Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: luka2nd »

Artur_Dor pisze: czw mar 07, 2019 22:02A u mnie w RE bez tego nie przejdzie odbioru
W Szczecinie jak widać przechodzi bez problemu.
STANCA pisze:Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Ta tablica nadaje się do demontażu na podstawie samych oględzin, tu nawet nie są potrzebne pomiary.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: elmontjs »

STANCA pisze: czw mar 07, 2019 9:05 Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Może być też wariant, że niebieski przewód to N. PE przychodzi z lewej strony rozłącznika, tylko wtedy błędem jest nie poprowadzenie niebieskiej żyły przez rozłącznik a mostek miedzy listwami N i PE. Ale takie rzeczy trzeba weryfikować na miejscu - zdjęcie nie koniecznie powie prawdę :)
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: STANCA »

Ja byłem na miejscu z aparatem. Wiem co napisałem.
Nie takie tam były numery. cdn
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: elmontjs »

Ha , kolejny geniusz - elektryk ! poniższe zdjęcie przedstawia zabezpieczenia silnika 3-fazowego w układzie TN-S (żeby nie było niedomówień - silnik 400V połączony w trójkąt!), Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
Załączniki
zasilanie silnika.jpg
zasilanie silnika.jpg (740.96 KiB) Przejrzano 5988 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: elmontjs »

A tak się zmienia klasę ochronności rozdzielni ;)
Załączniki
P_20180412_144543.jpg
P_20180412_144325.jpg
Człowiek uczy się całe życie i ...
JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 312
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: JacekH07 »

Wprowadzenie obcego potencjału gdzie go nie ma. A to połączenie wyrównawcze pewnie miało dotyczyć pewnie tylko metalowych elementów rozdzielnicy...
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką
a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 141
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: a-w »

elmontjs pisze: sob mar 09, 2019 21:43 [...] Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
Dopiero to ostatnie zdanie wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie.
Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
(1) albo jest ustawiony tak, że nie ma żadnego połączenia obudowy z potencjałem ziemi (stanowisko izolowane???)
(2) albo żyła żółto-zielona (czort jeden wie, jaką ona pełni tu funkcję) nie jest z skrzynce zaciskowej z niczym połączona

Jak jest naprawdę?
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: elmontjs »

a-w pisze: wt kwie 16, 2019 8:04 Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
Jest trzecia ,... żyła ż/z jest wpięta pod zacisk PE silnika i różnicówka jest wtedy bez sensu (jak w tym wypadku)
Człowiek uczy się całe życie i ...
a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 141
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: a-w »

Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

0
Post autor: elmontjs »

a-w pisze: śr kwie 17, 2019 8:33 Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
Silnik pracuje , ale RCD jest w tym wypadku na ozdobę ; prawdopodobnie nie zadziała nawet przy uszkodzeniu izolacji uzwojeń - zostaje tylko bezpiecznik.
Człowiek uczy się całe życie i ...
ODPOWIEDZ