Klasa liczników i przekładników
0
Post
autor: elmontjs »
Tu powinieneś znaleźć odpowiedź: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
Klasa liczników i przekładników
0
Post
autor: a-w »
Może warto zajrzeć do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora z danego terenu i oprzeć się na jego wymaganiach - przykładowo Energa Operator wymaga dla napięcia 0,4kV (C1: max 40kW, C2 powyżej):
II.4.7.4.
Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.
II.4.7.4.1.
Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C1 są następujące:
a) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 2 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej;
b) ENERGA-OPERATOR SA w przypadkach zbierania danych pomiarowych ze względów na potrzeby tworzenia standardowych profili zużycia, wymaganych względami technicznymi lub ekonomicznymi może zadecydować o konieczności:
realizowania przez układ pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni,
realizowania przez układ pomiarowy transmisji danych pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA,
pomiaru mocy i energii biernej.
II.4.7.4.2.
Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C2 są następujące:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 1 (zalecana klasa 0,5) służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,
c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,
d) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA nie częściej niż raz na dobę pod warunkiem kompletności danych pomiarowych,
e) powinien być możliwy lokalny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.