PN HD 60364-5-52 Współczynniki i wykładniki wyznaczania Iz

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 86
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

PN HD 60364-5-52 Współczynniki i wykładniki wyznaczania Iz

0
Post autor: dresio »

Witam
W starszej normie PN-IEC 60364-5-523:2001 w załącznku B jest zamieszczony wzór do obliczenia prądu dopuszczalnie długotrwałego dowolnego przekroju kabla. W tablicach zamieszczono wykładniki i współczynniki do tego wzoru w zależności od ułożenia.
W normie, która ją zastąpiła PN HD 60364-5-52 już tego nie podano.
I tutaj moje pytanie, gdzie można znaleźć dane współczynników i wykładników dla ułożenia kabli sposobem D1 i D2?
Lub jeżeli, ktoś z kolegów dysponuje wiedzą może by się ze mną podzielił?
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2018 6:42 przez dresio, łącznie zmieniany 1 raz.
Do or do not. There is no try.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

PN HD 60365-5-52 Współczynniki i wykładniki wyznaczania Iz

0
Post autor: STANCA »

HEJ, popraw!

Powiadasz PN HD 60365-5-52, nie znamy takiej.


STANCA/moderator