Falownik LG SV022iG5A-4 2,2kW podłączenie pod sterownik wentylacji

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
miki16_2005
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: śr wrz 11, 2013 10:04

Falownik LG SV022iG5A-4 2,2kW podłączenie pod sterownik wentylacji

0
Post autor: miki16_2005 »

Witam serdecznie,

Posiadam sterownik wentylacji przeznaczony do pracy w pomieszczeniach hodowlanych typ PTE-6AHQ / PTE-10AHQ, który ma wyjście 0-10V. Chcę do nie go podłączyć falownik LG SV022iG5A-4 2,2kW jak poprawnie wprowadzić parametry.
Parametry silnika są już wprowadzone.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
falowniki.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 150
Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Re: Falownik LG SV022iG5A-4 2,2kW podłączenie pod sterownik wentylacji

0
Post autor: falowniki.com »

Jeżeli wykorzystujesz tan falownik do wentylacji ze sterowaniem skalarnym, nie wprowadzasz żadnych danych silnika bo i po co?
Zmienić musisz tylko ustawienia zabezpieczenia (prąd silnika z jego tabliczki) i ustawiasz parametr Frq na 3.
cokolwiek robisz, zawsze Ktoś Ci pomaga...