiem czy najważniejszy (a jest cholernie istotny) ale nie można zapominać że jest całe mnóstwo innych czynników, zwłaszcza jak instalację robił hydraulik czy inny "spec" który tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia co robi.
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: KonradOW »

Ramzes2 pisze: wt maja 16, 2017 21:05 ale nie można zapominać że jest całe mnóstwo innych czynników,
eeee, tam. Zobacz co piszom mondrzy lódzie na Móratordumie
Bezpieczeństwo zapewnia dobry wykonawca, który nie potrzebuje projektu przy domu jednorodzinnym, a na końcu wykonuje pomiary i protokół. Każdy elektryk wie, jakie elementy muszą się znaleźć w instalacji domowej, aby była bezpieczna i zgodna z przepisami (przewody ochronne, zabezpieczenia, itd.). Co Ty chcesz projektować w domu jednorodzinnym?

Nie znasz się, jak ja się nie znam, tylko piniendze kcesz wyrwoć. A Ałtor ichnie ma. To znaczy ma, ale na kafelki.
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2022 13:03 przez EnergoTools, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zamieszczanie linków do innych forów jest niezgodne z regulaminem
Lokalizacja uszkodzeń kabli
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Oczywiście że żaden projekt instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinnego jest niepotrzebny, tzn. jest wymagany w projekcie aby pani w UB (urząd budownictwa :lol: ) przybiła pieczątkę na PNB. U mnie zgadza się może w kilku %, co ciekawe projektant podał że układ sieci jest TN-S :lol: . Oczywiście jest TN-C.
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

0
Post autor: KonradOW »

PGR Mąkowarsko pisze: pt kwie 22, 2022 15:02 co ciekawe projektant podał że układ sieci jest TN-S. Oczywiście jest TN-C.
I zapłaciłeś 500 zł. Zapłaciłeś tyle, ile jest warty stempelek i czas Kopiego-Pasty.
p0lska pat0l0gia.