Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: elmontjs »

Popatrz kol. Simcode , czytasz bez zrozumienia i polecasz jeszcze niefachowe teksty innym mniej doświadczonym !
Po pierwsze fragment opracowania SEP zawiera nie informacje a dezinformacje i nic (albo nie wiele) wyjaśnia, wręcz wprowadza w bład :
cyt.: "W układzie sieciowym TN-S jeżeli zabezpieczenie występuje tylko w przewodzie fazowym, należy wykonać przerwę również w przewodzie neutralnym N." - tylko po co? , skoro norma dopuszcza w instalacji TN-S pomiar L-PE oraz N-PE, więc wystarczy wyłączyć RCD lub rozłącznik przerywający tor N na zasilaniu obwodu oświetleniowego, ostatecznie ,jeżeli takich nie ma (co jest już błędem) trzeba odpiąć N obwodu oświetleniowego i wykonać pomiary Riso.

Po drugie:
cyt.: "W układzie sieciowym TN-C należy wykonać przerwę w przewodzie ochronno-neutralnym PEN, aby przerwać połączenie obwodu przez źródła światła z ziemią.
Taki sposób wykonania pomiaru rezystancji izolacji powoduje sprawdzenie całej instalacji oświetleniowej łącznie z jej częścią sufitową." a w tym wypadku po co wypinać PEN ??? , przecież pomiar wykonuje się między L-PEN a więc odpinanie PEN nie ma sensu , natomiast ważne jest pozbawienie opraw źródeł światła, które będą robiły zwarcie między L a PEN (czasem trzeba wypiąć w oprawie przewód zasilający np L , bo zwarcie robi układ lampy a samą lampe zmierzyć wtedy jako urządzenie TN-S)

Po trzecie :
Simcode pisze: czw maja 03, 2018 10:38 Co to za pomiary, bo piszesz pomiary stanu izolacji . a to nie to samo co pomiary ochrony Pporażeniowej
Więc pytam się kolegi czym jest rezystancja izolacji ? ...jak właśnie nie podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej ! Dodam, że są zalecenia , aby właśnie ten środek ochrony pp badać w niektórych obiektach częściej niż nakazuje to Prawo Budowlane , więc podejrzewam , że z tego korzysta administrator obiektu.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: Simcode »

Ale przecież pisze wyraźnie jeśli przerwa występuje tylko na jednym przewodzie L . Gdyby pisało inaczej to byś miał rację. O RCD nic tam nie pisze. Co do TN-C zapewne masz rację. To są zawsze szczególiki .
Ty jako pomiar ochrony Pporążeniowej robisz tylko pomiar izolacji i na tym kończysz, wystawiasz protokół ? Chyba nie. Tak więc prostą sprawą jest że pomiar izolacji to nie pomiar ochrony Pporażeniowej tylko jej część. Więc niech się autor zdecyduje.
Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 394
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: Rariusz »

Witam,

Od poczatku byłem zdecydowany. Moje pytanie było konkretnie o pomiar renzystancji izolacji przewodów zasilających urządzeń oświetleniowych.

Pozdrawiam,
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
bresland
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 65
Rejestracja: ndz lut 27, 2005 22:26
Lokalizacja: Wrocław

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: bresland »

Borykałem się kiedyś z podobnym problemem, gdzie źródłem światła były świetlówki zawieszone 6m nad ziemią na hali magazynowej. Układ TN-S. Wypinałem przewody z kostek w oprawach i mierzyłem każdy z każdym, było to wyjątkowo pracochłonne, niewygodne i podejrzewam, że jakby podliczyć koszt takich pomiarów, to niewielu właścicieli tego typu obiektów, zlecałoby takie prace.

Po tym doświadczeniu zapytałem na szkoleniu we Wrocławskim SEP-ie jak to się powinno robić, i dostałem odpowiedź, że w takich wypadkach badamy jedynie PE-L i PE-N (przy łączniku w pozycji zwartej).

Osobiście jak robię pomiary przy obwodach oświetlenia, to wykonuję je w pełnym zakresie (ciągłość PE, izolacja, IPZ, RCD), ale w pewnych sytuacjach dopuszczał bym uproszczone badanie izolacji (bez L-N) - są to takie przypadki, w których rozłączenie i podłączenie oprawy mogłoby uszkodzić końcówki przewodów, albo znacząco je osłabić - zwłaszcza przy częstych pomiarach (np. co roku).

Nie mogę pojąć, dlaczego producenci oświetlenia, nie projektują go tak, aby ułatwić pomiary, a to naprawdę nie byłby duży koszt.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: elmontjs »

Simcode pisze: czw maja 03, 2018 21:03 Ty jako pomiar ochrony Pporążeniowej robisz tylko pomiar izolacji i na tym kończysz,
Tak kolego Simcode , zdaża się ze tak , jeżeli tylko zarządca akceptuje zalecenia z załączonej tabeli (choć są nieobowiązkowe , ale zdroworozsądkowe) i zleci mi takie pomiary, to właśnie na tym kończę.
Załączniki
tabela.JPG
tabela.JPG (115.44 KiB) Przejrzano 3085 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: Simcode »

Ja rozumiem że klient nasz pan, ale w razie próby odzyskania ubezpieczenia ubezpieczyciel odeśle ich z kwitkiem. Nie spełnia wymogów normy. Ale to klienta problem.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: elmontjs »

Simcode pisze: czw maja 10, 2018 17:49 ale w razie próby odzyskania ubezpieczenia ubezpieczyciel odeśle ich z kwitkiem. Nie spełnia wymogów normy.
...nie rozumiem kolego co masz na myśli. Jeżeli ktoś zastosuje czasookresy z powyższej tabeli z pewnością nie będzie w sprzeciwie z normą czy Ustawą PB , wręcz przeciwnie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: Simcode »

Nie chodzi o czasookres tylko zakres . Czyż do pomiarów kontrolnych nie wchodzi zakres pomiarów ochrony Pporażeniowej.
Z tego twojego PB.
2)
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: elmontjs »

Przecież nikt nie mówi, żeby zaniechać przeglądów 5-letnich (maksymalnie 5-letnich , bo mogą być krótsze okresy) !!! Tylko, że między takimi przeglądami z pełnym badaniem wszystkich środków ochrony przeciwporażeniowej norma 60364-6 zaleca wykonywać sprawdzenia częściej środka ochrony przy uszkodzeniu , czasem rezystancji izolacji w zależności od warunków środowiskowych obiektu (nie określa jak często) ..stąd w/w tabelka , którą z pewnością znają wszyscy pomiarowcy oczywiście jako dobrowolnego zastosowania.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

0
Post autor: Simcode »

No żeśmy się dogadali . Podejrzewałem kolegą (ze zdziwieniem ) że innych pomiarów nie wykona.
ODPOWIEDZ