Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

Forum porusza kwestie związane z zachowaniem jakości oraz problemy eksploatacyjne przy złej jakości energii elektrycznej
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Nix2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 29
Rejestracja: wt maja 20, 2014 22:54
Lokalizacja: lubuskie

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: Nix2 »

W zasadzie dowolny, z tym że koniecznie mając starszy "zwykły" np. analogowy oscyloskop masę trzeba podpiąć w gniazdku do "PEN" lub "PE" bo masa sondy w takim oscyloskopie jest galwanicznie połączona z obudową, a ta z bolcem ochronnym wtyczki.

Chyba że przyrząd nowszy, lepszej klasy z galwanicznie izolowanymi kanałami, to podpinamy dowolnie. No i kwestia napięcia - odpowiednia sonda np. 10:1.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: Simcode »

mosfet pisze: sob gru 21, 2019 12:39 Nie mierzone. Jedynie sprawdzane na watomierzu, który pokazywał to samo 50 Hz przy zwiększającym sie prądzie czy zmianach nieznacznych napięcia.
Czyli brak pomiarów bo watomierz nie jest przyrządem służącym do takich celów.
witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 257
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: witek17 »

Simcode pisze: sob gru 21, 2019 18:41
mosfet pisze: sob gru 21, 2019 12:39 Nie mierzone. Jedynie sprawdzane na watomierzu, który pokazywał to samo 50 Hz przy zwiększającym sie prądzie czy zmianach nieznacznych napięcia.
Czyli brak pomiarów bo watomierz nie jest przyrządem służącym do takich celów.
To taki multimulti z Allegro za 20-40 zł (bez przesyłki :D ). Mierzy "moc", "prąd", "napięcie", "częstotliwość". Sam taki nabyłem, sprawdziłem i mam mieszane uczucia co do jego użyteczności. Problem z tym, ale i z wieloma innymi miernikami cyfrowymi, polega na metodzie pomiaru, w którym momencie jest próbkowane napięcie? jak długo? itd., itp. Klient nie wie, a i projektant miernika rzadko, co tak naprawdę mierzą te mierniki. Sprawdzają się w przypadku idealnych sinusów, ale takie, podobnie jak czyste i bezchmurne niebo, pojawiają się coraz rzadziej.

To była kwestia "watomierza".

Kolega nie chce sprawdzić luzów i ustawienia lodówki. Nie zmuszam :D

Kolega walczy od roku z tym problemem, podziwiam zawziętość :D ale i ubolewam nad niską skutecznością działań :???:

Kupno analizatora odpada, to profesjonalne i kosztowne urządzenia. Lepiej zmienić lodówkę na prostszy model. To dotyczy wszelkiego rodzaju sprzętu, ale zadziwiają mnie ludzie, którzy kupują drogie, przeładowane g...gadżetami urządzenia, kosztowne w serwisowaniu, awaryjne, wrażliwe na pierdnięcie muchy. Potencjalne zyski z kupna takiego urządzenia to tylko pochwalenie się przed sąsiadami "popatrz jakie kupiłem, a ty co? nie stać cię na tak zaawansowaną elektronikę? :cool: "

Starsi z nas pamiętają sprzęty które pracowały po 20, 30, 40 lat, praktycznie bezawaryjnie, ale jak już coś się zepsuło, to przysłowiowy młotek i śrubokręt wystarczył do naprawy.

Teraz jesteście (bo ja unikam takich urządzeń jak ognia) ... przez producentów sprzętu z nierzadko zaprogramowanym czasem autodestrukcji. A wtedy trzeba kupić nowy.

Na allegro są cyfrowe oscyloskopy za 50-100 zł. Nie przeceniałbym ich możliwości, ale sam zamierzam kupić. Nie wszystkie pomiary są pomiarami rozliczeniowymi, albo laboratoryjnymi, czasami do zdiagnozowania problemu wystarczy taki chiński gadżet (przy okazji - Chińczycy potrafią zrobić wszystko, Polacy potrafią wszystko kupić :D :D :D ).

Jeżeli chodzi o filtr. Ja takie robię z odpadów, dosłownie. Stary kondensator z oprawy świetlówkowej, cewka nawinięta na grubym gwoździu, itd. Co za problem zrobić taki filtr, byle jaki, byle coś filtrował, do testów. Oczywiście w pudełku, zmontowane rozważnie, by nikt nie miał szansy dotknąć przewodu pod napięciem, także po odłączeniu od sieci, bo na kondensatorze może pozostać spory ładunek. Jeżeli praca lodówki się chociaż nieco unormuje, to można dalej iść tym tropem. W przeciwnym wypadku zalecam wymianę lodówki :D

Przy okazji pisania tego postu włączył mi się "koprocesor zapytaniowo-problematyczny", ale zadam to pytanie do Was osobno, jako osobny temat.
Czasami włącza mi się "koprocesor wynalazczy" :D
mosfet
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: ndz gru 08, 2019 16:04

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: mosfet »

Simcode pisze: sob gru 21, 2019 18:41
mosfet pisze: sob gru 21, 2019 12:39 Nie mierzone. Jedynie sprawdzane na watomierzu, który pokazywał to samo 50 Hz przy zwiększającym sie prądzie czy zmianach nieznacznych napięcia.
Czyli brak pomiarów bo watomierz nie jest przyrządem służącym do takich celów.
Od czegoś potrzebowałem zacząć. Jeszcze miernikiem sprawdzałem poprawność zerowania gniazdek.
mosfet
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: ndz gru 08, 2019 16:04

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: mosfet »

witek17 pisze: ndz gru 22, 2019 15:57
Simcode pisze: sob gru 21, 2019 18:41
mosfet pisze: sob gru 21, 2019 12:39 Nie mierzone. Jedynie sprawdzane na watomierzu, który pokazywał to samo 50 Hz przy zwiększającym sie prądzie czy zmianach nieznacznych napięcia.
Czyli brak pomiarów bo watomierz nie jest przyrządem służącym do takich celów.
To taki multimulti z Allegro za 20-40 zł (bez przesyłki :D ). Mierzy "moc", "prąd", "napięcie", "częstotliwość". Sam taki nabyłem, sprawdziłem i mam mieszane uczucia co do jego użyteczności. Problem z tym, ale i z wieloma innymi miernikami cyfrowymi, polega na metodzie pomiaru, w którym momencie jest próbkowane napięcie? jak długo? itd., itp. Klient nie wie, a i projektant miernika rzadko, co tak naprawdę mierzą te mierniki. Sprawdzają się w przypadku idealnych sinusów, ale takie, podobnie jak czyste i bezchmurne niebo, pojawiają się coraz rzadziej.

To była kwestia "watomierza".

Kolega nie chce sprawdzić luzów i ustawienia lodówki. Nie zmuszam :D

Kolega walczy od roku z tym problemem, podziwiam zawziętość :D ale i ubolewam nad niską skutecznością działań :???:

Kupno analizatora odpada, to profesjonalne i kosztowne urządzenia. Lepiej zmienić lodówkę na prostszy model. To dotyczy wszelkiego rodzaju sprzętu, ale zadziwiają mnie ludzie, którzy kupują drogie, przeładowane g...gadżetami urządzenia, kosztowne w serwisowaniu, awaryjne, wrażliwe na pierdnięcie muchy. Potencjalne zyski z kupna takiego urządzenia to tylko pochwalenie się przed sąsiadami "popatrz jakie kupiłem, a ty co? nie stać cię na tak zaawansowaną elektronikę? :cool: "

Starsi z nas pamiętają sprzęty które pracowały po 20, 30, 40 lat, praktycznie bezawaryjnie, ale jak już coś się zepsuło, to przysłowiowy młotek i śrubokręt wystarczył do naprawy.

Teraz jesteście (bo ja unikam takich urządzeń jak ognia) ... przez producentów sprzętu z nierzadko zaprogramowanym czasem autodestrukcji. A wtedy trzeba kupić nowy.

Na allegro są cyfrowe oscyloskopy za 50-100 zł. Nie przeceniałbym ich możliwości, ale sam zamierzam kupić. Nie wszystkie pomiary są pomiarami rozliczeniowymi, albo laboratoryjnymi, czasami do zdiagnozowania problemu wystarczy taki chiński gadżet (przy okazji - Chińczycy potrafią zrobić wszystko, Polacy potrafią wszystko kupić :D :D :D ).

Jeżeli chodzi o filtr. Ja takie robię z odpadów, dosłownie. Stary kondensator z oprawy świetlówkowej, cewka nawinięta na grubym gwoździu, itd. Co za problem zrobić taki filtr, byle jaki, byle coś filtrował, do testów. Oczywiście w pudełku, zmontowane rozważnie, by nikt nie miał szansy dotknąć przewodu pod napięciem, także po odłączeniu od sieci, bo na kondensatorze może pozostać spory ładunek. Jeżeli praca lodówki się chociaż nieco unormuje, to można dalej iść tym tropem. W przeciwnym wypadku zalecam wymianę lodówki :D

Przy okazji pisania tego postu włączył mi się "koprocesor zapytaniowo-problematyczny", ale zadam to pytanie do Was osobno, jako osobny temat.
Czasami włącza mi się "koprocesor wynalazczy" :D
Watomierza? Tzn? Tak jak pisałem już, od czegoś się zawsze zaczyna. Dobry i watomierz na początek. Niedługo będę posiadał oscyloskop więc powinienem sprawdzić bardziej profesjonalnie pomiary.
Luzy i ustawienie lodówki sprawdzałem. Kontaktowałem się z producentem w tej sprawie. Odległości boki, tył, góra.
Analizatora nie będę kupował o nie posiadając legalizacji na wykonywanie pomiarów takie pomiary są nie ważne z tego co już się dowiadywałem.

Jeżeli chodzi o ten filtr - można jakiś schemat połączenia? Jakieś konkretne wilekości już sprawdzone?
Sadzę, można by zastosować jeszcze opornik rozładowujący kondensator i mostek prostujacy.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: elmontjs »

w całej swojej konwersacji koledzy mosfet i witek17 ... wiecie w ogóle Panowie jaki wpływ mają wyższe harmoniczne na pracę silnika ? :D bo to z pewnością nie źródło drgań, ani odgłosów lodówki i wydaje mi się, że tworzy się tu, na naszych oczach całkiem nowa teoria ;) , aż ciekaw jestem wniosków. Kontynuujcie ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...
mosfet
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: ndz gru 08, 2019 16:04

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: mosfet »

elmontjs pisze: pn gru 23, 2019 15:39 w całej swojej konwersacji koledzy mosfet i witek17 ... wiecie w ogóle Panowie jaki wpływ mają wyższe harmoniczne na pracę silnika ? :D bo to z pewnością nie źródło drgań, ani odgłosów lodówki i wydaje mi się, że tworzy się tu, na naszych oczach całkiem nowa teoria ;) , aż ciekaw jestem wniosków. Kontynuujcie ;)
To próba wyszukania źródła. W grę wchodzi również zbadanie częstotliwości mogacych występować w mieszkaniu za pomoca analizatora widma. Jakiś inny pomysł?
Może to zakłócenia bijące z rur centralnego ogrzewania. Kto wie co biegnie oprócz wody w CO.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: elmontjs »

mosfet pisze: pn gru 23, 2019 16:05 Jakiś inny pomysł?
hmmm ,... egzorcysta? ;)

Tutaj macie koledzy ciekawy artykuł dotyczący jakości energii elektrycznej:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
I jeżeli którekolwiek z zakłóceń opisanych w załączonym artykule ma wpływ na pracę w/w lodówki to jedynie rejestrator parametrów sieci pozwoli na szybką i rzetelną ocenę. Tyle od strony zasilania energią elektryczną a co do cieczy w rurach CO i promieniowania kosmicznego ...nie będę się wypowiadał :D
Człowiek uczy się całe życie i ...
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: Simcode »

A ja zrobiłem prosty test używając najnowszych zdobyczy techniki. Zapytałem kolegów w pracy mających nowe lodówki z przetwornicami. Potwierdzili mi że chodzą głośniej od starych , hałasują raz ciszej raz głośnie.. Test uznałem za udany.
witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 257
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.

0
Post autor: witek17 »

elmontjs pisze: pn gru 23, 2019 15:39 w całej swojej konwersacji koledzy mosfet i witek17 ... wiecie w ogóle Panowie jaki wpływ mają wyższe harmoniczne na pracę silnika ? :D bo to z pewnością nie źródło drgań, ani odgłosów lodówki i wydaje mi się, że tworzy się tu, na naszych oczach całkiem nowa teoria ;) , aż ciekaw jestem wniosków. Kontynuujcie ;)
Proszę zajrzeć na stronę 19-tą w przytoczonym przez Kolegę linku :cool:

A Koledze mosfetowi poradziłem sprawdzić ustawienie lodówki i to, czy nie ma jakiś luźnych połączeń mechanicznych. W końcu przyznał, że to zrobił. Idziemy więc dalej. Tutaj nastąpiła analiza nieopłacalności kupna profesjonalnego analizatora i braku szans na jego wypożyczenie (ja bym takiego sprzętu nigdy, nikomu nie pożyczył :) ). Potem wskazałem, że pomiary tzw. "diagnostyczne", nie muszą być dokładne, one mają tylko pozwolić na znalezienie źródła problemu. To może zapewnić chiński gadżet. Natomiast najtańsza wersja diagnozy to filtr-składak. Typu "T", "Pi", a najpewniej wystarczy "Gamma", czyli cewka na gwoździu fi 8, takim ciesielskim ze 20-30 cm, zwój przy zwoju, 1.5 kwadrat przewód i kondensator ze starej oprawy świetlówkowej (najczęściej bywają 4, albo 8 mikroF). Jak się poprawi, wtedy można się bawić w bardziej skomplikowane filtry.

P.S. Też mało jestem przekonany co do wpływu harmonicznych, ale wskazałem Koledze mosfetowi jak najtaniej to zrobić. Z dwóch powodów. po pierwsze to ja mogę się mylić, a kolega mosfet może mieć rację. Zawsze przyznaję się do błędu, o ile go popełniłem. Po drugie, niech Kolega mosfet sprawdzi tą możliwość, dla swojego "świętego spokoju".
ODPOWIEDZ