Poprzesz Kolego czymś tą teorię ? ...mam troche inne zdanie poparte przykładami z życia, ale może się mylę. [/quote] To, że koledze lub klientowi się sprzęt uszkodził to nie oznacza, że przyczyną były impulsy ponad 1,5kV.
W bloku na pewno nie.
Policz kolego moc jaka jet potrzebna żeby w bloku podnieć napięcie o 1000V.
Musisz zasilić cały blok, także pozostałą cześć sieci.
Rachunek jest prosty - IPZ to Rw źródła na którym musi wymusić napięcie.
IPZ na rozdzielnicy w bloku to ok.0,5oma.
1000V/0,5om= ok. 2kA. 1kV x 2kA = ok. 2 MW(megawaty).
2 MW nawet tylko w impulsie.
Pokaż mi kto ma generator o mocy 2MW w impulsie podpięty do sieci.
Praktyczne pytanie - czym (jakim przewodem techniczne) podpięty.
Nawet nie ma czym zamagazynować takiej energii.
Przepisy CE nie zezwalają na wprowadzanie na rynek takich urządzeń.
Urządzenie które takie impulsy by wprowadzało do sieci nie dostanie. CE.
Jedyne źródło takiej mocy przy rozważaniu bloku to wyładowanie atmosferyczne.
Przed tym chronią ochronniki w rozdzielnicy głównej.