Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: dawidgta »

W instalacji PV nie mamy tylko ekwipotencjalizacji ale również SPD które wymaga by było 10 lub mniej omów.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Rhavir
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: pt cze 12, 2020 20:27

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: Rhavir »

DOKŁADNIE !!!
Falownik musimy uziemić, ochronniki musimy uziemić - co więcej w większości konstrukcji też mamy napisane o UZIEMIENIU a nie ekwipotencjalizcji.

Tak więc pomiar uziemienia to absolutna podstawa i musimy się zmieścić poniżej 10 omów - z współczynnikami. Bo często się spotyka sytuacje gdy ktoś mierzy i odczytuje z miernika 8 Omów - a dwie godziny temu padał deszcz. Co jest bzdurą i błędem.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 430
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Poniżej 10 omów jest wymagane dla LPS.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: elmontjs »

PGR Mąkowarsko pisze: sob lip 04, 2020 20:12 Poniżej 10 omów jest wymagane dla LPS.
Nie wiem skąd wziąłeś kol. PGR Mąkowarsko te "wymagane" 10om dla LPS, ale to nieprawda. Rezystancja uziemienia ma być w miarę możliwości mniejsza niż 10 om. Są miejsca gdzie taka wartość jest niemożliwa do uzyskania i nie będzie to dyskwalifikować LPS, ważniejsze są tu jej wymiary a przy panelach PV dodatkowo odstępy izolacyjne.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: bezpiecznik123 »

Rhavir pisze: sob lip 04, 2020 8:03 Falownik musimy uziemić
A gdzie jest taki zapis, może lepiej go zakopać w ziemi ?
Rhavir pisze: sob lip 04, 2020 8:03 musimy się zmieścić poniżej 10 omów - z współczynnikami.
Gdzie i która norma mówi o jakiś współczynnikach ?

Co w sytuacji jak dom stoi na skale ? Jak kolega osiągnie 10 omów ?
Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 108
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: macbrz »

Jak widać na dachach domków, brak instalacji odgromowej nie przeszkadza niektórym Instalatorom w montażu PV. Najważniejsze, aby ich PV była skutecznie uziemiona.
Ciekawe jak będą podchodzic do tego Ubezpieczyciele.

Kolega Rhavir zauważył ze 30 % domów nie ma uziemienia i robią własne. Czy te 30 % nie ma odgromówki? Jak się czujemy po zamontowaniu i uziemieniu PV na budynku bez LPS-a?
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: opornik »

Są miejsca gdzie uzyskanie 20 czy nawet 30Ω graniczy z cudem. I co wtedy?
Polecam lekturę
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
oraz
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: bezpiecznik123 »

opornik pisze: sob lip 11, 2020 17:43Polecam lekturę
Tylko że w tych materiałach nie ma nic o tym że robimy uziom dla instalacji PV, bo uziom ma mieć budynek z GSW co jest w tych materiałach.

Dlatego też sądzę że kolega:
Rhavir pisze: sob lip 04, 2020 8:03
jest po kursach i na podstawie nich zakłada ludziom PV, a z elektryką nie ma nic wspólnego. Wysyp firm od PV prowadzi do takich sytuacji że robi to każdy, co umie trzymać młotek i kombinerki.
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 788
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

0
Post autor: luka2nd »

Ja uważam, że o wiele ważniejsze niż faktyczna rezystancja uziemienia jest to, aby wszelkie elementy podlegające połączeniom wyrównawczym były nimi objęte. W ochronie przy uszkodzeniu mniej istotne jest to, jaki potencjał przyjmą części przewodzące, a bardziej, by był on wspólny dla nich wszystkich.