Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

Tutaj znajdziesz linki innych stron internetowych o tematyce elektrycznej.
Regulamin forum
Na tym forum proszę zgłaszać propozycje linków. Na bieżąco porządkujemy, sprawdzamy i budujemy uporządkowany katalog linków.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

0
Post autor: STANCA »

Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB) dostępnych w sprzedaży na rynku polskim w ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL – SPAE KIGEiT.

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Wyniki badań wykazały, że 13 spośród 23 przebadanych wyłączników różnicowoprądowych (ponad 55%) nie spełniło wybranych wymagań normy PN-EN 61008-1.

STANCA
Wnioski
Prawodawstwo unijne dokładnie określa standardy dla aparatów elektrycznych zabezpieczających, poprzez przyjęte odpowiednie przedmiotowe normy europejskie i musi być egzekwowana konieczność ich przestrzegania. Na rynki europejskie trafia wiele urządzeń elektrycznych nie spełniających norm, co zostało potwierdzone opisanymi powyżej wynikami badań wyłączników różnicowoprądowych, w ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL - SPAE. Urządzenia te są powszechnie bardzo często stosowane i obsługiwane, także przez osoby niewykwalifikowane. Użytkownik więc nieświadomie naraża się na ryzyko utraty zdrowia i mienia. Dlatego też należy wspierać i podejmować wszelkie inicjatywy mające na celu ujawnianie wyników podobnych badań i zwiększanie świadomości konsumentów, a przez to ochronę rynku przed produktami elektrycznymi nie spełniającymi podstawowych wymagań bezpieczeństwa.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
elby84094
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz lut 20, 2011 16:55

Re: Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

0
Post autor: elby84094 »

A zatem gdzie są konkretne wyniki badań z podaniem producenta?
pstryczek_eu
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 9
Rejestracja: śr paź 15, 2014 19:09

Re: Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

0
Post autor: pstryczek_eu »

Gdzie można się zapoznać z tymi badaniami???
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

0
Post autor: STANCA »

pstryczek_eu pisze:Gdzie można się zapoznać z tymi badaniami???
Też bym chciał to wiedzieć, zapytaj zleceniodawcę badania, może udzieli Ci odpowiedzi?

Sądzę, dopóki UOKiK poprzez Inspekcje Handlowe nie zleci takich badań to do publicznej wiadomości wyniki nie dotrą.
To prezes UOKiK może podać informację i swoją decyzją wycofać wadliwy produkt z rynku.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

0
Post autor: STANCA »

Zaczyna coś się dziać!!!

Na stronie:

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Pojawiło się "Ostrzeżenia RAPEX przed niebezpiecznymi produktami z 23 kwietnia 2019"

Dotyczy
"wyłączników różnicowo-prądowych (RCCB) sprzedawanych pod marką HAROC. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 61009, tzn. nie przerywa obwodu elektrycznego w przypadku usterki. W konsekwencji nie chroni przed porażeniem prądem elektrycznym lub może się przegrzać, prowadząc do pożaru. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych. "

wynalazca/STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

0
Post autor: STANCA »

Ostrzeżenia RAPEX przed niebezpiecznymi produktami. Dotyczący marki AOLEC i CNC

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

"produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 61009, tzn. nie przerywają obwodu elektrycznego w przypadku usterki. W konsekwencji nie chronią przed porażeniem prądem elektrycznym lub mogą się przegrzać, prowadząc do pożaru. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych. "

sygnalista/STANCA