Połączenie instalacji odgromowej z GSW

0
Post autor: Cyperrrs »

Witam,
jest to mój pierwszy post i specjalnie dla niego założyłem tutaj konto. Otóż mam pytanie związane z tematem.
Buduje dom w zabudowie bliźniaczej i zatrudniłem elektryka z rodzinnego miasta, ponieważ parę osób mi go poleciło. Instalacje elektryczną w domu wykonał bardzo starannie i naprawdę nie mam się do czego przyczepić lecz mam niepewność co do instalacji odgromowej.
Instalacje odgromową na dachu wykonał drutem ocynkowanym fi 8, a otok zrobił zakopując bednarkę w ziemi. na elewacji zrobił dwa złącza kontrolne i w jednym z nich do połączonej bednarki z drutem dołączył jeszcze linkę którą wprowadził do tablicy i podłączył do głównej szyny wyrównawczej. Czy takie połączenie jest prawidłowe? Nie istnieje ryzyko, że po uderzeniu pioruna, duże prądy oprócz do ziemi popłyną również do instalacji domowej poprzez tą właśnie linkę?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 788
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Połączenie instalacji odgromowej z GSW

0
Post autor: luka2nd »

Cyperrrs pisze:Nie istnieje ryzyko, że po uderzeniu pioruna, duże prądy oprócz do ziemi popłyną również do instalacji domowej poprzez tą właśnie linkę?
Sądzę, że istnieje takie ryzyko. Prąd z wyładowania spłynie do ziemi wszystkimi możliwymi drogami, także tą linką do GSW, bo przecież jest połączona z uziemionym PEN. Uważam, że odgałęzienie bednarki do GSW powinno zostać wykonane pod ziemią.

Nawiasem mówiąc, widzę że wykonywanie uziomów fundamentowych nie mieści się budowlańcom w głowach - a jeśli już o tym słyszeli, to według nich polega to na przyspawaniu do zbrojenia metrowego odcinka bednarki. Swoją drogą, jak ten elektryk zrobił otok skoro to dom w zabudowie bliźniaczej? U sąsiada też kopaliście? ;)
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Połączenie instalacji odgromowej z GSW

0
Post autor: Simcode »

Cyperrrs pisze:lecz mam niepewność co do instalacji odgromowej.
Przecież masz kolego projekt tej instalacji odgromowej .
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2717
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Połączenie instalacji odgromowej z GSW

0
Post autor: elpapiotr »

Cyperrrs pisze:Witam,

Instalacje odgromową na dachu wykonał drutem ocynkowanym fi 8, a otok zrobił zakopując bednarkę w ziemi. na elewacji zrobił dwa złącza kontrolne i w jednym z nich do połączonej bednarki z drutem dołączył jeszcze linkę którą wprowadził do tablicy i podłączył do głównej szyny wyrównawczej. Czy takie połączenie jest prawidłowe? Nie istnieje ryzyko, że po uderzeniu pioruna, duże prądy oprócz do ziemi popłyną również do instalacji domowej poprzez tą właśnie linkę?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Popełnił bardzo duży błąd.
Takie połączenie powinno być wykonane pod powierzchnią gruntu (w tym przypadku).
Patrz PN-HD 60364-5-54 : 2011
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.