macbrz pisze: ↑pn mar 14, 2022 7:17
I tak na pograniczu poruszanych treści, czy ktokolwiek widział lub słyszał,
o tym, aby w opisie projektu była informacja o tym co i jak należy sprawdzać w projektowanej instalacji.
Te informacje powinna zawierać INSTRUKCJA EKSPLOATACJI, która powinna być w każdym obiekcie, ale rzeczywistość jest inna - to biały kruk. To nie robota projektanta a pracodawcy, administratora, ale projekt jest w tworzeniu takiej instrukcji kluczowy, to prawda.
macbrz pisze: ↑pn mar 14, 2022 7:17
Do pomiaru SWZ należy
... mówisz chyba o Riso
macbrz pisze: ↑pn mar 14, 2022 7:17
Przecież już nie wolno sprawdzać zwartych roboczych do ochronnego.
Niby "tak", tyle, że ten obowiązek pojawił się w ostatnim wydaniu normy 60364-6 , ale angielskojęzycznej i tu kwestia dyskusyjna, którą my się będziemy posługiwać przy wykonywaniu pomiarów. Niemniej jednak jest wciąż wiele instalacji pod stropem hal wykonanych w układzie TN-C i tutaj już scenariusz kol. macbrz jest realny.