Pomiary ochronne powyżej 1kV

0
Post autor: StanPi »

Proszę o informację jak należy przeprowadzić pomiary uziemień roboczych i ochronnych transformatorów, obudów pól zasilających, drzwi komór itp.
Proszę o informację jaką przyjmujemy dopuszczalną rezystancję uziemienia?
Czy można przyjąć 5 omów czy należy ją wyliczyć w oparciu o wzory?
Jakie wartości prądów i napięć należy przyjąć?
Proszę także o ewentualne podanie literatury gdzie mogę uzyskać potrzebne informację.
Z góry dziękuję.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2907
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Pomiary ochronne powyżej 1kV

0
Post autor: elmontjs »

badanie ochrony pporażeniowej w urządzeniach pow. 1kV to nie tylko pomiar rezystancji uziemienia, bo jej wartość nie jest nigdzie obligatoryjnie podana (poza kilkoma wyjątkami). W tych urządzeniach istotny jest pomiar napięć rażenia. Więcej można przeczytać w PN-E-05115:2002 (ostatnia polska wersja, kolejne , które ją zastąpiły są angielskojęzyczne)
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Pomiary ochronne powyżej 1kV

0
Post autor: bezpiecznik123 »

Jeszcze jest norma PN-E-04700:1998