Pomiar rezystancji izolacji YKY

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
JARFACH
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: ndz lut 15, 2009 23:33
Lokalizacja: Podlasie

Pomiar rezystancji izolacji YKY

0
Post autor: JARFACH »

Witam
Pytanie przy kablu YKY pomiar rezystancji izolacji wykonujemy 2,5kV, 20Mom/1 km i uwzględnienie wsp. temperaturowego- tyle przepisy. Jak traktować YKY4x2,5 zasilający silnik 2,2kW pracujący w sieci TT zabezpieczony nadmiarowoprądowo s303 C16, długość linii ok. 10m, ułożenie w korycie kablowym z pokrywą ( na zewnątrz) - ja potraktowałem go jak przewód - pomiar 1kV i rezystancja powyżej 1Mom - miernik MIC10 pomiar powyżej 2Gom - inspektor zakwestionował pomiar i powiedział że jeżeli są przepisy lub wytyczne którymi udowodnię że mogę potraktować kabel jako przewód zasilający to może odebrać pomiary. Jako ciekawostkę dodam że w projekcie były przewody YDY 4x2,5 ale zostały zamienione na YKY "...bo muszą być wszystkie czarne.." (słowa jednego z inspektorów). Może trochę rozwlekle ale proszę o pomoc

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Pomier rezystancji izolacji YKY

0
Post autor: Simcode »

JARFACH pisze:Pytanie przy kablu YKY pomiar rezystancji izolacji wykonujemy 2,5kV,
A w oparciu o jakie przepisy wykonujesz pomiar rezystancji takim napięciem?
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Pomier rezystancji izolacji YKY

0
Post autor: elmontjs »

Podobny temat już "ogarnialiśmy" : https://ise.pl/forum/pomiary-elektryczn ... -yky-16433..
Człowiek uczy się całe życie i ...
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Pomier rezystancji izolacji YKY

0
Post autor: sebik76 »

Niestety....
link nie działa "nie odnaleziono strony"...
Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 108
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Pomier rezystancji izolacji YKY

0
Post autor: macbrz »

Wycofana norma "4700" mówi, że dla kabli 0,6/1kV można nie wykonywać próby napięciowej
jeżeli rezystancja izolacji była sprawdzona napięciem pomiarowym 2,5kV DC.
I taka zasada rządzi na polskich odbiorach.

Możesz Kolego szukać i dużo znajdziesz po co, dlaczego
i jak rozróżnić kable od przewodów, która norma jest ważniejsza, itp. itd.
Ty uważasz tak, a Pan Inspektor Inaczej.
A faktura czeka.
Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 108
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Pomier rezystancji izolacji YKY

0
Post autor: macbrz »

Pytanie odbiega od mojej wypowiedzi.
Przepraszam ale porada brzmi: Kup Kolego miernik z zakresem 2,5kV i pomiarem ciągłości 200mA.
Kabli typu N2HX-J coraz więcej, ppożka to formalnie też kable 0,6kV, itd,
przydaje się do szukania doziemień na instalacjach podtynkowych.
Starego MIC-2500 kupisz "niedrogo" wzorcowanie to 100-200zł i zapomnisz o dylematach.
przewód/kabel. Sprawdź, żeby był niski zakres bo 100V też bardzo się przydaje.
Nie kupuj chińszczyzny, chyba że wystarcza posiadanie samego świadectwa.
Do miernika trzeba mieć zaufanie i opornik w kieszeni do testu.

A norma 60364 z wymogiem 1MW/500V ?
Czy uważasz, że dotyczy całej instalacji czy każdego w niej drutu z osobna?
Czy ostatni obwód oświetleniowy YDY3x1,5 L=10m ma mieć taką samą rezystancję jak inny końcowy np. YDY 3x4 L=200m do oświetlenia sekcji na hali?
Czy prawidłowo jeśli ten 10m będzie miał 1,5MW?
Jaki wynik będzie poprawny?
Jeden miernik ma skalę do 199, drugi do 999 MW na zakresie 500V DC.
Jak instalacja ma np. cztery poziomy rozgałęzienia to w dużym uproszczeniu zakończeń jest często kilkaset. Szukając zaniżenia wyniku 1 MW całej instalacji można dojść do ostatniego odcinka obwodu który ma tylko np. 100MW. Czy jest dobrze czy źle?
Instalację liczymy od złącza, rozdzielnicy, tablicy?
Przy powołaniu do oceny normy 60364, zapis w protokołach RISO - Pozytywny/Negatywny dla każdego odcinka przewodu odniesiony do 1MW jest taki "umowny".
ODPOWIEDZ