Rozdziełnica daleko od GSU - jak rozwiązać?
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Rozdziełnica daleko od GSU - jak rozwiązać?
0
Post
autor: tilnen »
Witam wszystkich,
Proszę o poradę. Mam wyprowadzoną bednarkę z uziomu fundamentowego. Zmieniła mi się troszkę koncepcja, i chciałbym RG przenieść kawałek dalej niż pierwotnie planowałem, zwiększyłaby się tym samym odległość do bednarki do ok. 1,5m. Powadźcie mi co najlepiej zrobić z dostępnych wariantów:
1) poziomo w ścianie dać kolejny kawałek bednarki połączony z tym wychodzącym z fundamentu i zrobić GSU tuż pod RG.
2) zrobić GSU tam gdzie jest teraz bednarka i pociągnąć kabel miedziany 16mm2 do RG. Chyba odpada bo za daleko będzie od SPD do GSU...
3) zrobić GSU tam gdzie jest teraz bednarka, a tuż nad nią malutką rozdzielnicę na SPD (+ stycznik). Dalej od GSU już polecę czymś grubym na szynę PE w RG (te 1,5m powiedzmy). Plus jest takie ze w razie "W" jakby miało SPD "ekslodować" to nie poniszczy innego sprzętu.
Ja osobiście jestem z wyjściem nr 1 bo jest najtańsze, z drugiej strony mała rozdzielniczka i stycznik to tez nie sa jakieś duże koszty...
Nie jestem elektrykiem ale czy długość przewodu miedzy SPD a GSU nie wynika z oporu odcinka kabla/przewodu pomiedzy nimi? Bo jeśli tak to taka stal z której wykonana jest bednarka (mam stalową nie miedzianą) ma większy opór właściwy niż miedź i mniejszy opór ma kabel 16mm2 niż bednarka 90mm2 (30/3).
Układ zasilania z ZE TNC, linia napowietrzna i z 50m kabla w ziemi do skrzynki z układem pomiarowym, potem WLZ do domku ok. 10m 4x10mm2.
SPD planuję B+C Dehn DSH TNS 255 - tak wiem nie potrzebny TNS wystarczyłby TNC 3+0 ale widzę że taniej wychodzi TNS nić TNC (pewnie więcej tego się przedaje). Po prostu nie podepnę styku wejściowego N i wyjdzie na to samo. Oczywiście jak znajdę taniej DSH TNC 255 to taki kupię.
A to jeszcze przy okazji spytam. Warto rozłączać PEN na styczniku? Czy olać i tylko fazy rozpinać?
Czy takie aparaty ledowe wskaźniki napięcia wymagają oddzielnego zabezpieczenia eskami? Tak się zastanawiam, bo jest przedlicznikowe jakby coś przecież a te aparaty z lampkami to grosze kosztują jak się uszkodzą....Jedyna niedogodność, że jakby zwarły to wywali eskę typu B która je zabezpiecza, przedlicznikowy C (powinien) nie zareagować i obiekt ma nadal zasilanie. Zastanawiam się nad sensem tego nie ze względów finansowych (30zł) tylko szkoda mi miejsca w RG bo już na żyletki jestem:)
Z góry dziękuję za pomoc.
Proszę o poradę. Mam wyprowadzoną bednarkę z uziomu fundamentowego. Zmieniła mi się troszkę koncepcja, i chciałbym RG przenieść kawałek dalej niż pierwotnie planowałem, zwiększyłaby się tym samym odległość do bednarki do ok. 1,5m. Powadźcie mi co najlepiej zrobić z dostępnych wariantów:
1) poziomo w ścianie dać kolejny kawałek bednarki połączony z tym wychodzącym z fundamentu i zrobić GSU tuż pod RG.
2) zrobić GSU tam gdzie jest teraz bednarka i pociągnąć kabel miedziany 16mm2 do RG. Chyba odpada bo za daleko będzie od SPD do GSU...
3) zrobić GSU tam gdzie jest teraz bednarka, a tuż nad nią malutką rozdzielnicę na SPD (+ stycznik). Dalej od GSU już polecę czymś grubym na szynę PE w RG (te 1,5m powiedzmy). Plus jest takie ze w razie "W" jakby miało SPD "ekslodować" to nie poniszczy innego sprzętu.
Ja osobiście jestem z wyjściem nr 1 bo jest najtańsze, z drugiej strony mała rozdzielniczka i stycznik to tez nie sa jakieś duże koszty...
Nie jestem elektrykiem ale czy długość przewodu miedzy SPD a GSU nie wynika z oporu odcinka kabla/przewodu pomiedzy nimi? Bo jeśli tak to taka stal z której wykonana jest bednarka (mam stalową nie miedzianą) ma większy opór właściwy niż miedź i mniejszy opór ma kabel 16mm2 niż bednarka 90mm2 (30/3).
Układ zasilania z ZE TNC, linia napowietrzna i z 50m kabla w ziemi do skrzynki z układem pomiarowym, potem WLZ do domku ok. 10m 4x10mm2.
SPD planuję B+C Dehn DSH TNS 255 - tak wiem nie potrzebny TNS wystarczyłby TNC 3+0 ale widzę że taniej wychodzi TNS nić TNC (pewnie więcej tego się przedaje). Po prostu nie podepnę styku wejściowego N i wyjdzie na to samo. Oczywiście jak znajdę taniej DSH TNC 255 to taki kupię.
A to jeszcze przy okazji spytam. Warto rozłączać PEN na styczniku? Czy olać i tylko fazy rozpinać?
Czy takie aparaty ledowe wskaźniki napięcia wymagają oddzielnego zabezpieczenia eskami? Tak się zastanawiam, bo jest przedlicznikowe jakby coś przecież a te aparaty z lampkami to grosze kosztują jak się uszkodzą....Jedyna niedogodność, że jakby zwarły to wywali eskę typu B która je zabezpiecza, przedlicznikowy C (powinien) nie zareagować i obiekt ma nadal zasilanie. Zastanawiam się nad sensem tego nie ze względów finansowych (30zł) tylko szkoda mi miejsca w RG bo już na żyletki jestem:)
Z góry dziękuję za pomoc.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Rozdziełnica daleko od GSU - jak rozwiązać?
0
Post
autor: ELPat »
Witam. Czy jest jakaś norma mówiąca o tym jak daleko może być bednarka lub główna szyna uziemiająca od SPD? Czy to określa tylko instrukcja danego SPD?
Widziałem kiedyś do szyny GSU wyprowadzony pręt aluminiowy fi10. Czy to jest poprawne rozwiązanie?
Ostatnio dopytywałem jednego pana, gdzie ma podłączone uziemienie z SPD w mieszkaniu to odpisał mi, że odległość liczona jest do punktu wyrównującego potencjał - czyli w jego przypadku szyny PE w rozdzielnicy.
Bardzo często widzę też jak "firmy" od FV nie wykonują żadnego uziomu, tylko podłączają szynę wyrównująca do której schodzi linka PE z konstrukcji np, do obwodu 5x4mm2 poprowadzonego z rozdzielnicy. Czy to jest poprawne?
Widziałem kiedyś do szyny GSU wyprowadzony pręt aluminiowy fi10. Czy to jest poprawne rozwiązanie?
Ostatnio dopytywałem jednego pana, gdzie ma podłączone uziemienie z SPD w mieszkaniu to odpisał mi, że odległość liczona jest do punktu wyrównującego potencjał - czyli w jego przypadku szyny PE w rozdzielnicy.
Bardzo często widzę też jak "firmy" od FV nie wykonują żadnego uziomu, tylko podłączają szynę wyrównująca do której schodzi linka PE z konstrukcji np, do obwodu 5x4mm2 poprowadzonego z rozdzielnicy. Czy to jest poprawne?
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
Re: Rozdziełnica daleko od GSU - jak rozwiązać?
0
Post
autor: Fazowiec »
Oczywiście nie ma problemu, aby w pomieszczeniu przejść z bednarki np. na linkę.
Nie chodzi tylko o opór takiego połączenia, bo i tak liczy się końcowa Re całego uziemienia ale także o wytrzymałość mechaniczną, gdyby chodziło o sam opór, to równie dobrze można by wykonać uziom kawałkiem obranej z izolacji cienkiej linki lgy i zakopanej w ziemi.
Oczywiście nie ma problemu, aby w pomieszczeniu przejść z bednarki np. na linkę.