Witam, chciałbym dowiedzieć się czy montaż puszek elektrycznych podtynkowych na piankę montażowa w domach jednorodzinnych jest zgodny z przepisami? Chodzi o to że pianka ta jest łatwopalna. Pomijam kwestię wytrzymałości takiego osadzenia. Pozdrawiam

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: Brencik »

Można montować. Pianka ta nie jest łatwopalna.
Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 642
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: roberto »

Też mi się tak zdaje, jak pisałem wczoraj:
Przyznam się, że na piankach się nie znam, ale zastanawia mnie to co znalazłem poniżej:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Chyba, że koledzy mają więcej informacji nt. palności pianki.
PS.
Link podany WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
roberto
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 788
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: luka2nd »

Samą puszkę też da się podpalić, nie dajmy się zwariować. Zwłaszcza że tej piany wokół nie ma dużo i dodatkowo pokryta jest warstwą tynku. Co do samego montażu, bardziej martwiłbym się o jego precyzję niż solidność. Osobiście wolę osadzać puszki na klej gipsowy (chyba że ściana z żelbetu, wtedy klej do płytek).
Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 642
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: roberto »

A ja tak sobię myślę, że chyba czasami szukamy problemów tam, gdzie ich nie ma...
roberto
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2717
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: elpapiotr »

Brencik pisze: wt maja 01, 2018 9:00 Można montować. Pianka ta nie jest łatwopalna.
W dawnych czasach inspektor nadzoru takiego delikwenta wywalił by na zbity pysk !
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: Brencik »

elpapiotr pisze: wt maja 01, 2018 21:06 W dawnych czasach inspektor nadzoru takiego delikwenta wywalił by na zbity pysk !
Ale za mocowanie przewodów przy pomocy gwoździ (jak to miało miejsce w dawnych czasach) pewnie poklepał by po ramieniu ?
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2717
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: elpapiotr »

Oczywiście. Technologia wykonania przewodów YDYt na to pozwalała.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 86
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: dresio »

Ale kiedyś nie było takich pianek montażowych.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Do or do not. There is no try.
Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

0
Post autor: Brencik »

elpapiotr pisze: wt maja 01, 2018 21:27 Technologia wykonania przewodów YDYt na to pozwalała.
Teraz technologia pianki PU pozwala na łatwe mocowanie puszek .