Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: luka2nd »
No w TN-C moja metoda niezbyt się sprawdzi Pytający nie napisał, z jakim układem ma do czynienia, a ja z góry założyłem TN-S, więc nie jestem bez winy.
W każdym razie, ponawiam pytanie o warunek wyłączający możliwość wykonania pomiaru przy zwartych żyłach roboczych. Słyszałem już tę opinię, ale nikt nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego.
W każdym razie, ponawiam pytanie o warunek wyłączający możliwość wykonania pomiaru przy zwartych żyłach roboczych. Słyszałem już tę opinię, ale nikt nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: elmontjs »
Tą usługę należy zacząć od prawidłowego określenia parametrów instalacji w budynku, wybór metod pomiarowych to późniejszy etap. Zidentyfikowanie układu sieciowego to podstawa , żeby weryfikować poprawność instalacji. Osobiście po wpisach autora też nie jestem przekonany że to TN-C , ale zdalnie, to możemy tylko pogdybać .
a co wg kolegi sugeruje ta wypowiedź autora:luka2nd pisze:No w TN-C moja metoda niezbyt się sprawdzi Pytający nie napisał, z jakim układem ma do czynienia, a ja z góry założyłem TN-S, więc nie jestem bez winy.
Kolega postawił pytanie, więc odpowiem:Piachu2 pisze:Tylko, że w tej instalacji dla oświetlenia nie ma PE.
nikt tu nie wyłącza tej możliwości dla układu TN-S, metoda ta przedstawiona jest w PN-HD 60364-6 wraz z wyjątkami gdzie nie wolno jej stosować.luka2nd pisze:W każdym razie, ponawiam pytanie o warunek wyłączający możliwość wykonania pomiaru przy zwartych żyłach roboczych.
Tą usługę należy zacząć od prawidłowego określenia parametrów instalacji w budynku, wybór metod pomiarowych to późniejszy etap. Zidentyfikowanie układu sieciowego to podstawa , żeby weryfikować poprawność instalacji. Osobiście po wpisach autora też nie jestem przekonany że to TN-C , ale zdalnie, to możemy tylko pogdybać .
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: Piachu2 »
Wspomniany przeze mnie układ sieci w pomieszczeniach mieszkalnych ( oświetlenie i gniazda) to 1 fazowe TN-C, ale w piwnicy kilka gniazd ma osobno podłączoną "ziemię" od rury wodociągowej do bolca PE, a to by kwalifikowało tą część instalacji na TT. Jeszcze nie wiem ile ta ziemia na PE ma Omów, za kilka dni będę wiedział więcej. Mam nadzieję, że MZC lub HandyGeo pokaże jakieś sensowne wartości tego uziemienia. I tu wracam i zapraszam do pierwszego mojego postu w kwestii pomiaru rezystancji izolacji obwodów ośw. z przekaźnikami.
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: elmontjs »
Kolego Piachu2 , nie wiesz jeszcze " z czym" się mierzysz a chcesz odpowiedzi na tacy "jak mierzyć"? wiec ja też wrócę i powtórzę:Piachu2 pisze: I tu wracam i zapraszam do pierwszego mojego postu w kwestii pomiaru rezystancji izolacji obwodów ośw. z przekaźnikami
Układy sieciowe TT i TN to dwa różnie działające układy, nie mozesz mieć ich wymieszanych w jednym budynku. A przyłącz? ..wiesz w jakim jest układzie sieciowym ?... od tego zacznij.elmontjs pisze:Zidentyfikowanie układu sieciowego to podstawa , żeby weryfikować poprawność instalacji
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: Piachu2 »
Obawiam się, że trzeba ten wątek zakończyć, bo skoro napisałem w poprzednim poscie w pierwszym zdaniu jaki to układ sieci dla przyłącza domu. Dodając tylko, że ktoś pociągnął do kilku gniazd w piwnicy dodatkową ziemię, który to przewód nie jest połączony z PEN instalacji, a do obudowy pralki Frani i jakiejś szlifierki. Więc nijak nie wychodzi na TN-CS i teraz muszę znów tłumaczyć?
A może Ty kolego elmontjs spróbujesz - mając kiedyś chwilkę wolnego określić jaki to układ sieci? Czy robiłeś pomiary w podobnej instalacji, bo ja na tym Forum szukam pomocy od praktyka, a nie egzaminu z podstaw.
A może Ty kolego elmontjs spróbujesz - mając kiedyś chwilkę wolnego określić jaki to układ sieci? Czy robiłeś pomiary w podobnej instalacji, bo ja na tym Forum szukam pomocy od praktyka, a nie egzaminu z podstaw.
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: luka2nd »
Co do samego pomiaru obwodu z przekaźnikiem, chyba najpoprawniej byłoby odpiąć obwód z tablicy (fazę i PEN, choć w tym przypadku lepsze określenie to "zero"), zewrzeć obie żyły i zmierzyć ich rezystancję do toru PEN. Inaczej nie da rady, jeśli nie chcemy uszkodzić przekaźnika.
Takie coś nazywamy wyspą TT. Warunki samoczynnego wyłączenia na bank nie będą spełnione, więc najskuteczniej będzie po prostu wykonać mostek do PENa, a to starożytne uziemienie odpiąć (pewnie zaraz zostanę spalony na stosie).Piachu2 pisze:Dodając tylko, że ktoś pociągnął do kilku gniazd w piwnicy dodatkową ziemię, który to przewód nie jest połączony z PEN instalacji, a do obudowy pralki Frani i jakiejś szlifierki.
Co do samego pomiaru obwodu z przekaźnikiem, chyba najpoprawniej byłoby odpiąć obwód z tablicy (fazę i PEN, choć w tym przypadku lepsze określenie to "zero"), zewrzeć obie żyły i zmierzyć ich rezystancję do toru PEN. Inaczej nie da rady, jeśli nie chcemy uszkodzić przekaźnika.
Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402
0
Post
autor: elmontjs »
Tak , robiłem i robię takie pomiary i próbuję Ci delikatnie powiedzieć, że kolego bierzesz się za nie od ... nie tej strony co trzeba .Skoro jesteś pewny , że masz do czynienia z układem TN , to nie wypisuj bzdur , że mieszkaniu jest TN-C a w piwnicy chyba TT , tylko stwierdź jasno i zausterkuj nieprawidłowości. A co do pomiaru Riso w układzie TN-C nie ma innej drogi jak pomiar miedzy L a PEN ! . Skryte, zatynkowane urządzenia też są w tym wypadku usterką, ale Ty zaniedbujesz pierwszą , podstawową czynność przeglądu instalacji elektrycznej : OGLĘDZINY. Dopiero po usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin możesz przejść do prawidłowo wykonywanego pomiaru Riso i nie będzie dylematów jak wyżej . Jeżeli boisz się o elektronikę w instalacji, pomiar możesz przeprowadzić napięciem 250V, a obwody o które dokładnie pytasz mierzy się od bezpiecznika do przekaźnika oraz od przekaźnika do lampy (L-PEN), przy czym ten drugi można wykonać od strony lampy . Ale to wszystko jest w normie , tylko trzeba odrobić lekcje a nie ironizować podpowiedzi.Piachu2 pisze:Czy robiłeś pomiary w podobnej instalacji, bo ja na tym Forum szukam pomocy od praktyka, a nie egzaminu z podstaw.
Nie kolego , to nieprawidłowy pomiar w TN-C.luka2nd pisze:Co do samego pomiaru obwodu z przekaźnikiem, chyba najpoprawniej byłoby odpiąć obwód z tablicy (fazę i PEN, choć w tym przypadku lepsze określenie to "zero"), zewrzeć obie żyły i zmierzyć ich rezystancję do toru PEN. Inaczej nie da rady,
Człowiek uczy się całe życie i ...