Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: śr maja 10, 2017 10:12
autor: opornik
Żeby na takiej odległości przyłączyć instalację temat należy poważnie przeanalizować i przemyśleć.
Po pierwsze, chronimy potem zasilamy. Po drugie, nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca. W TT sytuacja będzie inaczej wyglądała niż w TN w zakresie ochrony od porażeń co jest najważniejszym argumentem.
Potem można przejść do spadków napięć co też jest ważne dla autora.
Przykro mi ale na podstawie szczątkowych informacji, bez inwentaryzacji stanu istniejącego nie można udzielić Ci Kolego fachowej porady.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: sob maja 13, 2017 11:29
autor: Ramzes2
mprzedpe pisze:A co do nieprzyjemnych sytuacji z agregatami - np. spaliły nam się już 3 pompki do pieca.
Zapewne jakieś najtańsze z internetu. Chytry traci dwa razy. Ile razy widziałem pracujące agregat(y) to nigdy nikt nie miał z nimi żadnych problemów.
mprzedpe pisze:A dodatkowo koszt paliwa (patrząc przyszłościowo na kilka miesięcy) jest znacznie wyższy niż kupienie kabla.
Mało wydajny agregat oraz kolega zapewne liczy sobie kabelek 4mm2 albo "cieńszy" - prowadzenie takiego i tym bardziej na takiej odległości jest wysoce niebezpieczne, nie wspominając o znacznym naruszeniu przepisów, za które idzie się siedzieć.

Autor zapewne kombinuje jak to zrobić samemu, albo kupić "kabelek" ogrodowy i zatrudnić jakiegoś partacza. W najlepszym przypadku autor posta będzie miał migające światło zależnie od obciążenia.
marcin225 pisze:Piszesz takie bzdury czasami, że powinieneś mieć zakaz doradzania komukolwiek.
Żeby tylko on jeden. Bywało że mi próbowali doradzać kompletni laicy podczas pracy pod napięciem. Nawet nie zacytuję moich myśli wtedy, bo by mnie chyba zamknęli.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: sob maja 13, 2017 19:23
autor: STANCA
Ramzes2 pisze:
mprzedpe pisze:A co do nieprzyjemnych sytuacji z agregatami - np. spaliły nam się już 3 pompki do pieca.
Zapewne jakieś najtańsze z internetu. Chytry traci dwa razy. Ile razy widziałem pracujące agregat(y) to nigdy nikt nie miał z nimi żadnych problemów.
(...)
Koledzy, agregaty często dają napięcie o dziwnych kształtach, a silniki chciałyby sinusoidę.
To jest często głównym problemem palenia się uzwojeń.

Jakość energii się kłania.

STANCA

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: pn maja 15, 2017 17:45
autor: mprzedpe
ani pompki ani agregaty nie były "najtańsze z internetu". Pompki grundfos, agregat honda.

Kabel jest położony - 16mm. I działa zarówno oswietlenie, jak i piec i lodówka. Wszystko zrobione przez elektryka. Prą "normalny" będziemy mieć dopiero na koniec roku, więc musieliśmy się jakoś ratować na ten okres.

Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: pn maja 15, 2017 19:41
autor: opornik
mprzedpe pisze:Kabel jest położony - 16mm
To pochwal się jeszcze jaka wyszła mu przy pomiarach impedancja pętli zwarcia dla twoich obwodów odbiorczych. Ten parametr jest najważniejszy przy ochronie od porażeń. Ciekawy jestem czy warunek SWZ jest spełniony. Jeżeli nie to twoja instalacja nie nadaje się do eksploatacji i co najgorsze, grozi porażeniem lub nawet śmiercią. I wcale nie żartuję.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: pn maja 15, 2017 20:38
autor: Simcode
mprzedpe pisze:ani pompki ani agregaty nie były "najtańsze z internetu". Pompki grundfos, agregat honda.
Tak jak nie ma dymu bez ognia tak nie ma uszkodzeń sprzętu bez przyczyny . Tylko ty nie potrafisz ich zlokalizować i się temu nie dziwię, bo to zajęcie dla fachowca elektryka.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: wt maja 16, 2017 21:05
autor: Ramzes2
opornik pisze:Ten parametr jest najważniejszy przy ochronie od porażeń.
Nie wiem czy najważniejszy (a jest cholernie istotny) ale nie można zapominać że jest całe mnóstwo innych czynników, zwłaszcza jak instalację robił hydraulik czy inny "spec" który tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia co robi.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: pt kwie 22, 2022 11:59
autor: KonradOW
Ramzes2 pisze: wt maja 16, 2017 21:05 ale nie można zapominać że jest całe mnóstwo innych czynników,
eeee, tam. Zobacz co piszom mondrzy lódzie na Móratordumie
Bezpieczeństwo zapewnia dobry wykonawca, który nie potrzebuje projektu przy domu jednorodzinnym, a na końcu wykonuje pomiary i protokół. Każdy elektryk wie, jakie elementy muszą się znaleźć w instalacji domowej, aby była bezpieczna i zgodna z przepisami (przewody ochronne, zabezpieczenia, itd.). Co Ty chcesz projektować w domu jednorodzinnym?

Nie znasz się, jak ja się nie znam, tylko piniendze kcesz wyrwoć. A Ałtor ichnie ma. To znaczy ma, ale na kafelki.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: pt kwie 22, 2022 15:02
autor: PGR Mąkowarsko
Oczywiście że żaden projekt instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinnego jest niepotrzebny, tzn. jest wymagany w projekcie aby pani w UB (urząd budownictwa :lol: ) przybiła pieczątkę na PNB. U mnie zgadza się może w kilku %, co ciekawe projektant podał że układ sieci jest TN-S :lol: . Oczywiście jest TN-C.

Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel

: ndz kwie 24, 2022 20:26
autor: KonradOW
PGR Mąkowarsko pisze: pt kwie 22, 2022 15:02 co ciekawe projektant podał że układ sieci jest TN-S. Oczywiście jest TN-C.
I zapłaciłeś 500 zł. Zapłaciłeś tyle, ile jest warty stempelek i czas Kopiego-Pasty.
p0lska pat0l0gia.