Proszę o informację jak należy przeprowadzić pomiary uziemień roboczych i ochronnych transformatorów, obudów pól zasilających, drzwi komór itp.
Proszę o informację jaką przyjmujemy dopuszczalną rezystancję uziemienia?
Czy można przyjąć 5 omów czy należy ją wyliczyć w oparciu o wzory?
Jakie wartości prądów i napięć należy przyjąć?
Proszę także o ewentualne podanie literatury gdzie mogę uzyskać potrzebne informację.
Z góry dziękuję.
Proszę o informację jaką przyjmujemy dopuszczalną rezystancję uziemienia?
Czy można przyjąć 5 omów czy należy ją wyliczyć w oparciu o wzory?
Jakie wartości prądów i napięć należy przyjąć?
Proszę także o ewentualne podanie literatury gdzie mogę uzyskać potrzebne informację.
Z góry dziękuję.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiary ochronne powyżej 1kV
0
Post
autor: elmontjs »
badanie ochrony pporażeniowej w urządzeniach pow. 1kV to nie tylko pomiar rezystancji uziemienia, bo jej wartość nie jest nigdzie obligatoryjnie podana (poza kilkoma wyjątkami). W tych urządzeniach istotny jest pomiar napięć rażenia. Więcej można przeczytać w PN-E-05115:2002 (ostatnia polska wersja, kolejne , które ją zastąpiły są angielskojęzyczne)
Człowiek uczy się całe życie i ...
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 642
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29