Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: STANCA »

Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 akt posiada tekst jednolity

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z p. zm.

Rozdział 8
Instalacja elektryczna
Par 183, w instalacjach należy stosować:

10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

Tyle mówi rozporządzenie wykonawcze do PRAWA BUDOWLANEGO.

Jak jest w życiu zapytam kolegów?

We Wrocławiu widziałem II stopień ochronników w rozdzielnicy mieszkaniowej ( fakt jakiejś taniej firmy). Podobno w Rzeszowie w rozdzielnicy mieszkaniowej nie znajdziesz ochronnika. Mam fotkę na ekranie.

W każdym przypadku obiekty zasilane kablem ziemią, potem po liczniku na dole zasilanie idzie na piętra.
Kto i na jakiej podstawie zwalnia projektanta z przepisu zawartego w PRAWIE BUDOWLANYM?

Co powie rzeczoznawca ubezpieczyciela przy większej szkodzie ?

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Paniki
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 21
Rejestracja: pn lut 22, 2016 23:45
Kontakt:

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: Paniki »

Rzadko spotykam na nowych blokach w mieszkaniach. Chyba raz widziałem coś w stylu ETI/EATON czy SCHRACK tak jak reszta osprzętu. Pytanie, czy w rozdzielnicach głównych nie ma też? Ja u siebie w starym bloku, gdy wymieniali tylko wewnętrzne instalacje, jest zastosowany "C" przy liczniku administracyjnym ;)
mariuszgim
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 143
Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:01
Lokalizacja: Rynarzewo
Kontakt:

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: mariuszgim »

Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: STANCA »

mariuszgim pisze: ndz gru 23, 2018 19:57 Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Pytanie.
Co napisałeś w uwagach protokołu pomiarowego do tego tematu?

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: Simcode »

STANCA pisze: ndz gru 23, 2018 17:03 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z p. zm.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r.
Poz. 1422
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
STANCA pisze: ndz gru 23, 2018 17:03 Kto i na jakiej podstawie zwalnia projektanta z przepisu zawartego w PRAWIE BUDOWLANYM?
Ustawa o samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie daje mu taką możliwość.
STANCA pisze: ndz gru 23, 2018 17:03 W każdym przypadku obiekty zasilane kablem ziemią, potem po liczniku na dole zasilanie idzie na piętra.
W zasilaniach obiektów kablem nie są wymagane ogranicznki T1 .
Można o tym przeczytać choćby w opracowaniach śp. Doktora Sowy.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: STANCA »

Simcode pisze: ndz gru 23, 2018 20:54 W zasilaniach obiektów kablem nie są wymagane ogranicznki T1 .
Można o tym przeczytać choćby w opracowaniach śp. Doktora Sowy.
Te opracowania znam.

[/quote]
STANCA pisze: ndz gru 23, 2018 17:03 Podobno w Rzeszowie w rozdzielnicy mieszkaniowej nie znajdziesz ochronnika.
W rozdzielnicy mieszkaniowej na 5 piętrze to pewnie coś brakuje, a właśnie tam upakowane wszelaką elektroniką mieszkanie, plus inne urządzenia elektroniczne.

Podając rozporządzenie zaznaczyłem z p. zm i że to tekst jednolity. :)

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: luka2nd »

Tablica mieszkaniowa wykonana zgodnie ze schematem, instalacja z 2016 roku. Deweloperka w Szczecinie. Pytałem dlaczego w schemacie brak ograniczników przepięć, dowiedziałem się że ograniczniki są po jednym na piętro, w tablicy z licznikami. Czy faktycznie są i jakie, nie drążyłem tematu bo aż tak mnie to nie ciekawiło :)

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: STANCA »

Rozdzielnica mieszkaniowa dewelopera Wrocław. Lokal w szeregówce posiadającej po dwie kontygnacje. Zasilanie kablem ziemią. Rozłącznik i ochronnik dałbym na dole, bo zasilanie przychodzi od dołu. No cóż wykonawca zrobił co chciał.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 576
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: Bogdankiz »

STANCA pisze: wt gru 25, 2018 16:37 ... Zasilanie kablem ziemią. Rozłącznik i ochronnik dałbym na dole, bo zasilanie przychodzi od dołu...
Hi

Robiłem podobnie, jeżeli kabel od dołu to na dole rozłącznik a jeżeli od góry to u góry rozłącznik.

Ale zawsze był problem z wyginaniem i układaniem grubych przewodów.

Teraz robię tak że przewody zasilające np. wypuszczam od dołu i wyprostowane układam do góry bez robienia dodatkowych zapasów podłączam do rozłącznika na samej górze.
Przewody zasilające nie zabierają miejsca w rozdzielni.

W razie gdyby zasilanie się upaliło to przeniósł bym rozłącznik niżej aby uzyskać zapas.
Pozdrawiam Bogdan :)
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

0
Post autor: STANCA »

STANCA pisze: wt gru 25, 2018 16:37 Rozłącznik i ochronnik dałbym na dole, bo zasilanie przychodzi od dołu.
Bogdankiz pisze: wt gru 25, 2018 20:07 Robiłem podobnie, jeżeli kabel od dołu to na dole rozłącznik, a jeżeli od góry to u góry rozłącznik.
I przy tym pozostań, tu chodzi o ochronę przeciwprzepięciową.