Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Rariusz »

Witam,

Mam do wykonania pomiar rezystancji izolacji silników trójfazowych wraz z przewodami
zasilającymi. Około 50 sztuk. Zgodnie ze sztuką należy odłączyć przewody zasilające
od silników i falowników i wykonać osobno pomiary dla każdego silnika oraz przewodu
zasilającego po czym wszystko skręcić. Nie zawsze jest czas na taki długi przestój maszyn
oraz brak możliwości dostępu do silnika bez dostępu do maszyny. Jak wykonać w praktyce
taki pomiar? Jednocześnie mierzyć silnik+przewód zasilający?

Pozdrawiam
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Simcode »

A w czym problem odkręcasz i mierzysz . Ilość 50 to nie wielka ilość.
Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 394
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Rariusz »

Witam,

Dzięki za odpowiedź. Dostęp jest trudny ale dam radę.

Pozdrawiam
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
Pazer
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: wt lut 19, 2013 10:52

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Pazer »

Witam.
a jak oporności silnika w granicach 1oma to czym mierzycie ?
Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 394
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Rariusz »

Witam,

Oporność uzwojeń czy renzystanicji izolacji uzwojenia ?

Pozdrawiam,
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
milysms
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 30
Rejestracja: pn wrz 13, 2010 15:25

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: milysms »

A gdzie jest napisane że nie można mierzyć silnik + przewód. Przecież jeżeli będzie z kablem ok to nie ma możliwości żeby bez kabla wyszło inaczej.
Mierz ciągłość i izolację na zaciskach stycznika, jak wyjdzie w normie to jest wszystko ok, jak nie wyjdzie szukaj przyczyny. Pamiętaj że silnik musi być podłączony bezpośrednio i zerknij przed pomiarem długość kabla. Część mierników pokazuje głupoty dla długich odcinków.

Co do pytania czym mierzyć to może sprecyzuj, bo nie wierzę że elektryk może zadać takie pytanie, chyba jest w tym pytaniu jakiś głębszy sens??
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Simcode »

milysms pisze: śr maja 09, 2018 14:32 A gdzie jest napisane że nie można mierzyć silnik + przewód.
W normach to pisze.
milysms
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 30
Rejestracja: pn wrz 13, 2010 15:25

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: milysms »

Konkretna odpowiedź nie ma co. To niech mierzy każdy z osobna, w praktyce bym musiał odstawić zakład taką metodą, a to jest niedopuszczalne.

Czy prawidłowa wartość pomiaru rezystancji i ciągłości wraz z kablem może świadczyć o uszkodzonym któryś z elementów??
Jaki jest cel pomiarów?
Czy pomiar ma za zadanie dopuścić urządzenie do użytku czy my chcemy poznać dokładną wartość pomiaru (to nie meteorologia)?
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: Simcode »

milysms pisze: śr maja 09, 2018 20:00 Konkretna odpowiedź nie ma co. To niech mierzy każdy z osobna, w praktyce bym musiał odstawić zakład taką metodą, a to jest niedopuszczalne.

Czy prawidłowa wartość pomiaru rezystancji i ciągłości wraz z kablem może świadczyć o uszkodzonym któryś z elementów??
Jaki jest cel pomiarów?
Czy pomiar ma za zadanie dopuścić urządzenie do użytku czy my chcemy poznać dokładną wartość pomiaru (to nie meteorologia)?
No elektryku, a czego ty żądałeś. Piszesz twierdzenie i jeszcze jesteś zdziwiony że masz taką odpowiedź . Udzielając odpowiedzi na pytanie autora zakładamy że masz wiedzę by ją udzielać. A druga sprawa to nie mierzenie kabli i silników oddzielnie to lenistwo. A teraz pytanie do ciebie ile ma wynosić ta oporność dla silnika + kabel przy pomiarze rezystancji izolacji by było dobrze według ciebie.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

0
Post autor: elmontjs »

Bezsensowne jest odpinanie kabla od silnika podczas pomiaru Riso, jeżeli tylko zmierzona wartość jest większa od wymaganej dla elementu (silnika lub przewodu) bardziej rygorystycznego! Wyjątkiem mogą być przypadki gdy w grę wchodzą współczynniki absorpcji . Pomiar rezystancji czynnych uzwojeń też jest możliwy z wpiętym przewodem zasilającym , oczywiście układ trzeba przygotować tak, żeby nie mierzyć rezystancji żył kabla.
Człowiek uczy się całe życie i ...