Pomiary powyżej 1kV - proszę o konsultację
0
Post
autor: StanPi »
Kilka tygodni temu prosiłem o info gdzie mogę dowiedzieć się więcej o pomiarach powyżej 1 kV. Polecono mi normę PN-E-05115 którą przeanalizowałem. "W normie nie podano wzorów do obliczenia napięć dotykowych rażeniowych i napięć dotykowych". W związku z tym proszę o informację gdzie można odszukać potrzebne wzory.
Poniżej załączam fragment protokołu dla podstacji 6kV - proszę o wyjaśnienie w jaki sposób została obliczona Rdop oraz w jaki sposób obliczyć prąd Ir.
Poniżej załączam fragment protokołu dla podstacji 6kV - proszę o wyjaśnienie w jaki sposób została obliczona Rdop oraz w jaki sposób obliczyć prąd Ir.
- Załączniki
-
- pomiar.jpg (122.44 KiB) Przejrzano 1620 razy
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiary powyżej 1kV - proszę o konsultację
0
Post
autor: elmontjs »
Przejrzyj kolego staranniej w/w normę , są tam odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania (niektóre wzory trzeba po prostu przekształcić).
Dla ułatwienia podpowiem jeszcze, że oznaczony w w/w protokole prąd rażenia to w rzeczywistości prąd uziomowy , ale to jest to samo.
...to współczynnik redukcyjny opisany w w/w normie - jego dobór też .StanPi pisze:dlaczego zastosowano współczynnik 0,2 w mianowniku.
Od czego zależy jego wartość
Dla ułatwienia podpowiem jeszcze, że oznaczony w w/w protokole prąd rażenia to w rzeczywistości prąd uziomowy , ale to jest to samo.
Człowiek uczy się całe życie i ...