Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: STANCA »
Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 akt posiada tekst jednolity
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z p. zm.
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
Par 183, w instalacjach należy stosować:
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
Tyle mówi rozporządzenie wykonawcze do PRAWA BUDOWLANEGO.
Jak jest w życiu zapytam kolegów?
We Wrocławiu widziałem II stopień ochronników w rozdzielnicy mieszkaniowej ( fakt jakiejś taniej firmy). Podobno w Rzeszowie w rozdzielnicy mieszkaniowej nie znajdziesz ochronnika. Mam fotkę na ekranie.
W każdym przypadku obiekty zasilane kablem ziemią, potem po liczniku na dole zasilanie idzie na piętra.
Kto i na jakiej podstawie zwalnia projektanta z przepisu zawartego w PRAWIE BUDOWLANYM?
Co powie rzeczoznawca ubezpieczyciela przy większej szkodzie ?
STANCA
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z p. zm.
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
Par 183, w instalacjach należy stosować:
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
Tyle mówi rozporządzenie wykonawcze do PRAWA BUDOWLANEGO.
Jak jest w życiu zapytam kolegów?
We Wrocławiu widziałem II stopień ochronników w rozdzielnicy mieszkaniowej ( fakt jakiejś taniej firmy). Podobno w Rzeszowie w rozdzielnicy mieszkaniowej nie znajdziesz ochronnika. Mam fotkę na ekranie.
W każdym przypadku obiekty zasilane kablem ziemią, potem po liczniku na dole zasilanie idzie na piętra.
Kto i na jakiej podstawie zwalnia projektanta z przepisu zawartego w PRAWIE BUDOWLANYM?
Co powie rzeczoznawca ubezpieczyciela przy większej szkodzie ?
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: Paniki »
Rzadko spotykam na nowych blokach w mieszkaniach. Chyba raz widziałem coś w stylu ETI/EATON czy SCHRACK tak jak reszta osprzętu. Pytanie, czy w rozdzielnicach głównych nie ma też? Ja u siebie w starym bloku, gdy wymieniali tylko wewnętrzne instalacje, jest zastosowany "C" przy liczniku administracyjnym
-
- Elektryk Aktywny
- Posty: 143
- Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:01
- Lokalizacja: Rynarzewo
- Kontakt:
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: mariuszgim »
Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: STANCA »
Co napisałeś w uwagach protokołu pomiarowego do tego tematu?
STANCA
Pytanie.mariuszgim pisze: ↑ndz gru 23, 2018 19:57 Ostatnio robiłem pomiary w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej.
Inspektorzy niby wiedzieli że ma być zabezpieczenie przepięciowe ale nie reagowali gdy na 1 fazowych zasilaniach był ochronnik tylko na razie - na N nie było.
Co napisałeś w uwagach protokołu pomiarowego do tego tematu?
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: Simcode »
Warszawa, dnia 18 września 2015 r.
Poz. 1422
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Można o tym przeczytać choćby w opracowaniach śp. Doktora Sowy.
Warszawa, dnia 18 września 2015 r.
Poz. 1422
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ustawa o samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie daje mu taką możliwość.
W zasilaniach obiektów kablem nie są wymagane ogranicznki T1 .
Można o tym przeczytać choćby w opracowaniach śp. Doktora Sowy.
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: luka2nd »
Tablica mieszkaniowa wykonana zgodnie ze schematem, instalacja z 2016 roku. Deweloperka w Szczecinie. Pytałem dlaczego w schemacie brak ograniczników przepięć, dowiedziałem się że ograniczniki są po jednym na piętro, w tablicy z licznikami. Czy faktycznie są i jakie, nie drążyłem tematu bo aż tak mnie to nie ciekawiło
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: STANCA »
Rozdzielnica mieszkaniowa dewelopera Wrocław. Lokal w szeregówce posiadającej po dwie kontygnacje. Zasilanie kablem ziemią. Rozłącznik i ochronnik dałbym na dole, bo zasilanie przychodzi od dołu. No cóż wykonawca zrobił co chciał.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
0
Post
autor: Bogdankiz »
Robiłem podobnie, jeżeli kabel od dołu to na dole rozłącznik a jeżeli od góry to u góry rozłącznik.
Ale zawsze był problem z wyginaniem i układaniem grubych przewodów.
Teraz robię tak że przewody zasilające np. wypuszczam od dołu i wyprostowane układam do góry bez robienia dodatkowych zapasów podłączam do rozłącznika na samej górze.
Przewody zasilające nie zabierają miejsca w rozdzielni.
W razie gdyby zasilanie się upaliło to przeniósł bym rozłącznik niżej aby uzyskać zapas.
Hi
Robiłem podobnie, jeżeli kabel od dołu to na dole rozłącznik a jeżeli od góry to u góry rozłącznik.
Ale zawsze był problem z wyginaniem i układaniem grubych przewodów.
Teraz robię tak że przewody zasilające np. wypuszczam od dołu i wyprostowane układam do góry bez robienia dodatkowych zapasów podłączam do rozłącznika na samej górze.
Przewody zasilające nie zabierają miejsca w rozdzielni.
W razie gdyby zasilanie się upaliło to przeniósł bym rozłącznik niżej aby uzyskać zapas.
Pozdrawiam Bogdan