Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 akt posiada tekst jednolity
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z p. zm.
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
Par 183, w instalacjach należy stosować:
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
Tyle mówi rozporządzenie wykonawcze do PRAWA BUDOWLANEGO.
Jak jest w życiu zapytam kolegów?
We Wrocławiu widziałem II stopień ochronników w rozdzielnicy mieszkaniowej ( fakt jakiejś taniej firmy). Podobno w Rzeszowie w rozdzielnicy mieszkaniowej nie znajdziesz ochronnika. Mam fotkę na ekranie.
W każdym przypadku obiekty zasilane kablem ziemią, potem po liczniku na dole zasilanie idzie na piętra.
Kto i na jakiej podstawie zwalnia projektanta z przepisu zawartego w PRAWIE BUDOWLANYM?
Co powie rzeczoznawca ubezpieczyciela przy większej szkodzie ?
STANCA
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z p. zm.
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
Par 183, w instalacjach należy stosować:
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
Tyle mówi rozporządzenie wykonawcze do PRAWA BUDOWLANEGO.
Jak jest w życiu zapytam kolegów?
We Wrocławiu widziałem II stopień ochronników w rozdzielnicy mieszkaniowej ( fakt jakiejś taniej firmy). Podobno w Rzeszowie w rozdzielnicy mieszkaniowej nie znajdziesz ochronnika. Mam fotkę na ekranie.
W każdym przypadku obiekty zasilane kablem ziemią, potem po liczniku na dole zasilanie idzie na piętra.
Kto i na jakiej podstawie zwalnia projektanta z przepisu zawartego w PRAWIE BUDOWLANYM?
Co powie rzeczoznawca ubezpieczyciela przy większej szkodzie ?
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Rzadko spotykam na nowych blokach w mieszkaniach. Chyba raz widziałem coś w stylu ETI/EATON czy SCHRACK tak jak reszta osprzętu. Pytanie, czy w rozdzielnicach głównych nie ma też? Ja u siebie w starym bloku, gdy wymieniali tylko wewnętrzne instalacje, jest zastosowany "C" przy liczniku administracyjnym 

-
- Elektryk Aktywny
- Posty: 143
- Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:01
- Lokalizacja: Rynarzewo
- Kontakt:
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Pytanie.mariuszgim pisze: ↑ndz gru 23, 2018 19:57 Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Co napisałeś w uwagach protokołu pomiarowego do tego tematu?
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Warszawa, dnia 18 września 2015 r.
Poz. 1422
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ustawa o samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie daje mu taką możliwość.
W zasilaniach obiektów kablem nie są wymagane ogranicznki T1 .
Można o tym przeczytać choćby w opracowaniach śp. Doktora Sowy.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Te opracowania znam.
[/quote]
W rozdzielnicy mieszkaniowej na 5 piętrze to pewnie coś brakuje, a właśnie tam upakowane wszelaką elektroniką mieszkanie, plus inne urządzenia elektroniczne.
Podając rozporządzenie zaznaczyłem z p. zm i że to tekst jednolity.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Tablica mieszkaniowa wykonana zgodnie ze schematem, instalacja z 2016 roku. Deweloperka w Szczecinie. Pytałem dlaczego w schemacie brak ograniczników przepięć, dowiedziałem się że ograniczniki są po jednym na piętro, w tablicy z licznikami. Czy faktycznie są i jakie, nie drążyłem tematu bo aż tak mnie to nie ciekawiło 
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Rozdzielnica mieszkaniowa dewelopera Wrocław. Lokal w szeregówce posiadającej po dwie kontygnacje. Zasilanie kablem ziemią. Rozłącznik i ochronnik dałbym na dole, bo zasilanie przychodzi od dołu. No cóż wykonawca zrobił co chciał.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Hi
Robiłem podobnie, jeżeli kabel od dołu to na dole rozłącznik a jeżeli od góry to u góry rozłącznik.
Ale zawsze był problem z wyginaniem i układaniem grubych przewodów.
Teraz robię tak że przewody zasilające np. wypuszczam od dołu i wyprostowane układam do góry bez robienia dodatkowych zapasów podłączam do rozłącznika na samej górze.
Przewody zasilające nie zabierają miejsca w rozdzielni.
W razie gdyby zasilanie się upaliło to przeniósł bym rozłącznik niżej aby uzyskać zapas.
Pozdrawiam Bogdan 

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
I przy tym pozostań, tu chodzi o ochronę przeciwprzepięciową.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe