Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 53
- Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
- Lokalizacja: Kraków
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
0
Post
autor: Janusz_krk »
Zgodnie z zapisami WT &258 "Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione" a np. na przekroju budynku który mam przed sobą dla przykładu jest pokazana izolacja akustyczna pod wylewką drogi ewakuacyjnej, którą jest XPS. Z tego co mi wiadomo zgodnie z WT XPS jest łatwopalny.
Pytanie jest następujące. Czy klasa Dca może zostać zastosowana na korytarzu? Wg. normy klasa Dca-S1 jest klasyfikowana jako normalnie zapalna. Co w takim razie z oprawami oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego? Co z przyciskami dzwonkowymi do mieszkań?
Pytanie jest następujące. Czy klasa Dca może zostać zastosowana na korytarzu? Wg. normy klasa Dca-S1 jest klasyfikowana jako normalnie zapalna. Co w takim razie z oprawami oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego? Co z przyciskami dzwonkowymi do mieszkań?
-
- Rozmówca
- Posty: 53
- Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 53
- Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
- Lokalizacja: Kraków
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
0
Post
autor: Janusz_krk »
Choć aby być w zgodzie z przepisami należało by użyć materiału na izolację kabli innego niż łatwo zapalny.
Witam. Tak. Wstrzymałem się z odpisaniem na powyższego posta gdyż chciałem otrzymać na piśmie odpowiedź od rzeczoznawcy. Rzeczoznawca tłumaczy to tym, że i tak całe okablowanie wraz z warstwą izolacji znajduje się pod warstwą 5-6 cm wylewki + płytki i praktycznie nie ma możliwości przedostania się ognia i zapalenia się styropianu jak i izolacji kabli aby uniemożliwić ludziom sprawną ewakuację.opornik pisze: ↑śr lip 10, 2019 17:11 Wszystko będzie w porządku aż do czasu. Jeżeli dojdzie do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym lub stratami mienia o znacznej wartości to prokurator poprzez biegłego znajdzie bardzo szybko winnego.Na drogach ewakuacyjnych? Pewny jesteś, że obydwóm zadano to samo pytanie?Janusz_krk pisze: ↑śr lip 10, 2019 15:34 natomiast drugi wyraża zgodę na zastosowanie klasy Eca dla instalacji podtynkowych
Choć aby być w zgodzie z przepisami należało by użyć materiału na izolację kabli innego niż łatwo zapalny.