W oprawie II klasy ochronności, jeśli przewód zasilający instalacji jest 3 żyłowy to stosuję jedna z opcji:
Pierwsza opcja to przyłączenie tej żyły do pojedyńczego zacisku odciętego z listwy zaciskowej, z drugiej strony nie przyłącza się nic. Żyła jest w ten sposób zabezpieczona przed zetknięciem sie z inną przewodzącą częścią.
Druga opcja to wymiana podwójnej listwy w oprawie na potrójna i do trzeciego zacisku przyłączenie żyły PE, z drugiej strony do tego zacisku nie przyłącza się nic.
Często i tak sie listwy zaciskowe w oprawach wymienia się z powodu wyjątkowej tandety listew montowanych przez producentów, których zaciski po nawet lekkim dokręceniu pękają.
Trzecia opcja - jeśli w oprawie nie ma miejsca to zaizolowanie końcówki żyły PE rurką termokurczliwą.