Liteon EVO6000 sterowanie START/STOP z przycisków monostabilnych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Liteon EVO6000 sterowanie START/STOP z przycisków monostabilnych
0
Post
autor: e-sparks »
A skąd komu wiedzieć, jaki silnik ma być zasilany z tego "falownika", jakie warunki pracy, jaki typ charakterystyki potrzebny?
Tutaj: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!].. ... 160915.pdf.. jest instrukcja uruchamiania EVO6000, poczytaj, pomyśl, zrób i skasuj klienta.
Nie wydaje mi się, żeby możliwe było bezpośrednie sterowanie tego invertera przyciskami monostabilnymi.
Tutaj: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!].. ... 160915.pdf.. jest instrukcja uruchamiania EVO6000, poczytaj, pomyśl, zrób i skasuj klienta.
Nie wydaje mi się, żeby możliwe było bezpośrednie sterowanie tego invertera przyciskami monostabilnymi.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław
Pozdrawiam, Wiesław
Re: Liteon EVO6000 sterowanie START/STOP z przycisków monostabilnych
0
Post
autor: Simcode »
Podłączasz jeden przewód po SC i później start do S1 lub S2 no i jeszcze przycisk bezpieczeństwa pod S6 .
Ale kolego jak nie rozumiesz tej instrukcji to po się zabierasz do tego.
W tabelce 4.3.1.1 masz wszystko opisane .molza94 pisze:którym mam sterować startem i zatrzymaniem silnika przyciskami monostabilnymi w istniejącej już na miejscu instalacji szafie
Podłączasz jeden przewód po SC i później start do S1 lub S2 no i jeszcze przycisk bezpieczeństwa pod S6 .
Ale kolego jak nie rozumiesz tej instrukcji to po się zabierasz do tego.
Re: Liteon EVO6000 sterowanie START/STOP z przycisków monostabilnych
0
Post
autor: jakote »
Do sterowania START/STOP przyciskami monostabilnymi musisz zmienić:
E1-00 -> 0 (Start)
E1-01 -> 1 (Stop)
E1-04 -> 2
b1-01 -> 1 - (sterowanie za pomocą przycisków), upewnij się, że podłączenie masz tak jak na schemacie
E1-00 -> 0 (Start)
E1-01 -> 1 (Stop)
E1-04 -> 2
b1-01 -> 1 - (sterowanie za pomocą przycisków), upewnij się, że podłączenie masz tak jak na schemacie
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.