Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne na LED
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Re: Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne na LED
0
Post
autor: keno »
Drodzy Koledzy
Nikt tu nie wpomniał o IBP (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego) która szczegółowo określi warunki pracy i czas działania oświetlenia ewakuacyjnego dla danego Budynku.
W szczególności czas działania ,natężenie (może strażak zażyczył sobie dłuższy czas działania i wyższe natężenie w niektórych punktach).
Dodatkowo kolego IWI zmiana źródła światła w oprawie w której producent nie przewidział źródła LED w DTR powoduje utratę CE ale i CNBOP.
Nikt tu nie wpomniał o IBP (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego) która szczegółowo określi warunki pracy i czas działania oświetlenia ewakuacyjnego dla danego Budynku.
W szczególności czas działania ,natężenie (może strażak zażyczył sobie dłuższy czas działania i wyższe natężenie w niektórych punktach).
Dodatkowo kolego IWI zmiana źródła światła w oprawie w której producent nie przewidział źródła LED w DTR powoduje utratę CE ale i CNBOP.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne na LED
0
Post
autor: iwi »
Witajcie.
Zmienił się charakter zakładu - kiedyś to był olbrzymi zakład produkcyjny - hala z tokarkami, obrabiarkami numerycznymi itp, a teraz to jest zwykły magazyn podnajmowany innym podmiotom.
Dziękuję wszystkim za komentarze - przekazałem do zarządcy budynku i mają się naradzić czy zmieniają projekt, czy tylko będzie wymiana akumulatorów na nowe zgodnie z zaleceniem w projekcie.
Jeszcze ostatnie pytanie - akumulatory mają wszystkie po 9 lat. Czy można wymienić tylko uszkodzone akumulatory, czy wymienić wszystkie jak leci. 5 jest uszkodzonych tzn przy obciążeniu 50A napięcie spada poniżej 6V. Reszta przy takim obciążeniu zachowuje nominalne napięcie. Nie sprawdzałem pojemności, ale jak będzie można je zostawić to oczywiście sprawdzę.
Zmienił się charakter zakładu - kiedyś to był olbrzymi zakład produkcyjny - hala z tokarkami, obrabiarkami numerycznymi itp, a teraz to jest zwykły magazyn podnajmowany innym podmiotom.
Dziękuję wszystkim za komentarze - przekazałem do zarządcy budynku i mają się naradzić czy zmieniają projekt, czy tylko będzie wymiana akumulatorów na nowe zgodnie z zaleceniem w projekcie.
Jeszcze ostatnie pytanie - akumulatory mają wszystkie po 9 lat. Czy można wymienić tylko uszkodzone akumulatory, czy wymienić wszystkie jak leci. 5 jest uszkodzonych tzn przy obciążeniu 50A napięcie spada poniżej 6V. Reszta przy takim obciążeniu zachowuje nominalne napięcie. Nie sprawdzałem pojemności, ale jak będzie można je zostawić to oczywiście sprawdzę.