Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

EIB, KNX, LAN, WAN, instalacje alarmowe oraz telefoniczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 89
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: hary125 »

Witam,

Czy można wykonać przedłużenie (sztukowanie) przewodu typu YTKSYekp 3x2x0,5 oraz YAP 75-0,59 bez utraty jakości przesyłu danych?
Przewód YTKSY wykorzystany w instalacji alarmu(włamania), przewód YAP w instalacji monitoringu.
Czy w sytuacji przenoszenia centrali monitoringu oraz centrali alarmowej należy wymienić przewody na całej długości od centrali do odbiornika czy może dopuszczalne jest sztukowanie? Jakie przepisy czy normy są na to?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: luka2nd »

Jakie elementy systemu łączy ze sobą ten YTKSY? System alarmowy od jakiego producenta?
hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 89
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: hary125 »

luka2nd pisze:Jakie elementy systemu łączy ze sobą ten YTKSY? System alarmowy od jakiego producenta?
czujki oraz sygnalizatory. system firmy siemens
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: luka2nd »

No to tam raczej nie ma żadnego sygnału. System działa na zasadzie pomiaru rezystancji linii, więc pod względem funkcjonalności sztukowanie nie powinno sprawić mu kłopotu. Sygnalizator podobnie, o ile nie jest jakiś kombinowany, powinien mieć jedną parę do styku sabotażowego, jedną do sygnalizatora optycznego i jedną do akustycznego.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: elmontjs »

No ale YAP to już myślę, że jakaś złączka , choćby popularna "F"
Człowiek uczy się całe życie i ...
qbart
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: czw mar 07, 2013 16:39

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: qbart »

elmontjs pisze:No ale YAP to już myślę, że jakaś złączka , choćby popularna "F"
Ja bym użył eFek kompresyjnych, do tego beczka i całe połączenie owinięte taśmą samo wulkanizującą.
dziurb
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 56
Rejestracja: czw sty 08, 2004 12:15
Lokalizacja: Kulinowo

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

0
Post autor: dziurb »

spokojnie przedłuż lutowaniem i koszulki izilacyjne termokurczliwe... jeżeli przewód jest ekranowany naciągasz acześniej ekran z plecionki. całość znowu w koszulkę....
ODPOWIEDZ