Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Witam.
Prosiłbym o drobną poradę. Kilka razy poradziłem sobie z kompensacją mocy indukcyjnej, jednak teraz mam mały problem, ponieważ z tego co się dowiedziałem rozliczenie z ZE (PGE) mocy pojemnościowej odbywa się od razu, a nie jak to ma miejsce w przypadku indukcyjnej że wystarczy utrzymać tg=0.4. A więc kilka wzorów itp którymi się posiłkowałem przy tamtych kompensacjach wzięły w łeb. Udało mi się znaleźć regulator który dokonał by takiej kompensacji tzn. "przeszedł" by nawet na stronę indukcyjną mocy. I tu najważniejsze pytanie mam powiedzmy zrobiony pomiar analizatorem i na danej fazie mam moc bierną w granicach (tak tylko do przykładu) 1kvar i w nocy 250 var i czy mogę praktycznie najprościej w świecie dać 1 dławik np 1kvar który załączy oczywiście regulator a drugi dla przykładu te 250 var? Najbardziej chodzi mi czy te moce mogę po prostu sumować tzn mam -1000 var dam + 1000 var i otrzymam 0 czy to jednak nie jest takie proste?
Prosiłbym o drobną poradę. Kilka razy poradziłem sobie z kompensacją mocy indukcyjnej, jednak teraz mam mały problem, ponieważ z tego co się dowiedziałem rozliczenie z ZE (PGE) mocy pojemnościowej odbywa się od razu, a nie jak to ma miejsce w przypadku indukcyjnej że wystarczy utrzymać tg=0.4. A więc kilka wzorów itp którymi się posiłkowałem przy tamtych kompensacjach wzięły w łeb. Udało mi się znaleźć regulator który dokonał by takiej kompensacji tzn. "przeszedł" by nawet na stronę indukcyjną mocy. I tu najważniejsze pytanie mam powiedzmy zrobiony pomiar analizatorem i na danej fazie mam moc bierną w granicach (tak tylko do przykładu) 1kvar i w nocy 250 var i czy mogę praktycznie najprościej w świecie dać 1 dławik np 1kvar który załączy oczywiście regulator a drugi dla przykładu te 250 var? Najbardziej chodzi mi czy te moce mogę po prostu sumować tzn mam -1000 var dam + 1000 var i otrzymam 0 czy to jednak nie jest takie proste?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Chodzi o sumę geometryczną ... tak.
Przy małych przekompensowaniach w stronę pojemności niektórzy na stałe wpinają dławik o dobranej mocy, tak aby przy maksymalnym obciążeniu pojemnościowym tg był nieznacznie po stronie indukcyjności , ale to jednak generuje straty mocy czynnej. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest załączanie dławika regulatorem.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Dziękuje ci bardzo za odpowiedź:)
Temat w sumie do zamknięcia
Temat w sumie do zamknięcia
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Żeby była jasność. O jakiej sumie geometrycznej mówimy? Jeśli moc bierna czy to L czy C leży na tej samej osi, tylko ze zmienionym znakiem. To, to jest suma arytmetyczna. Jeśli mamy -100+100=0 to chyba logiczne. Mowa rzecz jasna o teorii elektrotechniki, w praktyce zawsze będzie jakieś R.
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Tak , z matematycznego punktu widzenia masz racje (posłużyłem się skrótem myślowym, aczkolwiek nie jest to nieprawda, bo dwa wektory na jednej osi dodają się tak samo czyli wynik -moduł, jest równy sumie algebraicznej

Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Ten obrazek jest z jakiejś książki, publikacji lub coś takiego?:)
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
To artykuł z internetu , niestety zawiera "lokowanie produktu" i nie nadaje się do publikacji tutaj, choć dość pouczający.

Człowiek uczy się całe życie i ...
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Nie bardzo rozumiem co Kolega ma na myśli o skrócie myślowym, bo to nie żaden skrót. Suma arytmetyczna nie jest równa sumie geometrycznej. W arytmetyce 2+2=4 a w geometrii sqr(2^2+2^2)=2sqr(2), to chyba nie jest to samo. Sprowadzenie wartość mocy QC i QL do modułów też mija się z celem, prowadzą od razu działanie arytmetyczne określamy fizyczny charakter mocy, L czy C. W przypadku operacji na modułach konieczne jest zawarcie kąta, bo modu zawsze ma wartość dodatnią, jeśli dodamy |10|c+|20|l=|30| czy w przypadku mocy biernej jest to prawda? No nie, prawdą jest taka -10+20=10 indukcyjna. To tylko tak, aby uporządkować pewne pojęcia z teorii elektrotechniki.
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Masz rację w swojej interpretacji a jak pytasz o mój skrót myślowy, to pewnie wiesz co to dodawanie wektorów równoległych, więc ich suma dokładnie obrazuje kompensacje mocy biernej. Tak , długość wektora nie ma wartości ujemnej - to fakt , ale ma przeciwny zwrot. A czy moc bierna w ma znak "-" na fakturach za energię ? ..jest moc o charakterze pojemnościowym lub indukcyjnym i to określa jej znak (w domyśle pojemność to '-", indukcyjność, to "+") . Jeżeli chcesz ją liczyć to liczysz tak jak napisałeś , jeżeli chcesz zobrazować , najłatwiej zrobić to na wektorach (jak na załączonym wyżej obrazku)

To tak tylko, żeby uporządkować kwestię matematyczną.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Moc bierna pojemnosciowa. Po analizie.
Uwaga na prawidłowy dobór dławików do kompensacji pojemności, moce ich powinny być odpowiednio większe niż wartość mocy biernej pojemnościowej zmierzona podczas analizy.Adrek pisze: ↑pn lut 04, 2019 8:31 Witam.
Prosiłbym o drobną poradę. Kilka razy poradziłem sobie z kompensacją mocy indukcyjnej, jednak teraz mam mały problem, ponieważ z tego co się dowiedziałem rozliczenie z ZE (PGE) mocy pojemnościowej odbywa się od razu, a nie jak to ma miejsce w przypadku indukcyjnej że wystarczy utrzymać tg=0.4. A więc kilka wzorów itp którymi się posiłkowałem przy tamtych kompensacjach wzięły w łeb. Udało mi się znaleźć regulator który dokonał by takiej kompensacji tzn. "przeszedł" by nawet na stronę indukcyjną mocy. I tu najważniejsze pytanie mam powiedzmy zrobiony pomiar analizatorem i na danej fazie mam moc bierną w granicach (tak tylko do przykładu) 1kvar i w nocy 250 var i czy mogę praktycznie najprościej w świecie dać 1 dławik np 1kvar który załączy oczywiście regulator a drugi dla przykładu te 250 var? Najbardziej chodzi mi czy te moce mogę po prostu sumować tzn mam -1000 var dam + 1000 var i otrzymam 0 czy to jednak nie jest takie proste?
Dławikiem należy cały układ przeciągnąć na stronę indukcyjną (nie za daleko w okolice 0,2-0,3 tg fi indukcyjny)
Jeśli chodzi o regulator to każdy z serii NOVAR sobie poradzi, są z pomiarem w jednej fazie jak i w trzech dla układów z dużą asymetrią.
Wykonałem już ze 150 baterii dławikowych lub mieszanych z członami pojemnościowymi i indukcyjnymi wszystko działa bez zarzutów. Jeśli będziesz potrzebował więcej info to pisz.