Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

0
Post autor: elmontjs »

Czy któryś z kolegów potrafi odpowiedzieć czym różni się przekaźnik półprzewodnikowy do załączania kondensatora mocy (do kompensacji) od zwykłego przekaźnika SSR?
Człowiek uczy się całe życie i ...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Przekaźnik SSR

0
Post autor: luka2nd »

Z tego, co twierdzi moja hurtownia, przekaźnik półprzewodnikowy załącza się w chwili przejścia napięcia przez zero, a otwiera w chwili, gdy przez zero przechodzi prąd :)
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Przekaźnik SSR

0
Post autor: elmontjs »

luka2nd pisze: pt paź 11, 2019 20:32 przekaźnik półprzewodnikowy załącza się w chwili przejścia napięcia przez zero, a otwiera w chwili, gdy przez zero przechodzi prąd
... to robi jeden i drugi. Różnica jest gdzieś w budowie, zwykły SSR nie załączy kondensatora, jedynie obciążenie rezystancyjne i indukcyjne (sprawdziłem). Wiem, że tam są różne układy, czasem sam triak , czasem dwa tyrystory a czasem układ tyrystorów wspomagany diodami, tylko w czym oprócz ceny jest różnica ? :) . Ten prąd wyprzedzający napięcie robi jakąś dziwną robotę w SSR.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Posty: 993
Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Przekaźnik SSR

0
Post autor: EnergoTools »

Witam,
Nie zajmuję się kompensacją, ale czy aby te "SSR-y" do kompensacj nie mają sterowania załączeniem każdej fazy oddzielnie?

Tak dla uporządkowania:
Ze względu na czas załączania "tradycyjnych", elektromechanicznych przekaźników należy po wyłączeniu odczekać do rozładowania kondensatorów. Naładowany kondensator i brak kontroli nad czasem załączenia może być przyczyną dużych wartości prądów rozruchowych. Poprzez zastosowanie przekaźników elektronicznych (SSR - ang. Solid State Relay), z krótkim czasem załączania możemy tak zbudować układ sterujący aby załączenie było w momencie przechodzenia wartości przemiennych przez zero. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to ten sam moment dla wszystkich faz. (Naładowany kondensator posiada napięcie stałe.)
Warto zobaczyć opracowanie Pana Prof. Zbigniewa Hanzelka AGH, gdzie omówiono proces łączenia baterii kondensatorów: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Wyszukane przez ISE.pl pisze:Przekażniki półprzewodnikowe SSR są urządzeniami załączającymi zbudowanymi wyłącznie z elementów elektronicznych. Sterowaniem obciążeniem prądowym jest realizowane przy wykorzystaniu układu z elementem optoelektronicznym. Dzięki temu obwód sterujący jest odseparowany galwanicznie od obwodu głównego - zapewnia to całemu systemowi odpowiednio wysoki stopień bezpieczeństwa. Stosowanie sprzężenia optycznego powoduje także niska pojemność pomiędzy wyjściem a wejściem przekaźnika i w konsekwencji niska wartość prądu upływu co ma duże znaczenie w wielu aplikacjach. Przekaźniki półprzewodnikowe moźna podzielić, ze względu na moment załączania, na dwa podstawsowa typy: przekaźniki załączające w momencie przejścia sinusoidy napięcia przez "zero" oraz załączające w dowolnej chwili, po pojawieniu sie napięcia sterującego.

Niestety po angielsku :)
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Przekaźnik SSR

0
Post autor: elmontjs »

EnergoTools pisze: czw lis 14, 2019 9:54 Nie zajmuję się kompensacją, ale czy aby te "SSR-y" do kompensacj nie mają sterowania załączeniem każdej fazy oddzielnie?
Dokładnie tak jest o ile są to SSR-y 3-fazowe. 1-fazowe użyte do sterowania kondensatorami 1-fazowymi dają tą przewagę nad stycznikiem, że istotnie załączają w momencie przejścia przez "0" i w takim samym momencie wyłączają kondensator nie pozostawiając go naładowanym. Taki układ pozwala zbudować szybko reagującą baterię.
Człowiek uczy się całe życie i ...
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

0
Post autor: KonradOW »

Uważam że "bo to panie jest przekaźnik SSR do kondestatorów, to i pięć razy droższy", to naciąganie klienta na koszty. Typowe wyłudzenie przez elektryka-naciągacza.
Jak się zapytacie piekarza, to On wam powie: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Pozdrawiam.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

0
Post autor: elmontjs »

KonradOW pisze: pt maja 13, 2022 7:25 Uważam że "bo to panie jest przekaźnik SSR do kondestatorów, to i pięć razy droższy", to naciąganie klienta na koszty. Typowe wyłudzenie przez elektryka-naciągacza.
Może nie oskarżaj pochopnie elektryków, którzy coś wiedzą, na podstawie swojego "uważam". Tak, masz rację przekaźnik półprzewodnikowy mający zdolność załączyć kondensator jest prawie 5x droższy od zwykłego SSR-a, ale wielki szacun dla ciebie, jak uda Ci się to zrobić prostym przekaźnikiem za 30-40zł.
elmontjs pisze: pt paź 11, 2019 20:58 zwykły SSR nie załączy kondensatora, jedynie obciążenie rezystancyjne i indukcyjne (sprawdziłem).
A tu załączam fragment korespondencji z serwisem dystrybutora przekaźników SSR:
cyt.: "Co do załączania baterii kondensatorów to stosuje się specjalne styczniki co sugeruje, że zwykły SSR nie bardzo się do tego nadaje. Styczniki takie mają dwie sekcje zestyków oraz oporniki poprzez, które w pierwszej fazie załączania płynie prąd ładowania i dopiero po chwili załączane są styki zasadnicze. Przykładowy model to: BFK0910A230.

Z poważaniem | Best regards
Dział serwisu reball.pl
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź, Polska"
Człowiek uczy się całe życie i ...
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

0
Post autor: KonradOW »

elmontjs pisze: pt maja 13, 2022 10:51 Tak, masz rację przekaźnik półprzewodnikowy mający zdolność załączyć kondensator jest prawie 5x droższy od zwykłego SSR-a,
Nie znam się, czym się przekaźnik PPD do kondensatorów różni od SSR załączany w zerze? Pod warunkiem, że jest dobrany na udary prądowe, a nie na 90% prądu roboczego.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
5.Capacitive load
A capacitive load (switching regulator, etc.) draws an inrush current to charge the load capacitor when the SSR turns on.
Choose an SSR so the peak of the inrush current does not exceed 50% of the SSR surge-on current. A timing error of up to one cycle can occur when a switch used in series with the SSR is opened or closed. If this is a problem, use an inductor (200 to 500 μH) in series to the SSR to suppress dv/dt error.

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
9. Capacitive Load
The supply voltage plus the charge voltage of the capacitor is
applied to both ends of the SSR when it is OFF. Therefore,
use an SSR model with an input voltage rating twice the size
of the supply voltage. Limit the charge current of the capacitor
to less than half the peak inrush current value allowed for the
SSR.
elmontjs pisze: pt maja 13, 2022 10:51 Styczniki takie mają dwie sekcje zestyków oraz oporniki poprzez, które w pierwszej fazie załączania płynie prąd ładowania i dopiero po chwili załączane są styki zasadnicze.
Chodzi o takie fajne kolorowe sprężynki na stycznikach, napisali by normalnie, jak dla magistra.
Lokalizacja uszkodzeń kabli