Strona 1 z 2

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: czw lip 26, 2018 8:04
autor: klgf
Witam,
Chcę doprowadzić prąd do małego warsztatu, który oddalony jest 70m (mierząc od skrzynki, do której chce się wpiąć), jaki kabel powinienem kupić? Czy wystarczy 6 mm2?

Urządzenia jakie będą używane to:
- Spawarka max pobór 5,2 KW
- Kompresor max pobór 2,2 KW
- ewentualnie myjka max pobór 3 KW
- oświetlenie ledowe

Oczywiście nie wszystko będzie używane na raz.

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: czw lip 26, 2018 18:15
autor: Simcode
klgf pisze: czw lip 26, 2018 8:04 Czy wystarczy 6 mm2?
Nie.

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: czw lip 26, 2018 19:13
autor: klgf
W takim razie ile?

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: czw lip 26, 2018 19:19
autor: JacekH07
Witam.
Na dobór przekroju przewodów wpływa klika parametrów:
- obciążalność długotrwała
- spadek napięcia
- wytrzymałość zwarciowa
musi być zapewniona ochrona przeciwporażeniowa

dwa pierwsze parametry można policzyć ale wytrzymałości zwarciowej i tego czy będzie zachowana ochrona przeciwporażeniowa nie da się policzyć. Bez elektryka i wykonania stosownych pomiarów "na starcie" nie da się tego zrobić. Ja do obiektu oddalonego o 50 m aby zachować ochronę przeciwporażeniową musiałem prowadzić kabel 10mm2 Cu. A chodziło tylko o żarówki i kilka gniazdek!

Kolejna kwesta: selektywność zabezpieczeń.

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: czw lip 26, 2018 21:08
autor: Brencik
JacekH07 pisze: czw lip 26, 2018 19:19 dwa pierwsze parametry można policzyć ale wytrzymałości zwarciowej i tego czy będzie zachowana ochrona przeciwporażeniowa nie da się policzyć.
Czyli tu elektryk też nie pomoże i trzeba znachora?
Elektryka to dziedzina techniczna i mówienie że nie da się policzyć jest dla inżyniera strzałem w stopę.

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: pt lip 27, 2018 8:14
autor: opornik
Brencik pisze: czw lip 26, 2018 21:08 Czyli tu elektryk też nie pomoże i trzeba znachora?
Elektryka to dziedzina techniczna i mówienie że nie da się policzyć jest dla inżyniera strzałem w stopę.
Zanim Kolego napiszesz kolejny post to przeczytaj od początku cały wątek. Zaczyna denerwować mnie to Twoje wygłupianie się i trollowanie.
klgf pisze: czw lip 26, 2018 12:50jedna faza
Zapomnij o jednofazowym zasilaniu.

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: pt lip 27, 2018 13:20
autor: pawelec71cc
czyli po kolei : własciciel spawa ramę przyczepy z 1965 roku - 23 A ,jeśli samoróba lub china to klei i mamy pracę zwarciową , w tym samym czasie , szwagier do malowania używa sprężarki -10 A , kuzyn myje silnik TDI myjką -13A , w domu , szanowna małżonka gotuje bigos , barszcz , warzy galant i smaży wątróbka , cebula dusi się obok a piekarniku golonka , - 24A ,w prodiżu piecze się szarlotka - 8 A , sąsiadka przyszła na kawę - czajnik - 9A , , pralka wciąż działa - 10A .To wszystko w familbloku lub na peryferiach gminnego miasteczka , zabezpieczenie główne 10 lub 16 A instalacja AL z 1953 roku .NA SZCZĘŚCIE oświetlenie jest LED i to ratuje sytuację , Proponuję postawić trafostację 20/0230 kV , lub spychaczem przepchać dom i warsztat blisko jakiejś elektrowni atomowej .Podobny pomysł miał pewien kowal , 15 lat budował koło wodne by zarabiać na energii z wody , pewnego dnia nagle dowiedział się że ma 80 km do najbliższej rzeki .

Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: pt lip 27, 2018 19:49
autor: Simcode
pawelec spokojnie , nie po to są obliczenia i wiedza inżynierska by obalać świat. Nasz kolega autor podał dane które można uznać za nie wystarczające do obliczenia przekroju kabla.
Zacznijmy od podstawy czyli rodzaj sieci. Ma wpływ na przekrój czy nie. Druga sprawa wielkość zabezpieczeń głównych, ma wpływ czy nie. Trzecia sprawa to oczywiście współczynnik krotności. wiemy co poleci stale czy okresowo nie wiemy. Czwarta sprawa to rozwój tego przedsięwzięcia jak daleko się rozwinie. Więc nie mniej pretensji do kolegów o takie odpowiedzi.
Do autora- minimalny przekrój twojego kabla to 10mm2 CU lub 16mm2 AL.

Re: Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: pt kwie 22, 2022 11:53
autor: KonradOW
Simcode pisze: pt lip 27, 2018 19:49 wiedza inżynierska by obalać świat
Że zacytuję Wielkiego Miszcza Budowlanego:
Żadnemu elektrykowi projekt instalacji elektrycznej nie jest potrzebny do "porządnego wykonania". Projekt ma wartość funkcjonalną (gdzie gniazdka, łączniki, lampy), jeśli jest przemyślany, ale każdy wykonawca ustala to "na budowie" na żywo i nie potrzebuje do tego żadnego projektu.

Re: Jaki kabel do warsztatu oddalonego na 70 m

: pt kwie 22, 2022 15:05
autor: PGR Mąkowarsko
KonradOW pisze: pt kwie 22, 2022 11:53
Simcode pisze: pt lip 27, 2018 19:49 wiedza inżynierska by obalać świat
Że zacytuję Wielkiego Miszcza Budowlanego:
Żadnemu elektrykowi projekt instalacji elektrycznej nie jest potrzebny do "porządnego wykonania". Projekt ma wartość funkcjonalną (gdzie gniazdka, łączniki, lampy), jeśli jest przemyślany, ale każdy wykonawca ustala to "na budowie" na żywo i nie potrzebuje do tego żadnego projektu.
Święte słowa, tak jest na każdej budowie i tak musi być, gdybym zrobił instalacje zgodnie z projektem to nie miał bym sensu się tam wprowadzać.