Pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

0
Post autor: dper20 »

Hejka

Potrafi ktoś wytłumaczyć dlaczego podczas pomiarów pętli zwarcia w instalacji z RCD w dwóch takich samych instalacjach z takimi samymi różnicówkami (producent) , w jednej instalacji wyrzuca RCD , a w drugiej nie ? Czas zadziałania jak i prąd jest podobny.

Często się spotykam że 2 RCD na 10 miernik nie wyrzuca podczas pomiaru pętli zwarcia .

Piszę oczywiście o fazie pobieranej po różnicówce .

Z góry dzięki za pomoc

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

0
Post autor: elmontjs »

dper20 pisze: czw paź 17, 2019 13:49 w dwóch takich samych instalacjach
Jesteś pewien, że są takie same ? , że warunki pomiaru są identyczne? Tutaj nie ma przypadków, jedynie działają prawa elektrotechniki ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 108
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

0
Post autor: macbrz »

Jakby to powiedzieć,ale MI-500 nie ma trybu rcd dla pomiaru impedancji.
A jak rcd zbocznikujemy to na pewno nie ma problemu z wyrzucaniem.
A przy standardowym pomiarze SWZ to powinien zawsze wyrzucać
Jest jeszcze wariant ze mierzymy pętlę L-N i wtedy nie wyrzuci.