Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: marcin225 »
Oj ciężki temat. W rozporządzeniu jest napisane , że w instalacji elektrycznej należy stosować środki ochrony przeciwprzepięciowej ale sprecyzowania gdzie to już nie ma Teraz w Rozdzielnicy głównej budynku masz T1+ T2 (zazwyczaj tak jest). Jest to jakby nie patrzeć część instalacji elektrycznej całego budynku .
Nie spotkałem się prawdę mówiąc żeby dodatkowo w rozdzielnicach mieszkaniowych ktoś projektował T2. Znając za to skąpstwo deweloperów to nawet trudno mi sobie wyobrazić żeby ktoś wyraził zgodę na takie dodatkowe koszty.
Nie spotkałem się prawdę mówiąc żeby dodatkowo w rozdzielnicach mieszkaniowych ktoś projektował T2. Znając za to skąpstwo deweloperów to nawet trudno mi sobie wyobrazić żeby ktoś wyraził zgodę na takie dodatkowe koszty.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Elektryk Aktywny
- Posty: 143
- Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:01
- Lokalizacja: Rynarzewo
- Kontakt:
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: mariuszgim »
Wymusiłem na wykonawcach założenie także na "N"
Nic.STANCA pisze: ↑ndz gru 23, 2018 20:48Pytanie.mariuszgim pisze: ↑ndz gru 23, 2018 19:57 Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Co napisałeś w uwagach protokołu pomiarowego do tego tematu?
STANCA
Wymusiłem na wykonawcach założenie także na "N"
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: STANCA »
Dz.U. 2015 poz. 1422
Instalacja elektryczna
a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:
1) (...)
2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;
3) (...)
Wiem, że to ciężki temat, w różnych częściach kraju różnie interpretują przepisy projektanci, dodatkowo analiza zagrożeń przeprowadzana jest w dowolny sposób.
Tam gdzie deweloperka przepisy są jedne oszczędzaj kasę.
Polecam:
Ochrona przed przepięciami
Data publikacji 1 sierpnia 2018
Autor Zdzisław Jankiewicz
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
oraz:
NORMY I PRZEPISY PRAWNE
Ochrona przeciwprzepięciowa
Opracował: Andrzej Nowak
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
STANCA
Jak to nie ma, odwołują się do Polskich Norm!!!
Dz.U. 2015 poz. 1422
Instalacja elektryczna
a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:
1) (...)
2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;
3) (...)
Wiem, że to ciężki temat, w różnych częściach kraju różnie interpretują przepisy projektanci, dodatkowo analiza zagrożeń przeprowadzana jest w dowolny sposób.
Tam gdzie deweloperka przepisy są jedne oszczędzaj kasę.
Polecam:
Ochrona przed przepięciami
Data publikacji 1 sierpnia 2018
Autor Zdzisław Jankiewicz
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
oraz:
NORMY I PRZEPISY PRAWNE
Ochrona przeciwprzepięciowa
Opracował: Andrzej Nowak
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: marcin225 »
Nie spotkałem się żeby w budynku wielorodzinnym ktoś projektował w każdej rozdzielnicy mieszkaniowej ochronnik jeżeli w RG jest T1 + T2. Mało tego to bywałem w wielu hotelach i nie kojarzę żeby w rozdzielnicach pokojowych ochronniki były ( a zaglądam ).
W ogóle nie ma o czym gadać ktoś kto projektuje to wie jak to wygląda. Deweloper potrafi zmienić sobie założenia projektowe byle mu inspektor (też często z uprawnieniami projektowymi) zatwierdził zmianę. Nawet projektanta nie pytają o zdanie. Zaprojektujesz rozdzielnicę mieszkaniową z kilkoma RCD na solidnych aparatach a nagle się okazuje że wykonują z 1 RCD 3-faz na całość a aparatura w porywach ETI
W ogóle nie ma o czym gadać ktoś kto projektuje to wie jak to wygląda. Deweloper potrafi zmienić sobie założenia projektowe byle mu inspektor (też często z uprawnieniami projektowymi) zatwierdził zmianę. Nawet projektanta nie pytają o zdanie. Zaprojektujesz rozdzielnicę mieszkaniową z kilkoma RCD na solidnych aparatach a nagle się okazuje że wykonują z 1 RCD 3-faz na całość a aparatura w porywach ETI
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: domsat »
Kolejny temat o ochronie przeciwprzepięciowej – oczywiście jaka ona jest nieprawidłowa = niezgodna z przepisami itp. Instalacje w bud. wielorodzinnym są wykonywane wg projektów i zarówno projektanci i wykonawcy i inspektorzy nadzoru mają uprawnienia budowlane i taaakie duuuże stemple. Wszyscy są uczestnikami procesu budowlanego i oczywiście należą do OIIB. Więc tam koledzy skierujcie swoje uwagi o nierzetelnych instalacjach. W izbach są komisje ds. etyki zawodowej więc to one powinny zareagować. Zrozumcie – użalając się na forum nic nie zdziałacie. W/w elektrycy tj projektanci, wykonawcy i inspektorzy tu nie zaglądają.
Na marginesie: kol. Paniki pisze o ogranicznikach „coś w stylu ETI/Eaton…”, więc informuję, że te aparaty są typu 1-2-3 a nie w stylu. Klasa C to też historia. A kol. Stanca nie musi pisać tak dużymi literami, normalny druk wszyscy widzą. Zaś do kol. marcin225 – określenie „ w porywach ETI” jest pejoratywną oceną tego producenta, więc zapytam skąd takie mniemanie. Dla mnie ETI jest OK.
I jeszcze jedno – wszystkie moje instalacje mają właściwe ograniczniki. Żadne tam pomarańczowe B+C. A co montują lub nie montują inni to mnie tak naprawdę nie interesuje.
Na marginesie: kol. Paniki pisze o ogranicznikach „coś w stylu ETI/Eaton…”, więc informuję, że te aparaty są typu 1-2-3 a nie w stylu. Klasa C to też historia. A kol. Stanca nie musi pisać tak dużymi literami, normalny druk wszyscy widzą. Zaś do kol. marcin225 – określenie „ w porywach ETI” jest pejoratywną oceną tego producenta, więc zapytam skąd takie mniemanie. Dla mnie ETI jest OK.
I jeszcze jedno – wszystkie moje instalacje mają właściwe ograniczniki. Żadne tam pomarańczowe B+C. A co montują lub nie montują inni to mnie tak naprawdę nie interesuje.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: marcin225 »
Z doświadczenia Kolego ETI zaprzestaliśmy już dawno używać bo nie lubię wracać co chwila na budynki z powodu wadliwego osprzętu. Raz miałem sytuację , że na kilkanaście RCD 3 sztuki były wadliwe. Nie wiem jak jest obecnie bo nie używamy ETI od kilku lat ale raz się zraziłem ii wystarczy. Już bym chyba wolał Hagera montować niż ETI.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: CYRUS »
Najpierw pytanie - co to jest przepięcie ?
Przepięcia to impulsy o wartości szczytowej większej niż 1,5kV.
Na impulsy o mniejszej wartości szczytowej ochronnik nie reaguje.
Czy takie impulsy pojawią się w sieci elektrycznej bloku mieszkalnego ?
Bloku mieszkalnego w którym w rozdzielnicy głównej są zainstalowane ochronniki.
Nie pojawią się, bo nie ma źródła takich przepięć.
W instalacji bloku nie przewiduje się takich przepięć.
Przewidywane przepięcia z sieci energetycznej i instalacji odgromowej likwidują ochronniki w rozdzielnicy głównej bloku.
W rozdzielnicy głównej bloku ochronniki są instalowane, co zaspokaja wymagania Rozporządzenia.
Najpierw pytanie - co to jest przepięcie ?
Przepięcia to impulsy o wartości szczytowej większej niż 1,5kV.
Na impulsy o mniejszej wartości szczytowej ochronnik nie reaguje.
Czy takie impulsy pojawią się w sieci elektrycznej bloku mieszkalnego ?
Bloku mieszkalnego w którym w rozdzielnicy głównej są zainstalowane ochronniki.
Nie pojawią się, bo nie ma źródła takich przepięć.
W instalacji bloku nie przewiduje się takich przepięć.
Przewidywane przepięcia z sieci energetycznej i instalacji odgromowej likwidują ochronniki w rozdzielnicy głównej bloku.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: STANCA »
Proszę o przykłady, może być kawałek projektu. Tam gdzie ja byłem ogarnęła mnie ślepota i nic nie widziałem.
Złóżmy dali co trzeba na dole, a czy na 11 piętrze to dalej ochroni od przepięć łączeniowych i gromu z jasnego nieba w dach i przeskokach do instalacji wewnętrznych?
To właśnie jest temat do pokazywania przykładów jak to w kraju wygląda.
Zapraszam do dyskusji.
STANCA
Dyskuja trwa, dzięki.
Proszę o przykłady, może być kawałek projektu. Tam gdzie ja byłem ogarnęła mnie ślepota i nic nie widziałem.
Złóżmy dali co trzeba na dole, a czy na 11 piętrze to dalej ochroni od przepięć łączeniowych i gromu z jasnego nieba w dach i przeskokach do instalacji wewnętrznych?
To właśnie jest temat do pokazywania przykładów jak to w kraju wygląda.
Zapraszam do dyskusji.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Człowiek uczy się całe życie i ...