Przyczny - ponad umowny pobór mocy biernej w lokalu usługowym
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: pt gru 15, 2017 11:08
Przyczny - ponad umowny pobór mocy biernej w lokalu usługowym
0
Post
autor: Mspecjalista »
Witam,
do pewnego czasu w niektórych lokalach usługowych w rejonie PGE otrzymuję fakturę za usługę dystrybucji gdzie ZE nalicza opłaty za energię elektryczną bierną pojemnościową.
Wiem, że możemy dobrać baterię i problem raczej będzie rozwiązany ale interesuje mnie przyczyna występowania mocy biernej w lokalu o taki charakterze - placówka bankowa.
Został wykonany rejestr pomiaru sieci w lokalach i na tej podstawie zostały dobrane baterię, ale nie wykazano jakie urządzenia są przyczyną występowania mocy biernej - w załączeniu zrzut z przebiegów rejestracji.
W lokalu znajduje się m. innymi oświetlenie świetlówkowe, komputery, drukarki, wentylacja i klimatyzacja, UPS, prezentery w witrynach (paski LED + zasilacze impulsowe) oraz system monitoringu.
W pierwszej kolejności odłączyłem UPS ze względu na zabieg bez kosztowy, ale to rozwiązanie nie rozwiązało problemu.
Czy macie pomysły co może być przyczyną występowania problemu?
do pewnego czasu w niektórych lokalach usługowych w rejonie PGE otrzymuję fakturę za usługę dystrybucji gdzie ZE nalicza opłaty za energię elektryczną bierną pojemnościową.
Wiem, że możemy dobrać baterię i problem raczej będzie rozwiązany ale interesuje mnie przyczyna występowania mocy biernej w lokalu o taki charakterze - placówka bankowa.
Został wykonany rejestr pomiaru sieci w lokalach i na tej podstawie zostały dobrane baterię, ale nie wykazano jakie urządzenia są przyczyną występowania mocy biernej - w załączeniu zrzut z przebiegów rejestracji.
W lokalu znajduje się m. innymi oświetlenie świetlówkowe, komputery, drukarki, wentylacja i klimatyzacja, UPS, prezentery w witrynach (paski LED + zasilacze impulsowe) oraz system monitoringu.
W pierwszej kolejności odłączyłem UPS ze względu na zabieg bez kosztowy, ale to rozwiązanie nie rozwiązało problemu.
Czy macie pomysły co może być przyczyną występowania problemu?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Przyczny - ponad umowny pobór mocy biernej w lokalu usługowym
0
Post
autor: elmontjs »
Słabej jakości te wydruki, właściwie nieczytelne, ale radzę sprawdzić na rachunku za dystrybucję czy płacicie za moc bierną indukcyjną , czy pojemnościową . Stawiam na pojemnościową ,to zmora budynków biurowych z dużymi UPS-ami, z dużą ilością zasilaczy impulsowych (które są choćby w każdej lampie LED) . Sprawa mocy biernej pojemnościowej jak najbardziej do skompensowania .Mspecjalista pisze:Czy macie pomysły co może być przyczyną występowania problemu?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przyczny - ponad umowny pobór mocy biernej w lokalu usługowym
0
Post
autor: e-sparks »
Koszt kompensacji mocy biernej oddawanej jest znacznie większy niż pobieranej i trochę trudniej go zrealizować.
Ale na pewno nie tak:elmontjs pisze:Sprawa mocy biernej pojemnościowej jak najbardziej do skompensowania .
Tutaj dławiki jako element kompensacyjny będą potrzebne, kondensatory może też, ale niewielkie.Mspecjalista pisze:Wiem, że możemy dobrać baterię i problem raczej będzie rozwiązany
Koszt kompensacji mocy biernej oddawanej jest znacznie większy niż pobieranej i trochę trudniej go zrealizować.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław
Pozdrawiam, Wiesław
Re: Przyczny - ponad umowny pobór mocy biernej w lokalu usługowym
0
Post
autor: elmontjs »
dlaczego nie tak ? ... przecież są "baterie dławików " , ale to co jest potrzebne musi wynikać z analizy , którą już na miejscu wykonano wg autora.e-sparks pisze:Ale na pewno nie tak:
Mspecjalista pisze:
Wiem, że możemy dobrać baterię i problem raczej będzie rozwiązany
Tutaj dławiki jako element kompensacyjny będą potrzebne, kondensatory może też, ale niewielkie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: pt gru 15, 2017 11:08
Re: Przyczny - ponad umowny pobór mocy biernej w lokalu usługowym
0
Post
autor: Mspecjalista »
Witam,
w załączeniu zrzuty cos i tan w lepszej jakości.
w załączeniu zrzuty cos i tan w lepszej jakości.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.